煤矿井巷单位工程质量保证资料定性表

单种质量保证资料 序号 主要单种质 量保证资料 * * 一般单种质 量保证资料 单份质量保证资料 资料名称 主要单份质量 保证资料 一般单份质量 保证资料 1. 2. 钢材出厂合格证 钢材力学实验报告 承重结构部位 * 进口钢材、特殊结 构用钢材、钢结构用 钢材、无出厂证或钢 种钢号不明者 钢结构用焊条 班中焊接试件 焊接检验报告 主体工程、承重结 构用水泥 主体、结构部位用 进口水泥、立窖水泥、白色水泥、超贮 存期水泥 用于承重结构的 部位 用于承重结构的 非承重结构部位 3. 钢材化学分析试验报告 Δ 4. 焊条(剂)合格证 Δ 其它结构部位钢 材焊接用焊条 班前焊接试件 其它工程部位用 水泥 非结构部位用的 进口水泥、立窖水泥白色水泥 用于非承重结构部位的水泥 5. 焊接试(检)验报告 Δ 水泥出厂合格证或出厂实6. 验报告 * 7. 水泥实验报告 * 8. 砖、砌块出厂合格证 * * 9. 砖、砌块、料石试验报告 部位 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 砂子试验报告 碎(卵)石试验报告 外加剂出厂合格证 外加剂试验报告 防水材料出厂质量证明文件 防水材料试验报告 预制钢筋砼构件出厂合格证 预制构件结构性能实验记录 钢结构构件出厂合格证 砼试块力学实验报告 砼抗渗试验报告 商品砼出厂合格证 砼试块强度统计评定表 喷射砼强度检验报告 砂浆试块力学实验报告 * * * * * * * * * * * * * * * Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 砼工程用 砼工程用 承重结构部位 承重结构部位 承重结构部位及设备基础的 * 承重结构部位及设备基础 承重结构部位及设备基础 承重部位 * * C15及其以上砼 主体工程砌筑砂浆 * * * * 支护.通风安全设施.防治水.铺轨工程及设备基础 Δ Δ 砂浆用 砂浆用 Δ Δ 非承重结构部位 非承重结构部位 Δ 非承重结构部位 非承重结构部位 Δ 非承重结构部位 水沟等非承重部位 Δ Δ C15以下砼 其它砂浆 掘进.水沟.附属等工程 25. 砂浆试块强度统计评定表 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 隐蔽工程检查验收记录 施工组织设计.作业规程.技术措施 砼用水PH值化验单 砼配合比通知单 砂浆配合比通知单 锚杆锚固剂出厂合格证 锚杆杆体出厂合格证 锚杆抗拔力检验记录 井筒漏水量实验记录 施工及质量自检记录 36. 分部工程质量检验评定表 37. 分项工程质量检验评定表 38. 39. 40. 41. 工程质量事故报告 工程质量事故处理记录 实测设备基础图 检查钻孔地质报告 * * * * * * * Δ Δ Δ Δ * * * * * * * * * * Δ 42. 地质预测和综合分析报告 主要巷道(硐室)地质剖面43. 图.素描图或井筒实测柱状图 44. 45. 46. 47. 施工图 设计变更通知单 竣工图 注: Δ代表一般单种质量保证资料 *代表主要单种质量保证资料

附件二

煤矿井巷单位工程质量保证资料检查评级表

检(核)查评级表 单份质量保证资料 主要单份质量保证资料 文 件 名 称 应 有 份 数 实 有 份 数 符 合 要 求 基本 符合 要求 不 符合 要求 一般单份质量保证资料 应 有 份 数 实 有 份 数 符 合 要 求 基本 符合 要求 单种质量 保证资料 序 号 备 不 基 符不 注 齐 本 合 齐 全 齐 要全 全 求 * * Δ Δ Δ * * * * Δ Δ * * Δ Δ Δ 1. 钢材出厂合格证 2. 钢材力学实验报告 钢材化学分析实验报3. 告 4. 焊条(剂)合格证 水泥出厂合格证或出6. 厂实验报告 7. 水泥实验报告 5. 焊接实(检)验报告 8. 砖、砌块出厂合格证 砖、砌块、料石试验9. 报告 10. 砂子试验报告 11. 碎(卵)石试验报告 12. 外加剂出厂合格证 13. 外加剂试验报告 防水材料出厂质量证14. 明文件 15. 防水材料试验报告 16. 预制钢筋砼构件出厂合格证 预制构件结构性能实17. 验记录 钢结构构件出厂合格18. 证 20. 砼抗渗试验报告 21. 商品砼出厂合格证 砼试块强度统计评定22. 表 砂浆试块力学实验报24. 告 砂浆试块强度统计评25. 定表 隐蔽工程检查验收记26. 录 施工组织设计.作业规27. 程.技术措施 28. 砼用水PH值化验单 29. 砼配合比通知单 30. 砂浆配合比通知单 锚杆锚固剂出厂合格31. 证 Δ Δ * * Δ Δ * * Δ * * Δ Δ Δ * * * * Δ * * * * Δ * Δ 19. 砼试块力学实验报告 23. 喷射砼强度检验报告 32. 锚杆杆体出厂合格证 33. 锚杆抗拔力检验记录 34. 井筒漏水量实验记录 35. 施工及质量自检记录 分部工程质量检验评36. 定表 分项工程质量检验评37. 定表 38. 工程质量事故报告 工程质量事故处理记39. 录 40. 实测设备基础图 41. 检查钻孔地质报告 42. 地质预测和综合分析 报告 主要巷道(硐室)地质43. 剖面图.素描图或井筒实测柱状图 44. 46. 施工图 竣工图 45. 设计变更通知单 Δ Δ * * 检查(核查)结论: 主要单种质量保证资料检(核)查 项,其中,齐全 项,基本齐全 项,不齐全 项; 一般单种质量保证资料检(核)查 项,其中,齐全 项,基本齐全 项,不齐全 项; 基本齐全率为 %。 单位工程质量保证资料检(核)查等级: 检查(核查)单位: 技术负责人: 检查(核查)人员: 年 月 日 注:Δ代表一般单种质量保证资料。 *代表主要单种质量保证资料。

