郑州联通中原基地绝缘问题出差

1、问题描叙:

绝缘漏电互感器为300mA/4V,我司汪凯与宏达刘工在10号楼二楼西侧机房一台直流列柜现场模拟绝缘10k~30k,绝缘计算值不准确,并且受到列柜上端艾默生主监控M822E绝缘监测设备的干扰,切换平衡电阻导致我司PMAC203直流监控单元对绝缘电压采集值的跳变,从而影响我司PMAC203JY模块计算绝缘;同时,我司支路开关量采集共负的设计,导致在开关闭合时候存在150k开关量电阻对漏电互感器信号的干扰,从而影响到绝缘电阻的计算; 2、问题分析:

由于计算绝缘准确性需要电压稳定并且漏电互感器信号较强时去计算误差才相对较小,经过现场模拟绝缘时对艾默生平衡电阻投切前后电压大小和绝缘漏电互感器信号大小比较,现场测试数据如下: 10k 20k U+ 28.24V 38.14V U- -241.36V -231.6V U+’ 76.58V 113.71V U-’ -193.15V -156V I 2.4mA 1.9mA I’ 7.7mA 5.8mA 绝缘计算公式: 当U+

当U+>U- (负极接地)

变量说明:

U+ :正对地电压值 U+’ : 正对地电压值(带平衡电阻) U- :负对地电压值 U-’ : 负对地电压值(带平衡电阻) I :漏电流值 I’ : 漏电流值(带平衡电阻30k) R+ :正极绝缘电阻 R- : 负极绝缘电阻

艾默生绝缘原理图如下:

当U+接地时,霍尔元件中会出现图中红色箭头所示的电流回路,从而可计算出相应绝缘电阻:

R+ = U+ / Ileak;

同理,当U-接地时,霍尔元件中会出现图中蓝色箭头所示的电流回路从而可计算出对应绝缘电阻:

R- = U- / Ileak;

图1

图2

DLS-300mAC

3、解决方案:

鉴于我司绝缘漏电互感器型号为DLS-300mAC,而模拟绝缘时对艾默生平衡电阻投切前后电压大小和绝缘漏电互感器信号大小比较分析,可以看出,当150k开关电阻 30k电阻投切前,漏电互感器感应信号较小,并且受到开关闭合150k电阻的影

响,建议以30k电阻投切后的状态去计算绝缘值;下图为理论计算值: U+ U- U'+ U'- U U'+/U+ Ileak 10 15.76 252.24 73 195 268 4.63 1.58 15 22.32 245.68 95.98 173.97 268

4.30 1.49 20 28.21 239.79 111 157 268 3.93 1.41 25 33.5

234.5 123.7 144.3

268 3.69 1.34 30 38.29 229.71

134

134

268

3.50 1.28 35 42.64 225.36 142.49 125.51 269 3.34 1.22 40 46.61 221.39 149.58 118.42 270 3.21 1.17 45 50.26 217.74 155.62 112.38 271 3.10 1.12 50

53.6

214.4 160.8 107.2

272

3

1.07

表1

艾默生绝缘监测仪绝缘电阻告警门限 0.5~50kΩ(省缺为28kΩ);

以正级接地为例,处理流程图如下:

U+

yes no yes

绝缘漏电互感器电流门限值:建议调整为3mA,用以限制艾默生30k电阻投切前后漏电流大小,确保30k电阻投切后去计算有效绝缘电阻值,可参看表1;

10k~50k Ileak<3mA; Ileak'>3mA;

用电流门限值来限制绝缘电阻值的计算就可以避免去用压差去判断30k平衡电阻投切的问题,之前压差计算存在当投切电阻后电压差值<60V时无法计算的问题;

Ileak'

7.3 6.40 5.55 4.95 4.47 4.07 3.74 3.46 3.22

资料精选,适合职场人士使用借鉴参考。