2. 子系统名称:行政办公楼设备表

需序号 1 2 3 4 5 6 产品名称 规格型号 求数量 火灾报警控制器 智能型电源盘 蓄电池 单节琴台柜 感烟探测器 感温探测器 单价小计(元) (元) 生产厂家 7 探测器通用底座 8 手动火灾报警按 钮 9 总线隔离器 10 编码单输入/单 输出模块 11 切换模块 12 消火栓按钮 13 接线端子箱 14 火灾显示盘 智能总线制消防 15 电话主机 16 消防电话插座 17 吸顶式广播喇叭 18 消防广播扩音机 19 录放卡座 20 消防广播模块 总线制固定电话21 分机 (三)主要设备、元器件、材料规格技术规格偏差表

投标人在投标时应对于该部分给予充分的考虑。为了招标人评议的需要,投标人应将这些条款的任何偏差逐条提出或根据以下要求的格式提出偏差。未在此附件中写明的任何偏差,均按投标人响应了招标文件相应部分的要求。如无偏差,请在本表中填写“无”。 子系统名称:

项次或页次 招标文件 投标文件 规格描述 差 与招标文件的偏说明 无 无 无 投标人:(签章)XXXXXXXXXXXX公司 法定代表人或授权代表:(签字或盖章)

日期: 年7月12日

第三部分 安装施工方案

(一)特别承诺书

我公司本着“真诚合作,竭诚为用户服务的态度”来参加XXXXXXXXXXXXX工程设备及安装施工投标,为体现我公司的实力和诚意,如本次消防工程由我公司中标施工,我们将按招标文件规定严格履行下列承诺:

1、工期:XX天,我公司承诺确保与总包主体进度同步完成全部消防工程内容,并交付使用。实际开工日期以总包要求为准,并提前三天进场,搞好准备工作。

2、质量:我公司承诺保证本工程质量确保消防验收一次性通过。如因我方原因未能达到验收标准,愿按照招标文件规定的有关条款处罚。

3、工程管理:

①、我公司承诺本工程承接后,将由我方施工队伍自行完成,保证不转包、不分包,如有违反,业主有权中止合同,我方承担一切经济损失。

②、我公司承诺作为分包单位,我方将保证无条件服从总包单位对质量、进度等方面的管理。

4、工程验收:我公司承诺保证本工程验收一次性合格通过,并取得消防验收合格证。

5、项目班子:我公司承诺项目经理月到位率达到80%,项目班子管理人员(除项目经理外)月到位率达到90%以上 。为此我们将采取下列措施:①、派遣目前无在建工程的管理人员;②、严格考勤制度;③、建立健全完善的工程管理制度;④、开展思想教育工作,让每个拟进场人员都认识到本工程的重要性。

6、安全生产与文明施工:我公司承诺配合总包单位争创省“文明标化工地”,杜绝重大事故,经常性搞好宣传活动,实现现场文明施工。

7、售后服务:我公司承诺工程竣工后,负责免费保修二年,并实行终身维修。无论在保修期内外,只要接到业主通知,我公司根据警情,选派人员,准备料具,4个小时内赶到现场。竣工后,免费为业主方培训专职或兼职消防操作人员,直到全部掌握消防设施操作、保养和基本维护技术。并保证每年不少于2次回访,2次综合操作演练,并实行全天候服务,出现异常问题随叫随到。

(二)施工组织设计

1.编制依据及原则

依据设计施工图纸和招标文件要求,本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行国家及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求,如下列标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

1、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-96(2005年版)

2、《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-92 3、《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-97 4、《建筑材料放射性核素限量》 GB6566-2001 5、《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2001 6、《建筑物内部装修设计防火规范》 GB50222-95 7、《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98 8、《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 9、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 10、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 11、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 12、《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T16-92 13、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 14、《建筑工程施工现场供用电安全规范》 GB50194 15、《电气装置安装工程施工验收规范》 GBJ232-82

16、《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98

2.工程概况

1.工程名称:XXXXXXXXXXXXXXXXX 2.建设单位:XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX学院座落于XXXXXXXXX,建筑面积约为XX万平方米。浙XXXXXXXXXXXXX公司作为消防工程的施工承担者,本着一丝不苟、精益求精的精神,把XXXXXXXXXXXX校区一期消防系统工程做到实用和艺术的完美结合,将一个优质工程奉献给XXXXXXXXXX学院。

3.施工部署、技术方案

一、总体施工程序

1.施工工序总原则

A.施工时按照先地上后地下,先干管后支管及附件,先系统试压、冲洗,后 防腐、保温的原则。

B.在同一空间内 ,先施工消防水系统,后施工火灾自动报警系统,若施工 中电管与水管交叉,应在保证要求的情况下,电管给水管让出管路。 C.按子系统进行系统调试,按子系统进行中间并验收。

2.施工总体程序

A.先进行现场布置,组织人力,机具现场,组织施工图纸会审,编制施工组 织设计和项目质量计划进行材料设备进场验收。 B.对预留洞、预埋件等进行预埋及检查验收。

C.消防水主干管的安装,电缆桥架的安装,火灾自动报警系统布线。 D.设备就位,调平,找正消防水系统支管及附件的安装。

E.管道设备的强度验收、清洗、吹扫、保温、调整、单机试运转。 F.配合后期工程安装喷淋喷头、火灾报警探头等,系统调试运转及省消防部 门验收,竣工清理,交工验收。 G.工程竣工验收后的保修、回访。

二、总体施工要求

1.按照业主提供的图纸和规范,图案,组织有关人员进行会审,核对各专业之 间是否有矛盾,核对无差错和遗露。

2.设备配件及部分材料的选型,要报业主批准,选择的专业制造商由业主认可。 各类材料必须有出厂合格证、材质证明及国家有关检验机构的试验检测,准用证 等文件。进场后,项目组应严格按照《物资采购工程程序》《检验和试验工作程序》 进行检查。

3.在装修阶段,安装与土建,装饰加强联系,排出详细的作业计划,严格执行 施工程序,避免因工序不当进行返工,并注意相互间的成品保护。

4.消防工程,应在当地消防局地检查监督下进行施工,并在其验收合格后方可 投入使用。

三、主要施工方法及工艺标准

(一) 消防报警、联动系统部分 1.1 施工工艺流程 1.2 施工技术要求

钢管和线槽安装、设备安装主要工艺要求:

1.电线保护管遇到下列情况之一时应在便于穿线的位置增加接线盒: 管路长度超过30m,无弯曲时; 管路长度超过20m,有一个弯曲时; 管路长度超过15m,有两个弯曲时; 管路长度超过8m,有三个弯曲时;