煤矿井巷单位工程质量保证资料

表式及评级要求

煤矿井巷单位工程质量保证资料

工程名称

施工单位

目 录

单位工程名称: 序号 1. 资料编号 资料名称 份(页)数 备注 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 质保矿No.1 钢材出厂合格证及实验报告

工程名称

施工单位

资 料 目 录

单位工程名称: 序号 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 钢材规格型号 出厂合格证编号 实验报告编号 生产 厂家 代表批量 (t) 实用数量 (t) 工程部位 编制说明:

1、出厂合格证编号:钢材出厂的合格证编号。

2、试验报告编号:钢材进场后用户验收取样的试验报告编号。 3、生产厂家:钢材生产厂全称。

4、代表批量:指钢材生产厂出厂合格证编号下供应该用户单位的同一

验收批的钢材数量。

5、实用数量:指该工程部位实用该批量钢材数量。

质保矿No.1-1

钢 材 出 厂 合 格 证

一、评级要求

1、内容齐全:钢材出厂合格证的内容应包括钢种、规格、数量、机械性能(屈服点、抗拉强度、冷弯、延伸率)、化学成分(碳、磷、硅、硫、锰、钛等)的数据及结论、出厂日期、合格证编号、质量检验部门印章(钢厂)。填写齐全正确,执行标准与国家现行标准相符。2、签证齐全

⑴、钢材进场前,用货单位及验收人员共同对进场钢材进行外观、合格证、标牌检查和对照,并进行签证。

⑵、供货批量较大,用于多个单位工程,供应商提供的如出厂合格证又较少时,可做复印件(或抄件),应注明原件存放单位及原件证号,抄件单位和抄件人进行签证并注明抄件日期;

...............................................*....*....*.....*....*....*.........*....*....*.....*....*....*....................................................*....*....*.....*....*....*.........*....*....*.....*....*....*.....⑶、供应商应对出厂(场)文件进行签证,应注明用货单位、供货数量、日期、并加盖供应商单位公章(红章)。

3、注明部位:出厂合格证(或复印件、抄件)上应注明该批量钢材使用工程部位。如用于多个单位工程时,原件所在单位工程的原件后应附工程使用台帐。使用工程部位应由工程技术负责人签注,并加盖“技术

专用章”。

...............................................*....*....*.....*....*....*.....---*---*---*---*---*---*4、有下列情况之一者为基本符合要求:

⑴、钢材进场前,用货单位采购及验收人员未对出厂合格证进行签证; ⑵、抄件上无抄件单位或抄件人签证但加盖了抄件单位公章者; ⑶、供应商提供的出厂(场)文件签证不齐全但加盖了单位公章者。 5、有下列情况之一者为不符合要求: ⑴、短缺钢筋出厂合格证; ⑵、机械性能和化学成分二者缺一;

⑶、填写混乱,主要技术指标数据和结论不符合现行标准规定; ⑷、抄件未签证或供应商未对其提供的出厂(场)文件进行签证的。 二、编制说明

钢材出厂合格证包括钢管、钢轨、型钢(即结构钢)、以及钢筋的出厂合格证。

质保矿No.1-2

钢材力学试验报告

试验编号: 单位工程名称: 工程部位:

规格 品种 产地 批量: 出厂合格证编号: 委托试验项目:

委托单位: 委托人:

委托日期: 年 月 日 试验日期: 年 月 日 ...............................................*....*....*.....*....*....*.........*....*....*.....*....*....*.....试件 编号 规格 面积 (mm2) 力 学 性 能 屈服点 抗拉强度 (Mpa) (Mpa) 伸长率 (%) 冷弯 反复弯曲 (次) 备注 试验结论 1、 依据 2、 结论 ...............................................*....*....*.....*....*....*.....---*---*---*---*---*---*负责人: 审核: 计算: 试验: 报告日期: 年 月 日

一、评级要求

1、试验条件:钢筋进场后,应按有关标准规定抽取试样做机械性能试验,合格后方准使用。冷拉、冷拔钢筋也应复试其机械性能。2、必试项目:

