69
台电 梯的 井道 中, 不同 如果轿厢顶部边缘和相邻电梯的运动部件之间的
电梯 水平距离小于 0.5m,隔障应当贯穿整个井道,宽 的运 度至少等于运动部件或者运动部件的需要保护部
动部 分的宽度每边各加 0.10m
件间 应设
置隔
障
3.10 井道上下两端应当装设极限开关,该开关在轿厢或者对重
极限 接触缓冲器前起作用,并且在缓冲器被压缩期间保持其动 开关 作状态
3.11 随行电缆应当避免与限速器绳、选层器钢带、限位与极限 随行
电缆 开关等装置干涉,当轿厢压实在缓冲器上时,电缆不得与地
面和轿厢底边框接触 3.12
井道 井道应当装设永久性电气照明, 对于部分封闭井道,如果 照明 井道附近有足够的电气照明,井道内可以不设照明 (1 ) 底坑底部应当平整,不得渗水、漏水
(2
3.13 ) 如果没有其他通道,应当在底坑内设置一个从层门进入 底坑设
施与装 底坑的永久性装置(如梯子),该装置不得凸入电梯的运
置 行空间 ①停止装置,在进入底坑时和底坑地面上均能方便 (3) 操作,停止装置的操作装置为双稳态、 红色并标以
底坑内 “停止”字样,并且有防止误操作的保
3.14 护
底坑 应当设
空间 置以下 ②2P+PE型电源插座
电气装 ③井道灯开关,在进入底坑时能方便操
作
置 3.15
限速绳
轿厢完全压在缓冲器上时,底坑空间尺寸应满足附表 2要 张
紧装置
求
(1)限速器绳应当用张紧轮张紧,张紧轮应当有导向装
置
(2)当限速器绳断裂或者过分伸长时, 应当通过一个电气安
全装置的作用,使电梯停止运转 3 井
专业资料整理
自检项目、内
编号:
容与要求
自检结果
相邻水平距离 : / m
无此项
合格
合格
合 格
合格
合格
合格 合格 合格
合 格
合格
合格
附表2
70
71
72
73
WORD格式
(1) 轿
厢和对重的行程底部极限位置应当设置缓冲器,蓄 能
型缓冲器只能用于额定速度不大于 1m/s的电梯,耗能型缓冲器可以用于任何额定速度的电梯
(2)缓冲器上应当设有铭牌或者标签,标明制造单位名称、型号、规格参数和型式试验机构标识,铭牌或者标签和型 式试验合格证内容应当相符
(3)缓冲器应当固定可靠、无明显倾斜,并且无断裂、塑合 格性 变形剥、落破、损等现
象
; 共18页第10页
专业资料整理
制造单位:型号:
编号:
合格道 及 相
3.16 缓 冲 器
WORD格式
序
自检项目、内容与要求
号
关 74
设
备
75 76
如果井道下方有人能够至达的空间,应当将对重缓冲器安
井道下方
装于(或者平衡重运行区域下面是)一直延伸至坚固地同
空间的防 上的实心桩墩,或者在对重(平衡重)上设安全
钳
护
①由一个符合电气安全装置要求, 能够防止误操作
的双稳态开关(检修开关)进行操 作
②一经进入检修运行,即取消正常运行(包括任何 自动门操作)、紧急电动运行、对接操作运行,只
有再一次操作检修开关,电梯才恢复正常工作
③依靠持续揿压按钮来控制轿厢运行, 此按钮有防
止误操作的保护,按钮上或其近旁标出相应的运行
方向
④该装置上设有一个停止装置,停止装置的操作装
置为双稳态、红色并标以“停止”字
样, 并且有防
止误操作的保护
⑤检修运行时,安全装置仍然起作 用
3.17
顶面间的最大允许垂直距离;并且该垂直距离不超过最大
允许值
(4)耗能缓冲器液位应当正确,有验证柱塞复位的电气安
全装置
(5)对重缓冲器附近应当设置永久性的明显标识, 标明当 轿厢位于顶层端站平层位置时,对重装置撞板与其缓冲器
自检结果 无此项
附表2
4.2 轿顶 护栏
编号:
合 格
77 (1) 轿顶 78 应当 装设 一个
易于 79 接近 4.1 的检
轿顶 修运 80 电气 行控 4 装置 制装
置
81 轿
厢 与 对
85
86
87
轿顶
(2)当自由外侧 于
水平 于0.70m,距离 小于1.10m超过 (3)护栏装
为
0.3m
并且其扶手
时,轿
距离不小于
顶应 当装
(4)护栏上
设护
号或须知 栏 轿厢
88 3 4.3 安全窗
轿 89 (门)
(1)设有手
开启,用规
设有
安全 (2)轿厢安
窗 置不超出轿(门) 启,并且出
82
83
84 重
(2)在轿顶应当装设一个从入口处易于接近的停止装置,
停止装置的操作装置为双稳
态、 红色并标以“停止”字样, 并且有防止误操作的保护。如果检修运行控制装置设在入
口处易于接近的位置,该停止装置也可设在检修运行控制
装置上
(3)轿顶应当装设2P+PE型电源插座
高的护脚板和位于护栏高井道 (1)由扶手、0.10m 度
壁离 一半处的中间栏杆组成
专业资料整理
WORD格式
距 离 m
高度:
无此项
合格
合格
合格
合格
合格
合格
合格 合格 :
m
合格护栏距边缘: 合格
m
m
合格
无此项
无此项
共18页第11页
专业资料整理
WORD格式
编号:
序 自检项目、内容与要求 自检结果 号
厢 应当 90 符合 (3)其锁紧由电气安全装置予以验证 无此项 与 要求
4.4
合91
mm 对 轿厢对 轿厢及关联部件与对重之间的距离应当不小于50mm 格 重间距
92 重 4.5 (1对重(平衡重)块可靠固定
对重(平 (2)具有能够快速识别对重(平衡重)块数量的措施(例 合格 衡重块) 如标明对重块的数量或者总高度)
(1) 轿厢有效面积应当符合下述规定。下述各额定载重量 93 2
对应的轿厢最大有效面积允许增加不大于所列值 5% 面积:m 合格
的面积:
4.11
4.6 94 103 安 轿厢 全 面积
95
96
97
4.7
轿厢内
铭牌和
标识
98
99
4.8
紧急照 明和报
100
警装置
4.9
101 地坎
护
脚板
4.10 超载
102
保护
装置
专业资料整理