1、升压站的正常运行方式及异常运行方式是什么分别说明唐明I回线、唐明II回线的线路长度

及线路允许的额定电流 ............................................................ 4 2、发变组的接线方式是什么并说明发电机解、并列前为什么要投入主变中性点刀闸 ........... 4 3、升压站正常运行中的检查项目有哪些SF6开关及电流互感器正常运行参数其范围。 ......... 5 4、主变、厂高变、备高变采用哪种冷却方式各变压器运行中的最高允许温度是多少 ........... 5 5、380v配电室正常运行中的检查项目有哪些 ............................................ 5 6、UPS电源系统中主要接带负荷有哪些 ................................................. 6 7、电动机启动前的检查项目有哪些应做哪些试验,如何做 ................................. 6 8、电动机事故跳闸后,如何检查处理 ................................................... 7 9、变压器的停、送电原则是如何规定的线路操作是如何规定的 ............................. 7 10、怎样从异步电动机的不正常振动和声音判断故障原因 .................................. 7 11、使用摇表注意事项是什么 .......................................................... 8 12、绝缘材料的耐热等级分为哪几个耐热温度各为多少 .................................... 8 13、发电机与系统并列应满足哪些条件 .................................................. 8 14、何谓电气“五种误操作事故” ...................................................... 8 15、为什么电气设备的外壳要有固定的接地线 ............................................ 8 16、运行中的电动机温度过高是什么原因 ................................................ 9 17、电气设备上安全工作的组织措施有那几点 ............................................ 9 18、电气设备上安全工作的技术措施有那几点 ............................................ 9 19、违反操作票制度的行为有哪些 ...................................................... 9 20、违反工作票制度的行为有哪些 ...................................................... 9 21、如何正确抄录发电机及厂用电运行日志 ............................................. 10 22、误拉误合刀闸应如何处理 ......................................................... 11 23、变压器巡检内容有哪些 ........................................................... 11 24、发电机大修后应做哪些特性试验 目的何在 .......................................... 11 25、发电机紧急解列的条件有哪些 ..................................................... 11 26、画出我厂厂用电一次系统图 ....................................................... 12 27、电气事故处理的主要任务是什么 ................................................... 12 28、发电机在什么情况下应紧急解列 ................................................... 12 29、6KV厂用电源突然中断如何处理 ................................................... 13 30、电动机启动不起来的原因及处理。 ................................................. 13 31、画出我厂110KV电气主接线图 ..................................................... 13 32、讲述厂用电源的正常运行方式及异常运行方式并说明各电源开关的运行状态 ............. 13 33、简述发电机所采用的励磁方式并说明其组成。 ....................................... 14 34、继电器室正常运行中的检查项目有哪些 ............................................. 14 35、唐明Ⅰ、Ⅱ回线;源明T唐线配置哪些保护正常运行中的检查项目有哪些保护如何投退 ... 15 36、励磁变正常运行中的温度变化是如何规定的 ......................................... 15 37、6kv配电室正常运行中的检查项目有哪些 ........................................... 15

38、直流系统的作用是什么电压过高、过低有哪些危害主要接带哪些负荷 ................... 16 39、直流系统的运行方式是什么正常运行中的检查项目有哪些 ............................. 16 40、写出#1机甲给水泵电机送电操作票 ................................................ 17 41、写出#1机甲给水泵电机的切电操作票 .............................................. 18 42、举例说明380v电机的电源接线方式有哪几种 ........................................ 19 43、并写出 #1机甲侧真空泵电机送电操作票 ........................................... 19 44、并写出 #1机甲侧真空泵电机送电操作票 ........................................... 19 45、380v配电装置各抽屉电源柜共有几个位置每个位置有哪些不同如何正确操作 ............ 20 46、写出唐明Ⅰ回线线路由检修状态转为运行操作票 ..................................... 24 47、写出唐明Ⅱ回线线路由检修状态转为运行操作票 ..................................... 24 48、写出唐明Ⅰ回线线路由运行状态转为检修操作票 ..................................... 24 49、写出唐明Ⅱ回线线路由运行状态转为检修操作票 ..................................... 24 50、写出110kvⅠ母线由运行状态转为检修状态操作票 ................................... 25 51、写出110kvⅡ母线由运行状态转为检修状态操作票 ................................... 26 52、写出110kvⅠ母线由检修状态转为运行状态操作票 ................................... 26 53、写出110kvⅡ母线由检修状态转为运行状态操作票 ................................... 27 54、写出启备变由运行转检修状态操作票 ............................................... 27 55、写出启备变由检修转运行状态操作票 ............................................... 28 56、微机五防系统的作用是什么并说明微机五防系统的操作步骤 ........................... 29 57、网控计算机操作(NCS)系统主要控制哪些电气设备主要监视哪些参数有哪些报警信号 .... 30 58、直流系统主要有哪些部件组成 ..................................................... 30 59、变压器送电前的检查项目有哪些 ................................................... 30 60、唐明Ⅰ、Ⅱ回线及源明T唐线配置哪些保护各保护动作结果如何保护如何投退有哪些注意事