⑴、机械性能:屈服点、抗拉强度、伸长率、冷弯(90°、180°)反复弯曲。

⑵、有异常情况时:化学试验、可焊性试验。

⑶、设计要求的专项试验:疲劳试验、冲击韧性、耐腐蚀、耐酸碱性能等。

3、内容齐全:钢筋力学试验报告内容应包括委托单位、单位工程名称、工程部位、钢材种类、约定试验要求项目、试件代表批量、送样日期、钢材产地及出厂合格证编号、约定试验项目数据、试验日期、试验编号、试验结论、报告日期。

...............................................*....*....*.....*....*....*.........*....*....*.....*....*....*....................................................*....*....*.....*....*....*.....---*---*---*---*---*---*4、签证齐全:试验单位试验、计算、审核、试验室负责人签证,加盖实验室公章和“工程试验(检)专用章”、实验室计量认证标志。5、有下列情况之一者为基本符合要求:

...............................................*....*....*.....*....*....*.........*....*....*.....*....*....*.....⑴、正本资料中试验报告为签证符合要求的抄件。 ⑵、试验报告未加盖实验室计量认证标志章者; ⑶、签证责任人员只签姓未签名者或签名章者。 6、有下列情况之一者为不符合要求:

⑴、未注明试件代表批量、约定试验项目、送样日期、报告日期之一者; ⑵、未注明单位工程名称、钢材出厂合格证编号者; ⑶、试件代表批量与工程实际不相符;

⑷、约定必试项目缺项者或试验结论不明或不符合现行标准规定者; ⑸、签证不齐全;

⑹、无试验编号或涂改试验数据、试验编号者。 二、编制说明

1、试件代表批量:按实际代表批量填写,当该批量钢材用于几个单位工程时,同时应注明用于该单位工程的数量。2、冷弯:注明弯心直径和弯曲角度。

...............................................*....*....*.....*....*....*.........*....*....*.....*....*....*.....

质保矿No.1-3

钢材化学分析试验报告

试验标号:

单位工程名称: 工程部位:

规格 品种 产地 批量: 出厂合格证编号: 委托试验项目:

委托单位: 委托人: 委托日期: 年 月 日 试验日期: 试件 直径 面积 编号 (mm) (mm2) 试验结论 1、依据 2、结论 碳 (C) 硫 (S) 化学成分(%) 磷 (P) 锰 硅 (Mn) (Si) 备注 负责人: 审核: 计算:

报告日期: 年 月 日

...............................................*....*....*.....*....*....*.........*....*....*.....*....*....*.....一、评级要求 1、试验条件 ⑴、进口钢材; ⑵、特殊结构用钢材;

⑶、钢结构用钢材无出厂质量证明文件或钢种钢号报告不明者; ⑷、钢材加工有异常情况时。

2、必试项目:检验钢材的碳、硅、磷、硫、锰、钒、钛的含量。 3、内容齐全:钢材化学分析试验报告内容应包括委托单位、单位工程名称、工程部位、钢材种类、约定试验要求项目试件代表批量、送样日期、钢材产地及出厂合格证编号、约定试验项目数据、试验日期、试验编号、试验结论、报告日期。

...............................................*....*....*.....*....*....*.........*....*....*.....*....*....*.....4、签证齐全:试验单位试验、计算、审核、实验室负责人签证,加盖实验室公章和“工程试(检)验专用章”、实验室计量认证标志章。5、有下列情况之一者为基本符合要求:

⑴、正本资料中试验报告为签证符合要求的抄件; ⑵、试验报告未加盖实验室计量认证标志章者;

...............................................*....*....*.....*....*....*.....---*---*---*---*---*---*⑶、签证责任人员只签姓未签名或签名章者。 6、有下列情况之一者为不符合要求:

⑴、未注明试件代表批量、约定试验项目、送样日期、报告日期之一者; ⑵、未注明单位工程名称、钢材出厂合格证编号者; ⑶、试件代表批量与工程实际不相符;

⑷、约定必试项目缺项者,或试验结论不明及不符合现行标准规定者; ⑸、签证不齐全;

⑹、无试验日期、试验编号或涂改试验数据、试验编号者。 二、编制说明

1、这里所指钢材包括钢管、钢轨、型钢(既结构钢)、钢筋。 2、试件代表批量:按实际代表批量填写,应当批量钢材用于几个单位工程时,同时应注明用于该单位工程的数量。

...............................................*....*....*.....*....*....*.....---*---*---*---*---*---*

质保矿No.2

焊接试(检)验报告、焊条(剂)合格证

工程名称 施工单位

资 料 目 录

单位工程名称: 序号 14. 资料编号 资料名称 页 数 工程部位 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 焊条(剂)合格证

评级要求

1、内用齐全:焊条(剂)出厂合格证内容包括焊条(剂)规格型号(焊剂牌号、类型)、机械性能、化学成分、出厂日期、生产厂质量检验部门印章。

...............................................*....*....*.....*....*....*.....---*---*---*---*---*---*2、整理:将工程所用焊条(剂)合格证有代表性的粘贴在B4纸上,由工程技术负责人注明使用部位并签证,加盖“技术专用章”。3、下列情况为基本符合要求:

