(8)变压器安装
A变压器本体安装准备工作
开工后依据土建施工进度及完工情况,及时安排人员进场,配合土建进行余留部分的基础配管和接地网的施工。主要工作是平整变压器室东侧的施工场地,进行场地平整,地面夯实,规划吊车站位,准备枕木,搭设临时平台。临时平台基础要夯实、坚固,不能下沉。
在土建具备条件后,马上进行变压器基础槽钢、电气预埋管及电缆支架的制作和安装,铺设由变压器基础至室外平台的槽钢轨道。
投入以下机具及材料 枕木 槽钢 导链 铲车 吊车 规格 [10 5吨 25吨 单位 根 米 副 台班 台班 数量 12 96 2 1个台班 1个台班 变压器到场时应对高低压瓷瓶的外观、附件数量及变压器整体进行验收,各种随机资料应完整。经验收合格后再进行安装。变压器就位后,根据实际情况进行电气调试工作。
B安装要点
在变压器室门前安装临时平台,临时平台应高出变压器基础,其高度应保证变压器的倾斜角度不大于15度。
利用吊车将变压器吊卸在临时平台上。事先要对临时平台进一步检查,确保无误。临时平台基础要夯室、坚固,不能下沉。
核对变压器的方向,按设计要求安装。
起吊变压器吊索夹具角度不应大于60度。
利用钢丝绳、导链等辅助工具拖运变压器至安装位置,拖动变压器时应平稳,不得倾斜,不得偏离轨道。变压器不进变压器平台内,吊车钢丝绳不能摘除,防止意外。
C附件安装
安装环境必须在气候干燥,且保证在装配过程中无灰尘和湿气下进行安装。所有室内敞开部分,如门、孔洞及预留孔等应尽可能进行封堵。
如果是油浸式变压器,安装时需注意油枕安装方向,油枕及油枕支架的安装应严格按照外形图进行。
瓦斯继电器的安装:
瓦斯继电器壳盖上的红箭头必须指向油枕。
从油箱至油枕的连接管的坡指向油枕,但不能大于5度。 瓦斯继电器的纵向与正交线偏差不超过5度,并且管子不得有任何弯头,弯曲半径不大于50mm。
除厂家特殊要求外,应使变压器本体安装沿气体继电器的方向有1%~1.5%的升高坡度。
D变压器调试项目
变压器调试是工作重点,调试质量的好坏直接影响到工程质量。
变压器主要试验项目: 测量线圈的直流电阻; 检查所有分接头变比; 检查三相变压器的接线组别; 测量线圈的绝缘电阻和吸收比; 对变压器进行工频耐压; 绝缘油试验。
E质量保证措施
坚持以工程实体质量为核心的全过程控制,建立、健全工程质量保证体系和现场的工序质量控制体系。
强化质量管理检查的组织机构,成立以项目经理部经理为首的质量管理领导小组,对工程进行事前、事中、事后三控制;施工现场配备质量负责人及质量专检员,认真开展自检、专检、互检,尤其要重点落实施工班组的自检工作。
定期进行质量检查,及时清除隐患。 F安全措施
严格执行地方有关部门和我公司有关安全生产制度和安全技术操作规程,认真做好安全技术交底。
进入现场必须穿戴齐全安全劳保用品,大型设备运输安装必须听从统一指挥,实行专人专责,各司其职。
临时用电按施工组织设计要求架设,符合安全和技术操作规程的规定。开关箱要防潮、绝缘并加锁,接地符合要求;手持电动工具要配备漏电保护装置。
施工现场设置明显的安全警告标志。在主要施工部位、作业点、危险区、主要通道口都必须挂有安全宣传标语或安全警告牌。施工中有专人监护,无关人员不得入内。
吊装作业时,实现对变压器外侧的临时平台的稳固性进行检查确认,确保稳固,派专人对所使用的吊索,吊具进行检查,检查合格方可使用。吊装作业严格按照吊装规程操作,大风天气可暂停施工。
使用导链向变压器室内移动变压器时注意对导链进行事前检查,确保安全,变压器进入变压器室内后吊车方可松钩,方可松开吊索。
变压器室内平面与外面地面落差较大,需要在变压器室
外搭设临时爬梯,保证作业人员安全进出变压器室,上下变压器室要走临时爬梯。
变压器室空间狭小,吊装变压器时防止变压器挤伤作业人员。按变压器吊装要求设置吊点,防止吊装过程中损坏设备。