项 ............................................................................ 31 61、DCS系统控制的电气设备有哪些并说明其操作步骤 ................................... 32 62、写出6kv母线停(例:11M运行转检修)电操作票 ................................... 34 63、写出6kv母线送(例:11M检修转运行)电操作票 ................................... 34 64、什么是电阻 ..................................................................... 35 65、什么是正弦交流电的三要素 ....................................................... 35 66、什么是“三相三线制” ........................................................... 35 67、感应电动势是怎样产生的 ......................................................... 35 68、什么叫串联谐振 ................................................................. 36 69、焦耳定律的内容是什么 ........................................................... 36 70、涡流是怎样产生的 ............................................................... 36 71、电流的方向是怎样规定的 ......................................................... 36 72、什么叫电力系统的静态稳定 ....................................................... 36 73、提高电力系统动态稳定的措施有哪些 ............................................... 36 74、电压互感器的作用 ............................................................... 36 75、为什么避雷针能防止直击雷 ....................................................... 36 76、为什么高压断路器与隔离开关之间要加装闭锁装置 ................................... 36 77、同步发电机的“同步”是指什么意思 ............................................... 36 78、异步电动机由哪几部分组成 ....................................................... 37 79、变压器防爆管有什么作用 ......................................................... 37 80、周波过高或过低对发电机本身有什么直接影响 ....................................... 37

81、发电机纵联差动保护是怎样实现的 ................................................. 37 82、遇有哪些异常情况, 必须立即停止变压器运行 ....................................... 37 83、发电机在不对称负荷下运行有何危害 ............................................... 37 84、发电机定子单相接地故障有何危害 ................................................. 37 85、什么叫中性点非直接接地电网有何优缺点 ........................................... 37 86、发电机启动升压过程中为什么要监视转子电流和定子电流 ............................. 38 87、什么是中性点位移现象 ........................................................... 38 88、何谓电流的热效应 ............................................................... 38 89、试说明部分电路和全电路的欧姆定律 ............................................... 38 90、什么叫主保护 ................................................................... 38 91、隔离开关的主要作用和特点是什么 ................................................. 38 92、何谓系统的动态稳定 提高动态稳定性的措施有哪些 .................................. 38 93、什么叫内部过电压、大气过电压 对电气设备有何危害 ................................ 38 94、为什么一般电力变压器都从高压侧抽分头 ........................................... 38 95、什么叫中性点直接接地电网 ....................................................... 38 96、调整发电机无功负荷应注意什么 ................................................... 39 97、三相电源缺相时对异步电动机启动和运行有何危害 ................................... 39 98、电压互感器二次侧为什么不许短路但必须接地 ....................................... 39 99、电流互感器为什么不许开路 ....................................................... 39 100、什么叫电力系统对电力系统运行有哪些基本要求 .................................... 39 101、遇有电气设备着火时应如何处理 .................................................. 39

1、升压站的正常运行方式及异常运行方式是什么分别说明唐明I回线、唐明II回线的线路长度及线路允许的额定电流

答:升压站运行方式:单母分段为:Ⅰ、Ⅱ母段。 正常运行方式:

1) #1发电机(运行)出口81开关、811和812刀闸在合位,8110、8120、81201和主变中性点819接地刀闸在断位;