工程技术负责人只注明使用部位,并进行签证;未加盖“技术专用章”。 ⑴、焊条(剂)合格证为复印件;

⑵、焊条(剂)型号与有关标准规定、设计要求不相符; ⑶、为进行准用签证。

...............................................*....*....*.....*....*....*.....---*---*---*---*---*---*

质保矿No.2-2

焊接试(检)验报告

试验编号:

单位工程名称: 工程部位:

钢材规格 品种 产地: 钢材出厂合格证编号:

钢材力学 化学试验报告编号: 焊条规格 型号 合格证编号:

焊接方式: 焊机型号: 焊工姓名 上岗证号: 试件种类: 试验要求: 代表批量: 委托单位: 委托人: 委托日期: 试验日期:

...............................................*....*....*.....*....*....*.........*....*....*.....*....*....*.....机械性能 试件 面积 规格尺寸 编号 (mm2) 外观检查 屈服强度(Mpa) 抗拉强度(Mpa) 抗剪强度(Mpa) 断口位冷弯弯置及判曲角度 定 焊接简图 结论 1、依据 2、结论 负责人: 审核: 计算: 试验:

报告日期: 年 月 日

...............................................*....*....*.....*....*....*.....---*---*---*---*---*---*一、评级要求

1、试验条件:工程中每批钢筋正式焊接之前,均应进行现场条件下的钢筋焊接性能试验;可焊性试验;焊接成品质量的检验。2、必试项目:

⑴、点焊(焊接骨架和焊接网片):抗剪试验、抗拉试验。 ⑵、闪光对焊:抗拉试验、冷弯试验。 ⑶、电弧焊接头:抗拉试验。 ⑷、电渣压力焊:抗拉试验。

⑸、埋弧压力焊:抗拉试验、冷弯试验。 ⑹、预埋件T型接头:抗拉试验、冷弯试验。 ⑺、钢筋气压焊:抗拉试验。

⑻、设计要求或规范、标准规定的抗冲击、抗疲劳、硬度等试验。 3、试件制取的确定:

⑴、班前焊试件:用于焊工正式焊接前的考核和焊接参数的确定,按同

...............................................*....*....*.....*....*....*.........*....*....*.....*....*....*.....一焊工,同钢筋级别、规格、焊接形式取模拟试件一组,试验项目同班中焊要求。

...............................................*....*....*.....*....*....*.........*....*....*.....*....*....*.....⑵、班中焊试件:

①、点焊:凡钢筋级别、规格均相同的焊接制品,即为同一类型制品,每200件作为一个验收批。试件从成品中切取。

...............................................*....*....*.....*....*....*.....---*---*---*---*---*---热轧钢筋点焊:每批取一组试件(三个)进行剪切试验。

冷拔低碳钢丝点焊:每批取两组试件(每组三个),一组经行抗剪试验,一组进行拉伸试验。

②、闪光对焊:集中加工时,按同一工作班内同一焊工、同一钢筋级别规格、同一焊接参数,每200个接头为一个验收批(不足200个接头也按一批论)。每批取样一组:3个拉力试件,3个弯曲试件。

...............................................*....*....*.....*....*....*.........*....*....*.....*....*....*.....③、电弧焊接头:集中加工时,同一焊工、同一钢筋级别规格、同一类型接头,每300个接头为一个验收批(不足300也按一批计)。

...............................................*....*....*.....*....*....*.........*....*....*.....*....*....*..... ④、电渣压力焊:同钢筋级别规格的同类型接头,每300个接头为一验收批(不足300也按一批计)。 每批取样一组(3个):拉力试验。

⑤、预埋件钢筋T型接头埋弧压力焊:同一工作班内或连续生产一周内每300件同类型产品为一验收批(不足300也按一批计)。每批取样一组(3个):拉力试验。

...............................................*....*....*.....*....*....*.....---*---*---*---*---*---*⑥、钢筋气压焊:正式生产前,进行焊接工艺试验,合格放准生产。以200个接头为一批(不足200也按一批计)。

...............................................*....*....*.....*....*....*.........*....*....*.....*....*....*.....每批取样一组:3个拉伸试件,3个弯曲试件。

、内容齐全:钢材焊接试验报告内容应包括委托单位、工程名称及工程部

位、钢种种类、试件种类或焊接方式、约定试验要求项目、试件代表批量、取样日期、焊工姓名和技术等级及上岗证书编号、试件制作日期、约定试验项目数据、试验日期、试验编号、试验结论、报告日期。

、...............................................*....*....*.....*....*....*.........*....*....*.....*....*....*..... 签证齐全 :试验单位试验、计算、审核、实验室负责人签证,加盖实

...............................................*....*....*.....*....*....*.....---*---*---*---*---*---*验室印章和“工程试(检)验专用章”、实验室计量认证标志章。

6、报告齐全、日期吻合:班前焊、班中焊试验报告齐全。报告日期与施工日志、分项验评标、隐检记录相吻合。 7、有下列情况之一者为基本符合要求:

