1. 阻燃属于( A )技术。

A.灾前抑制 B.前兆检测 C.早期监测 D.灾害扑救

2. 温度开关应选用( C )热敏电阻。

A.负温度系数 B.正温度系数 C.临界温度系数 D.PTC

3. 分度号分别为S、K、B、E的四种热电偶,它们在单位温度变化下其热电势值最大的是( D )。

A. S型热电偶 B. K型热电偶 C. B型热电偶 D. E型热电偶

4. U形管压力计属于( A )。

A.液柱式压力计 B. 弹性式压力计 C. 负荷式压力计 D. 电气式压力表

5. 噪声测试中多采用近声场测量法,是将传声器置于机器( C )、距地面( )的地方来测量噪声。

A. 0.25m、0.5m B.0.5m、1.0m C. 1.0m、1.5m D. 1.5m、2m

6. 一般认为,粒径在( A )以下的工业粉尘就是呼吸性粉尘。

A.5μm B. 10μm C. 5nm D. 10nm

7. 区分声音的高低,用音调来表示,主要依赖于声音的( B )。

A声压 B. 频率 C. 波形 D. 声强

8. 以下检测方法中对人体有害,需要做特殊防护的是( B )。

A.超声检测 B. 射线检测 C. 磁粉检测 D. 红外检测

9. 以下检测方法中属于非接触式检测的是( D )。

A. 超声检测 B. 射线检测 C. 磁粉检测 D. 红外检测

10. 10.在外加磁场磁化的同时,将磁粉或悬磁液施加到工件上进行磁粉检测的方法称为( A )。

A. 连续法磁粉检测 B. 剩磁法磁粉检测 C. 湿法磁粉检测 D. 干法磁粉检测

课程名称: 安全检测及仪表X

1

二.多选(共10题,每题2分,共20分)

1. 以下属于检测系统的静态输入、输出特性的有( BCD )

A.灵敏度 B.线性度 C.滞后度 D.量程

2. 测量过程中设备没有调零造成的误差属于( CD )。 A. 系统误差 B.随机误差 C.粗大误差 D.人员误差

3. 基于软件的管道泄漏检测方法和技术有( ABCD )

A. 质量(或体积)平衡检漏方法 B. 实时瞬变模型检漏方法 C. 压力点分析检漏方法 D. 神经网络泄漏检测技术

4. 热电偶属于( ABD )。

A.物理量传感器 B.温度传感器

C.结构型传感器 D.能量转换型传感器

5. ( BD )可用于粉尘粒径分布的测定。

A. 显微镜法 B. 惯性分级法 C. 液相介质沉降法 D. β射线测尘法

6. ( BC )是以早期火灾产生的烟气为检测对象的火灾探测方法。

A热(温度)检测法 B. 光电探测方法 C. 空气离化火灾探测方法 D. 可燃气体探测法

7. 射线检测的方法有( ABCD )。

A. 照相法 B. 电离检测法 C. 荧光屏观察法 D. 电视观察法

8. 可使用磁粉检测的有( AC )。

A. 马氏不锈钢 B. 奥氏体不锈钢 C. 铸铁件 D. 铝合金

9. 本质安全防爆系统构成后,以下有可能对系统的本质安全性能产生影响的有( ABCD )。

A. 导线分布电感与电容 B. 接地 C. 外界电磁场 D. 组合安全栅

10. 选择物位检测仪表,根据工艺介质的性质不同选择。首先选( ABC )。

A.差压式 B.浮筒式 C.浮子式 D.电容式

三.判断题(共10题,每题2分,共20分)

1. 磁电式传感器属于有源传感器。( ? )

2. 霍尔元件一般用半导体材料制作。( ? )

3. 热电偶热电势的大小,与导体的粗细长短及两导体接触面积都有关。( ? )

4. 准确度高,则精密度一定高。( ? )

课程名称: 安全检测及仪表X

2

在火灾自动报警系统中,在设置了火灾探测器的情况下可不设手动火灾报警按钮。( ? )

6. 干法磁粉检测检验微小缺陷的灵敏度不如湿法。( ? )

5.

7.

接地对本质安全防爆系统的防爆安全性影响不大。( ? )

将危险现场本质安全型仪表与控制室简单地直接连接所构成的生产过程控制系统不能保证安全防爆。( ? ) 安全检测与监控系统的设计时,对于关键的元部件或软件,最好自行开发。( ? )

8.

9.

10. 本质安全型仪表,也称为安全火花型仪表,其主要特点是仪表自身不会产生火花。

( ? )

四.简答题(共5题,每题4分,共20分) 1. 安全检测的主要任务是什么?

答:检测设备的运行状态判断其是否正常,进行安全预测和诊断,指导设备的管理和维修。

2.

什么是测量误差?

答:在测量时,测量结果与实际值之间的差值叫误差。真实值或称真值是客观存在的,是在一定时间及空间条件下体现事物的真实数值,但很难确切表达。测得值是测量所得的结果。这两者之间总是或多或少存在一定的差异,就是测量误差。

3. 热电偶测温时为什么要进行冷端温度补偿?有哪些种补偿方法?

答:对某一种热电偶来说,热电偶产生的热电势只与工作端温度t和自由端温度t0有关,即热电偶的分度表是以t0=0℃作为基准进行分度的。而在实际使用过程中,参考端温度往往不是0℃,因此需要对热电偶参考端进行处理,热电偶的冷端温度补偿的方法有温度修正法(计算修正法)、冰浴法(参比端(冷端)温度恒温法)、补偿电桥法、补偿导线法。

4. 什么是可燃性气体的爆炸下限与爆炸上限?

答:上限指的是可燃性混合物能够发生爆炸的高浓度。在高于爆炸上限时,空气不足,导致火焰不能蔓延不会爆炸,但能燃烧。

下限指的是可燃性混合物能够发生爆炸的低浓度。由于可燃物浓度不够,过量空气的冷却作用,阻止了火焰的蔓延,因此在低于爆炸下限时不爆炸也不着火。

课程名称: 安全检测及仪表X

3

5.

什么是A声级?

答:在声级计上有A、 B、 C三种不同的计权网络,它们对不同频率的声音进行不同程度的滤波。A网络对500Hz下的低颇段有较大的衰减。因为A网络对高频声敏感,对低频声不敏感,这正好与人耳对噪声的频率响应特性相一致,因此,常以A网络测得的声级来代表噪声的大小,称A声级,并记作dB(A)。

五、计算(共2题,每题10分,共20分)

1. 用镍铬--镍硅(K型)热电偶测温,热电偶参比端温度为30℃。测得的热电势为28mV,求热端温度。

解:

2.

用分度号为Cu50的热电阻测得某介质温度为84℃,但检定时发现该电阻的R0=50.4Ω。若电阻温度系数为A=4.28×10-3/℃,求由此引起的绝对误差和相对误差。

解:

铜电阻与温度的关系:Rt=R0(1+At)=50(1+4.28×10-3×84)=67.976(Ω) 实际温度 t= (Rt/R0-1)/A =(67.976/50.4-1)/ (4.28×10-3) =81.48(℃)

绝对误差 Δt=84-81.48=2.52 ℃ 相对误差 δ=Δt/t×100%=3.09%

课程名称: 安全检测及仪表X

4

21年1月考试《安全检测及仪表X》考核作业