2) #2发电机(停运)出口82开关、821和822刀闸在断位,8210、8220、82201和主变中性点829接地刀闸在合位;

3) 母联80开关、801和802刀闸在合位,8010、8020接地刀闸在断位; 4) Ⅰ、Ⅱ母PT 817、827刀闸在合位,8170、8270接地刀闸在断位; 5) Ⅰ、Ⅱ母810、820 接地刀闸在断位;

6) 唐明II回线线路89开关、891和892刀闸在合位,8910、8920、89201接地刀闸在断位。

7) 唐明I回线线路85开关、851和852刀闸在合位,8510、8520、85201接地刀闸在断位。 8) 启备变86开关、861和862刀闸在合位,8610、8620、86101、86201和启备变中性点接地刀闸在断位。

9) 且各线路、母线、发电机出口PT、CT运行正常,开关、刀闸接触良好无过热现象。

异常运行方式

1) 发电机出口81开关至发电机本体之间有异常情况时,跳81开关并解列发电机。 2) Ⅰ母有异常情况时,跳85、81、80开关并解列#1发电机。 3) Ⅱ母有异常情况时,跳89、80。

4) 唐明II回线线路有异常情况时,跳89开关。 5) 唐明I回线线路有异常情况时,跳85开关。 6) 源明T唐线线路有异常情况时,跳86开关。

110KV唐明I、II回线长度为2.511KM、源明T唐线长度为59KM采用ZXLGJ-400型钢芯铝绞线,线路允许的额定电流为600A。

2、发变组的接线方式是什么并说明发电机解、并列前为什么要投入主变中性点刀闸 答:接线方式:发变组采用单元制接线方式,即发电机运行、主变、厂高变、励磁变运行,若发电机停运、主变、厂高变、励磁变随机停运。发电机中性点经电压互感器接地。

因发变组系统采用单元制接线,主变中性点绝缘采用分级绝缘,发电机解、并列操作时,容易发生操作过电压,引起主变中性点绝缘损坏,所以发电机解、并列前要投入主变中性点刀闸,防止主变中性点绝缘损坏。

3、升压站正常运行中的检查项目有哪些SF6开关及电流互感器正常运行参数其范围。 答:升压站正常运行中的检查项目有

1) 升压站地面及各线路、瓷柱上无杂物(如:塑料、铁丝等)、各瓷柱无裂痕、积灰、放电现象。

2) 各端子箱二次元件是否正常、有无漏水现象及门是否关到位或锁好。

3) 运行中的开关、刀闸合到位(角度到位)并接触良好无发热现象(测温仪)、冒烟、异味现象

4) 未运行的开关、刀闸在断位并接地刀闸在合位(角度到位)

5) 各SF6开关、电流和电压互感器运行正常:SF6开关气压额定工作压力为±(20℃),补气报警压力为±(20℃),最低功能压力为±(20℃), SF6电流互感器,额定运行压力为,最小运行压力为,否则应进行补气,

充油式压力表完好,油位、油色正常,无渗油、漏油现象。

4、主变、厂高变、备高变采用哪种冷却方式各变压器运行中的最高允许温度是多少 答:#1~#2主变均采用强迫油循环风冷却方式,#1~#2厂高变、#86备高变,均采用油浸风冷却方式,在正常运行中,冷却风扇均投入运行。在特殊运行方式下,可根据变压器的油温、环境温度、负载电流情况,决定投运的台数。

自然循环自冷、风冷变压器(厂高变、备高变)冷却介质的最高温度不超过40℃,上层油温最高不超过95℃。

强迫油循环风冷变压器(主变)冷却介质的最高温度不超过40℃,上层油温最高不得超过75℃。

油浸风冷变压器,当冷却系统故障停风扇后,顶层油温不超过55℃时,允许带额定负荷运行。 强迫油循环风冷却变压器,当冷却系统故障切除全部冷却器时,允许带额定负载运行20分钟。如20分钟后顶层油温尚未达到75℃,则允许上升到75℃,但在这种状态下运行的最长时间不得超过1小时。

5、380v配电室正常运行中的检查项目有哪些

答:380v配电室正常运行中的检查项目有:

1. 室内卫生、照明状况良好,消防器材配备;