⑴、正本资料中试验报告为签证符合要求的抄件; ⑵、试验报告为加盖实验室计量认证标志章者; ⑶、签证责任人员只签姓未签名者或签名章者。 8、有下列情况之一者为不符合要求:

⑴、未注明工程部位、单位工程名称、约定试验项目、送样日期、报告日期之一者;

⑵、未注明焊工姓名及上岗证编号者;

⑶、试件代表批量与工程实际不相符;

⑷、必试项目缺项者,或试验结论不明以及不符合现行标准规定者; ⑸、签证不齐全;

⑹、无试验编号或涂改试验数据、涂改试验编号者。 二、钢材焊接试(检)验报告编制说明 1、委托单位:委托试验单位的全称填写。

2、单位工程名称:按委托单上的单位工程全称填写。 3、工程部位:按委托单上的工程部位填写。

4、钢材种类:按“受试”钢材出厂合格证上的种类填写。 5、试验要求:按委托单上的要求试验项目填写。

6、试件代表批量:指试件所代表用于某一单位工程所属部位焊接件的数量。

7、委托日期:指收样日期。

、钢材规格、品种、产地和出厂合格证编号、力学试验报告编号、化学试

...............................................*....*....*.....*....*....*.....---*---*---*---*---*---*验报告编号:按出厂合格证、试验报告填写。

9、焊条(剂)规格、型号、出厂合格证编号:按焊条出厂合格证内容填写。

10、焊机型号:指焊接试件的焊机型号。 11、焊接方式:指点焊、电渣压力焊等。

12、焊工姓名、山岗证号:指施焊人。 13、试件种类:指是班前焊还是班中焊、

14、外观检查:内容包括有无裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、弧坑、针状气孔、

...............................................*....*....*.....*....*....*.........*....*....*.....*....*....*.....溶合性飞溅物、咬边、焊波的均匀度等外观综合评价。15、焊接简图:必要时按照焊接件绘制简图。 16、试验编号:按实验室出具试验报告的顺序编号。

17、试验结论:按试验数据判定试验结果是否符合有关标准要求。必要时加注说明。

18、报告日期:指报告发出日期。 三、焊接检验报告编制说明

、钢结构构件按设计要求,分别进行Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级焊缝质量检验。Ⅰ、Ⅱ

级 焊缝,即承受拉力好压力要求与母材等强度的焊缝,必须有超声波检验报告,Ⅰ级焊缝还应有X射线探伤检验报告。2、有烘焙要求的焊条,应有焊条烘焙记录。

...............................................*....*....*.....*....*....*.........*....*....*.....*....*....*.....

质保矿No.3

水泥出厂合格证或试验报告

工程名称 施工单位

资 料 目 录

单位工程名称: 序号 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 水泥品种标号 出厂合格证编号 实验报告编号 生产 厂家 代表批量 (t) 实用数量 (t) 工程部位 17. 18. 19. 20. 21. 22. 质保矿No.3-1

水泥出厂合格证或出厂实验报告

评级要求

、内容齐全:水泥出厂合格证或出厂试验报告应包括品种、编号、出厂日

期、出厂试验编号、试验数据(抗压强度、抗折强度、安全性等),出厂质量检验部门印章。抗压强度、抗折强度以标养28d强度为准。

...............................................*....*....*.....*....*....*.........*....*....*.....*....*....*.....2、签证齐全:

⑴、水泥进场前,用货单位采购及验收人员共同对进场水泥进行包装、合格证检查,并签证;

⑵、如同批水泥供应几个单位工程,提供的出厂合格证又较少时,可做复印件或抄件备查,应注明原件存放单位及原证件号,同时应注明抄件单位、抄件人、抄件日期,加盖抄件单位公章;

...............................................*....*....*.....*....*....*.........*....*....*.....*....*....*.....⑶、供应商应对出厂(场)文件进行签证,注明用货单位、供货数量、

供货日期,加盖供应商单位印章;

⑷、施工单位工程技术负责人在审核出厂合格证无误的情况下,注明工程使用部位、使用数量,加盖“技术专用章”并签证。

...............................................*....*....*.....*....*....*.....---*---*---*---*---*---*3、日期、厂别、品种、标号相符:出厂合格证与砼及砂浆配比单、试块强度报告单等应相符。

4、有下列情况之一者为基本符合要求:

⑴、用货单位采购及验收人员未对出厂合格证进行签证; ⑵、签证不齐全但加盖责任单位公章者。 5、有下列情况之一者为不符合要求: ⑴、物理性能和化学分析指标二者缺一;

⑵、填写混乱,主要技术指标数据和结论不符合现行标准规定; ⑶、抄件未签证;

⑷、供应单位提供的出厂文件无供应商单位签证; ⑸、出厂合格证无25d的水泥强度补强报告; ⑹、出厂合格证短缺。

质保矿No.3-2

水 泥 试 验 报 告

试验编号:

委托单位: 单位工程名称: 厂别、品种、标号: 出厂日期: 出厂合格证编号: 代表批量:

