好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

天然气场站电气仪表施工方案.doc

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

第一章 电气工程安装及调试方案

1 编制说明

1.1 工程概况

本工程为罗汉寺门站装置安装工程电气部分。 主要工作内容包括:高压、动力和防雷接地四部分。 1.2工程特点

A、该装置属于易燃易爆区,防火、防爆要求高,增加施工难度。 B、用电负荷等级属于二级用电负荷。 2 编制依据

? 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90 ? 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》

GBJ148-90

? 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GB50254-96 ? 《电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范》

GB50258-96 ? 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》 GB50170-92 ? 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-92 ? 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-92 ? 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 GB50171-92 ? 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-91 ? 《建筑安装工程质量检验评定标准》 GBJ303-88 ? 《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》 GB50259-96 ? 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 ? 招标文件 ? 工程现场踏勘; 3 主要实物工程量

变压器(2500KVA):1台 高压开关柜:3台 低压配电柜3台 4 施工原则

4.1 以甲方提供设计图为依据,以施工规范为质量准则,严格组织施工。 4.2 做好施工规划,组织设备,原材料准备工作,密切配合土建、工艺等

1

专业确保施工进度

4.3 熟悉图纸,各种技术文件,做好调试工作。

4.4 金属构件支架必需做好防腐处理,按图纸要求施工。

4.5 配合甲方、监理单位做好质量检查及评审工作,办好中间交接手续。 5 施工方法及技术措施 5.1 高压电气安装施工方法

本工程的高压电气包括变压器的安装调试、高压配电柜的安装调试、高压电缆的敷设和调试、高压电机的安装检查和调试。 一、 变压器安装施工

1、

安装工艺流程:电力变压器安装工艺流程如下图所示

2

2、基础验收

设备保护接地 接接 地地 极干 线 安装 盘 柜 安装 电容器安装 绝缘油处理 基础轨道安装 施工准备 基础验收 运输 设备开箱检查 变压器安装 器身检 查 变压器干燥 开关设备安装 套穿墙 管板 安装 母线安装 二次线安装 负荷接线 调整、试验、试操作 试运行前检查 供电部门检查 试运行 竣工验收 3

变压器就位前,要先对基础进行验收,并填写“设备基础验收记录”基础的中心与标高应符合工程设计需要,轨距应与变压器轮距相吻合,具体要求:

2.1 轨道水平误差不应超过5mm.

2.2 实际轨道不应小于设计轨道,误差不应超过+5mm。 2.3 轨面对设计标高的误差不应超过±5mm。 3、开箱检查

3.1 设备出厂合格证明及产品技术文件应齐全。

3.2 设备应有铭牌,型号规格应和设计相符,附件、备件核对装箱单应齐全。 4、变压器本体及附件安装

4.1 安装就位时应注意变压器的高压(6KV)与低压(0.4KV)侧方向位置和施工

图相符合。

4.2 变压器在吊装时索具必须检查合格,钢丝绳系在变压器的专用吊钩上,变

压器顶盖上盘的吊环只能作吊芯用.不得用此吊环吊装整台变压器. 牵引变压器进入变压器室时,牵引着力点应在设备重心以下,运输倾斜角度不得超过15度,以防内部结构变形。 4.3 变压器固定按随机文件和图纸执行。 5、变压器联线

5.1 变压器的一、二次联线、地线、控制管线均应符合现行国家施工验收规

范的规定。

5.2 变压器一、二次引线施工,不应使变压器的套管直接承受压力。 5.3 变压器工作零线与中性点接地线,应分别敷设。工作零线宜用绝缘导线。 5.4 变压器中性点的接地回路中,靠近变压处,宜做一个可拆卸的连接点。 6、电力变压器试验 6.1电力变压器试验的项目

1. 测量绕组连同套管的直流电阻; 2. 检查所有分接头的变压比;

3. 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性; 4. 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比和极化指数; 5. 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tgδ;

4

6. 测量绕组连同套管的泄漏电流; 7. 绕组连同套管的交流耐压试验; 8. 绕组连同套管的局部放电试验;

9. 测量与铁心绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电

阻;

10. 非纯瓷套管的试验;

11. 有载调压切换装置的检查和试验; 12. 额定电压下的冲击合闸试验; 13. 检查相位; 14. 测量噪音。

6.2变压器的每项试验按规范要求和相关的试验方法及标准进行。

1. 测量绕组连同套管的直流电阻

其目的是检查分接开关引线和高压(6KV)及低压(0.4KV)套管等载流部分是否接触良好,绕组导线规格和导线接头的焊接质量是否符合设计要求,三相绕组的匝数是否相同。

测量仪器采用:直流单双臂电桥。

分别测量变压器一次绕组的线间直流电阻和二次绕组的线间直流电阻及相间直流电阻。

要求各线间测得值(直流电阻)的相互差不应小于三相平均的1%,各相测得值(直流电阻)的相互差不应小于三相平均值的2%。将变压器的直流电阻实测值,与同温度下变压器出厂时测试结果比较,其相对误差不应大于2%。

2. 检查所有分接头的变压比 测量仪器采用: 变压比电桥。

将所测得的数据与制造厂铭牌上的数据相比较应无明显差别,并且应符合变压比的规律。

3. 检查变压器的三相连接组别

在校验检查时只需将测试的一组结果与变压器连接组别规律表对照,就可判断被测变压器的三相连接组别与铭牌上是否相符。

4. 测量绕组连同套管的绝缘电阻和吸收比

5

天然气场站电气仪表施工方案.doc