好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

满堂红脚手架专项施工方案(1) 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

doc

通辽热电有限责任公司10号锅炉 脱硫、脱硝除尘器改造EPC总承包工程

编 写: 审 核: 批 准:

脚手架专项施工方案

doc1

doc

中电投远达环保通辽热电 一体化技改工程项目部

目 录

一、固定脚手架施工方法.........................1 1、工程概况....................................1 2、满堂红脚手架总体布置........................1 3、满堂红脚手架搭设方法........................1 4、内脚手架的材料与构建选用....................1 5、脚手架搭设顺序..............................1 6、脚手架搭设构件要求..........................1 7、节点处理....................................4 8、搭设质量要求................................4

doc2

doc

9、脚手架拆除技术要求..........................4 10、脚手架使用规定.............................5 11、脚手架施工安全措施.........................6 12、双排式脚手架...............................7

脚手架专项施工方案

一、固定脚手架施工方法 1、工程概况

本工程为脱硫车间,位于通辽热电公司。建筑面积:425㎡,建筑层数:一层。 2、

满堂红脚手架总体布置

满堂红脚手架按建筑施工配合搭设,大堂共享空间采用全钢管满堂红脚手架。 3、

满堂红脚手架搭设方法

根据本工程结构尺寸,结合建筑需要,均为扣件式钢管脚手架,杆件搭设间距为:立杆距1.2m,水平杆间距1.7-1.8m,外围立杆距离墙体为0.3m。 4、

内脚手架的材料与构件选用

a.钢管:采用Φ48*3.5脚手管。弯曲形,锈蚀钢管不得使用。脚手管使用前全部清理防锈处理。 b.扣件:锻铸件制作,材质符合《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,分直角

doc3

doc

扣件,施转扣件。

c.脚手板:采用板材脚手板,操作层满铺脚手板。 d.安全网:外围密闭式安全网满挂。 5、

脚手架搭设顺序

立杆定位放线 放置立杆 放置扫地杆 第一步纵向水平 第一步横向水平杆 连墙件或加设抛撑 第二步纵向水平杆 挂安全网 检查、验收。 6、

脚手架搭设构件要求 (1) 立杆

a.落地式脚手架立杆下垫木板或硬基层。

b.立杆脚部设置纵横向扫地杆。纵向扫地杆采用十字扣件固定在距离底座上皮不大于200m处,横向扫地杆办采用十扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 c.相邻立杆的对接扣件,不设在同一高度处,并交错布置,两根相邻立杆的接头不应设在同步内,同步内隔一根立杆的相隔接头在高度方向错开的距离,不小于500mm,各接头中心主节点的距离不大于步距1/3。 d.开始搭设立杆时,每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后方可根据情况拆除。 e.当搭至连墙件的构造点时,在搭设完该处的立杆纵向水平杆,横向水平杆后,立即设置连墙件。 f.顶层立杆搭接长度不小于1M,须用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板边除主立端距离不小于100mm.。 g.为保证高空作业安全,在搭脚手架杆时先立坚杆然后再升外侧立杆及大横杆; (2)纵向水平杆

a.纵向水平杆应设于立杆内侧,其长度不小于3跨且不大于6M;

b.纵向水平杆接长采用对接扣件连接,对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不小于500MM。各接头中心至最近主节点的距离不大于纵距1/3; c.水平杆作为横向水平杆支座,用十字扣件固定在立杆上;

doc4

doc

d.手架同一步中,纵向水平杆应四周交圈,用十字扣件与内外角部立杆固定; (3)横向水平杆

a.节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件连接,且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不大于150MM,靠建筑物一端外伸长度30MM,与墙建筑面的距离不大于100MM; b.作业层上主节点处横向水平杆根据支承脚手架的需要等内距设置,最大内距不大于纵距的1/2; c.横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上; (4)连墙件

a.连墙件靠近主点设置,偏离主节点不大于30MM,从底层第一步纵向水平杆处开始设置。连墙件水平设置,若不能水平设置时,与脚手架连接的一端下斜连接,不采用上斜连接; b.当脚手架下部暂不能设连墙件时可搭设抛撑,抛撑采用通长杆与脚手加可靠连接,与地面倾斜角45度~60度,连接点中心至主节点的距离不大于300MM,抛撑在连墙壁件搭设后方可拆除; c.当脚手架施工操作层高出连墙件2步时,应采取临时稳定措施,直到上一层

连墙件搭设完后方可根据情况拆除; d.连墙件水平间距4.5m,竖向间距每层设置,上下错开,成菱形布置。 (5)剪刀撑

剪刀撑在外侧立面整个长度和高度上连续设置,每道剪刀撑不少于五根立杆,与地面成45度~60度夹角,剪刀撑采用搭接方式连接,且搭接长度不小于1M,等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘主搭接杆端距不小于100MM。

(6) 扣件安装

a.扣件规格必须与钢管外径(Φ48)相同;

b.螺丝拧紧力距不应小于40n.m,且不大于65N。M; c.主节点扣件中心点的相距离不大于150MM; d.对接扣件开口朝上或朝内;

e.各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不小于100MM;

doc5

满堂红脚手架专项施工方案(1) 

doc通辽热电有限责任公司10号锅炉脱硫、脱硝除尘器改造EPC总承包工程编写:审核:批准:脚手架专项施工方案
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
55ole6k03a5kaxd91bwp423gj8gjlb00kzt
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享