使用工程部位: 委托试验项目: 取样地点: 委托日期: 试验日期: 委托人: 测试项目 国家标准 实测结果 凝结时间 安定性 标准细度 稠度 (%(%初凝 终凝 沸煮雷氏) ) (h2min) (h2min) 法 法 强度(MPa) 抗压 抗折 3d 7d 28d 3d 7d 28d 结论 1、依据 2、结论 负责人: 审核: 计算: 试验:

报告日期: 年 月 日

...............................................*....*....*.....*....*....*.........*....*....*.....*....*....*.....一、

评级要求

1、必试条件

⑴、特殊重要结构或设计有专门要求结构部位使用的水泥。 ⑵、超过标准规定贮存期的水泥。

⑶、水泥厂牌、品种、标号、出厂日期、安定性填写不清或漏填者。 ⑷、进口水泥、立窑水泥、白色水泥。 2、必试项目

必须试验项目:抗压强度、抗折强度、安定性、凝结时间(初凝和终凝)。 必要试验项目:比重、稠度、有害物质含量化学分析、标准稠度(含相应用水量说明)等。

、内容齐全:水泥试验报告内容应包括委托单位、工程名称、水泥厂别、

品种及标号、出厂日期、取样地点、代表批量、委托日期、试验编号、

约定试验项目数据、试验日期、试验结论、报告日期。

、...............................................*....*....*.....*....*....*.....---*---*---*---*---*---*废品水泥不得在工程中使用:如水泥试验结果氯化镁、三氧化硫、初凝

时间、安定性中任一项不符合标准规定或强度低于该品种水泥最低标号规定的指标者,均为废品。

、...............................................*....*....*.....*....*....*.........*....*....*.....*....*....*.....签证齐全:试验单位试验、计算、审核、实验室负责人签证,加盖实验

...............................................*....*....*.....*....*....*.....---*---*---*---*---*---*室印章和“工程试(检)验专用章”、实验室计量认证标志章。

、日期吻合:报告日期与砼、砂浆试块制作、试验日期相吻合。报告内容

...............................................*....*....*.....*....*....*.....---*---*---*---*---*---*应与配合比通知单、施工日志、试块试验报告相一致。7、有下列之一者为基本符合要求:

⑴、正本资料中试验报告为签证合格的抄件; ⑵、实验报告未加盖实验室计量认证标志章者; ⑶、签证责任人员只签性未签名者或签名盖章者。 8、有下列情况之一者为不符合要求: ⑴、水泥先用后试或应试未试者; ⑵、未注明水泥厂别及出厂合格证编号者; ⑶、试样代表批量与工程实际不相符;

⑷、约定必试项目缺项者,以及试验结论不明或不符合现行标准规定者; ⑸、签证不齐全;

⑹、无试验编号或涂改试验数据,涂改试验编号者;

⑺、已使用废品水泥或不合格品水泥者。对此应按质量事故进行追查。 二、编制说明

代表批量:指出厂合格证上供应商注明的供应了该编号水泥的数量。

质保矿No.4

其它材料出厂合格证或试验报告

工程名称 施工单位

目 录

单位工程名称: 序号 1. 资料编号 资料名称 页 数 工程部位 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 砖、砌块出厂合格证

评级要求

1、内容齐全:砖、砌块出厂合格证内容应包括种类、规格、型号、生产厂家、批量、实测技术性指标、试验日期、出厂日期、出厂质量检验部门印章。

...............................................*....*....*.....*....*....*.....---*---*---*---*---*---2、签证齐全:如用于多个单位工程时,可做复印件或抄件,应注明原件存放单位及原件证号,同时应注明抄件单位、抄件人、抄件日期,并加盖抄件单位印章。

...............................................*....*....*.....*....*....*.........*....*....*.....*....*....*.....3、注明部位:由单位工程技术负责人在备注栏内注明工程使用部位,并签证加盖“技术专用章”。

4、有下列情况之一者为基本符合要求:

⑴、出厂合格证无批量及外观检查,但强度指标符合标准及设计要求;

⑵、抄件上加盖了抄件单位公章但未注明供货数量、或是抄件单位、抄件人未签证;

⑶、用货单位采购及验收人员未对出厂合格证进行签证。 5、有下列情况之一者为不符合要求:

⑴、填写混乱,主要技术指标数据和结论不符合现行标准规定; ⑵、抄件未签证; ⑶、未进行准用签证。

质保矿No.4-2

砖、砌块、料石力学试验报告

试验编号:

委托单位: 单位工程名称: 生产厂家: 工程部位: 种类、规格、型号: 进场数量:

出厂合格证编号: 委托试验项目:

委托日期: 试验日期: 委托人:...............................................*....*....*.....*....*....*.........*....*....*.....*....*....*.....序号 1 2 3 检验项目 尺寸允许偏差 外观质量 强度等级 检验数据 评定结果 R= fk= 4 5 6 7 结论 抗风化性能 泛 霜 石灰爆裂 吸水率 1、依据 2、结论 负责人: 审核: 计算: 试验:报告日期: 年 月 日

...............................................*....*....*.....*....*....*.........*....*....*.....*....*....*..... 一、评级要求 1、必试条件:

⑴、用于承重(支护)结构和规范规定必须进行试验的砖、砌块及料石; ⑵、对于材质有怀疑时,如土质不好、严重裂纹、面层爆花、生心砖等。 2、必试项目:抗压强度、抗折强度、石灰爆裂试验。有冻融要求时,加试冻融试验。

3、内容齐全:砖、试块、料石力学试验报告内容应包括委托单位、工程名称及部位、种类、规格、型号、委托试验项目、生产厂家、代表批量、出厂合格证编号、委托日期、委托检验项目检验数据、评定结果、试验日期、试验编号、试验结论、报告日期。

...............................................*....*....*.....*....*....*.........*....*....*.....*....*....*.....4、签证齐全:试验单位试验、计算、审核、试验室负责人签证,加盖

实验室印章和“工程试(检)验专用章”、试验室认证标志章。

...............................................*....*....*.....*....*....*.....---*---*---*---*---*---*5、日期吻合:报告日期与施工日志、隐检记录、分项验评表相吻合。 6、有下列情况之一者为基本符合要求:

⑴、正本资料中试验报告为签证符合要求的抄件; ⑵、试验报告未加盖实验室计量认证标志章者; ⑶、签证负责人员只签姓未签名章者。 7、有下列情况之一者为不符合要求: ⑴、应试未试者;

⑵、未注明厂别及砖、砌块出厂合格证编号者; ⑶、试样代表批量与工程实际不相符;

⑷、必试项目缺项或试验结论不明,以及不符合现行标准规定者; ⑸、签证不齐全;

⑹、无试验编号或涂改试验数据、涂改试验编号者。 二、编制说明

进场数量:指出厂合格证上厂方注明的供应该编号砖、砌块的数量。

质保矿No.4-3

砖、砌块、料石力学试验报告

试验编号: 委托单位 工程名称 样品产地、名称 检测条件 检测项目 表观密度 堆积密度 紧密密度 含泥量(%) 泥块含量(%) 氯盐含量(%) 含水率(%) 吸水率(%) 检测结果 附记 样品编号 代表数量 收样日期 检测依据 检测项目 有机物含量 云母含量 轻物质含量(%) 坚固性 碱活性 颗 粒 级 配 年 月 日 检测结果 附记 硫酸盐硫化物(%) 筛孔尺寸 (mm) 砂颗 Ⅰ区 粒级 Ⅱ区 配区 Ⅲ区 实际累计 筛余(%) 结论 10.0 0 0 0 5.0 10~0 10~0 10~0 2.50 35~5 25~0 15~0 1.25 65~35 50~10 25~0 0.63 85~71 70~41 40~46 备注 0.315 95~80 92~70 85~55 0.16 100~90 100~90 100~90 检测结果 细度模数 级配区属 区砂 负责人: 审核: 计算: 试验:

报告日期: 年 月 日

...............................................*....*....*.....*....*....*.....---*---*---*---*---*---*

一、评级要求 1、必试条件 ⑴、新砂源;

⑵、工程结构部位用砂;

⑶、重要结构部位用砂的筛分级配;

⑷、调整施工配合比的用水量和用砂量时砂子的含水率测定。

2、必试项目:颗粒级配、含水率、含泥量、泥块含量、表观密度、堆积密度。对于防水砼等特殊用途砼应加试有害物质含量和坚固性。对于重要工程应加试碱活性集料含量。

3、内容齐全:砂子试验报告内容应包括委托单位、工程名称、砂样产地名称、样品编号、代表数量、收样日期、检测条件、检测依据、约定检测项目和检测结果、试验结论、试验编号、报告日期。

4、签证齐全:试验单位试验、计算、审核、实验室负责人签证,加盖实验室印章和“工程试(检验、)验专用章”、实验室计量认证标志章。

5、日期相符:报告日期与砼、砂浆配比单、施工日志等应相符。 6、有下列之一者为基本合格要求:

⑴、正本资料中实验报告为签证符合要求的抄件;

...............................................*....*....*.....*....*....*.........*....*....*.....*....*....*....................................................*....*....*.....*....*....*.........*....*....*.....*....*....*....................................................*....*....*.....*....*....*.....---*---*---*---*---*---⑵、实验报告未加盖实验室计量认证标志章者; ⑶、签证负责人员只签姓未签名者或签名章者。 7、有下列情况之一者为不符合要求: ⑴、砂子先用后试或应试未试者; ⑵、试样代表批量与工程实际不相符;

⑶、约定必试项目缺项者或试验结论不明或不符合现行标准规定者; ⑷、证件不齐全;

⑸、无试验编号,以及涂改试验数据、涂改试验编号者; ⑹、使用不合格的砂子未按有关规定进行签证者。 二、编制说明

1、样品名称:指是河砂、海砂或山砂。

2、检测条件:指进行砂子试验的工作环境,是在工地进行试验还是在实验室进行试验。

3、样品编号:指砂子样品在现场取样时的编号。 4、代表批量:指该样品所代表的验收数量。

5、检测依据:进行砂子检测试验所遵照执行的标准名称。 6、含泥量:指砂中粒径小于0.080mm颗粒的含量。

7、泥块含量:砂中粒径大于1.25mm,经水洗、受捏变成0.630mm颗粒的含量。

8、坚固性:砂在气候、环境变化或其它物理因素作用下抵抗破裂的能力。

9、轻物质:砂中相对密度小于2000kg/ m3的物质。

10、碱活性集料:能与水泥或混凝土中的碱发生化学反应的集料。 11、表观密度:集料颗粒单位体积(包括内封闭孔隙)的质量。 12、堆积密度:集料在自然堆积状态下单位体积的质量。 13、紧密密度:集料按规定方法颠实后单位体积的质量。

质保矿No.4-4

碎(卵)石试验报告

试验编号: 委托单位 工程名称 样品产地、名称 检测条件 检测项目 表观密度 堆积密度 紧密密度 含泥量(%) 泥块含量(%) 氯盐含量(%) 含水率(%) 吸水率(%) 检测结果 附记 样品编号 代表数量 收样日期 检测依据 检测项目 有机物含量 云母含量 轻物质含量(%) 坚固性 碱活性 年 月 日 检测结果 附记 硫酸盐硫化物(%) 颗 粒 级 配 筛孔尺寸 (mm) 砂颗 Ⅰ区 粒级 Ⅱ区 配区 Ⅲ区 实际累计 筛余(%) 结论 10.0 0 0 0 5.0 10~0 10~0 10~0 2.50 35~5 25~0 15~0 1.25 65~35 50~10 25~0 0.63 85~71 70~41 40~46 备注 ...............................................*....*....*.....*....*....*.........*....*....*.....*....*....*.....0.315 95~80 92~70 85~55 0.16 100~90 100~90 100~90 检测结果 细度模数 级配区属 区砂 负责人: 审核: 计算: 试验:

报告日期: 年 月 日

一、评级要求 1、必试条件 ⑴、新石源; ⑵、工程结构用石;

⑶、重要结构砼用石配级的调试; ⑷、调整施工配合比的用水量时的测定。

2、必试项目:颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量。重要工程和特殊工程根据有关要求增加试验项目。

...............................................*....*....*.....*....*....*.........*....*....*.....*....*....*.....3、内容齐全:碎(卵)石试验报告内容包括委托单位、工程名称、石样产地、名称、样品编号、代表批量、收样日期、检测条件、检测依据、约定检测项目和检测结果、试验结论、试验编号、报告日期。

...............................................*....*....*.....*....*....*.....---*---*---*---*---*---*4、签证齐全:试验单位试验、计算、审核、实验室负责人签证,加盖实验室印章和“工程试(检)验专用章”、实验室计量认证标志章。

...............................................*....*....*.....*....*....*.........*....*....*.....*....*....*.....5、日期相符:报告日期与砼、砂浆配比单、施工日志等应相符。 6、有下列情况之一者为基本符合要求:

⑴、正本资料中试验报告为签证符合要求的抄件; ⑵、试验报告未加盖实验室计量认证标志章者; ⑶、签证责任人员只签姓未签名章者。 7、有下列情况之一者为不符合要求: ⑴、石子先用后试或应试未试者; ⑵、试样代表批量与工程实际不相符;

⑶、约定必试项目缺项者,以及试验结论不明或不符合现行标准规定者; ⑷、签证不齐全;

⑸、无试验编号或涂改试验数据,涂改试验编号者; ⑹、使用不合格的石子未按有关规定进行签证。 二、编制说明

1、检测条件:指进行试验的工作环境,是在工地进行试验还是在实验室进行试验。

2、代表数量:指该样品所代表验收数量。

3、检测依据:进行石子检测试验所遵照执行的标准名称。 4、含泥量:指粒径小于0.080mm颗粒的含量。

5、泥块含量:粒径大于5.00mm,经水洗、手捏后变成2.50mm颗粒的含量。

6、坚固性:碎石和卵石在气候、环境变化或其它物理因素作用下抵抗破裂的能力。

7、压碎值指标:碎石或卵石抵抗压碎的能力。

8、碱活性集料:能与水泥或混凝土中的碱发生化学反应的集料。 9、表观密度:集料颗粒单位体积(包括内封闭孔隙)的质量。 10、堆积密度:集料在自然堆积状态下单位体积的质量。 11、紧密密度:集料按规定方法颠实后单位体积的质量。

12、针片状颗粒:凡岩石颗粒的长度大于该颗粒所属粒级的平均粒径2.4倍者为针状颗粒;厚度小于平均粒径0.4倍者为片状颗粒。平均粒径指该粒级上、下限粒径的平均值。

...............................................*....*....*.....*....*....*.........*....*....*.....*....*....*.....

质保矿No.4-5

外加剂出厂合格证

评级要求:

1、内容齐全:合格证内用应包括厂名、品种、出厂日期、使用说明、质量指标、厂家质量检验部门印章。 2、签证齐全:

⑴、外加剂进场前,用货单位采购及验收人员共同对进场外加剂进行包装、合格证检查,并签证。

⑵、如出厂合格证为复印件或抄件时,复印件(或抄件)应注明原件存