好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2020年(建筑结构工程)钢结构管廊安装施工方案_

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

A01轴线、A02轴线的 20轴至24轴线部分钢结构;23轴线与24轴线的C01至C04 部分的钢结构;桁架HJ-C1安装。

? 第四批:23轴线与24轴线的C04至C07轴线部分钢结构;A01轴线、A02轴线的 01轴至04轴线部分钢结构;01轴线与02轴线A03与A03 部分的的钢结构;桁架 HJ-A1的安装;管架-Ⅰ,管架-Ⅱ,管架-Ⅲ安装。

2.第一部分施工:材料进场路线见下图中的带箭头的红线;材料进场后的堆放点如下图。

① 钢结构管廊立柱成片拼装后吊装就位;横梁单根吊装就位,桁架地面拼装后吊装就位。

② 第一部分安装的钢结构高8.5米,最大立柱成片拼装后的重量为2根8.5长GZ2立柱的重量+2根4.5长HM244梁的重量+剪刀撑的重量:650kg*2+250kg*2+200kg=2000kg

③ 选用QY25K5-Ⅰ吊车进行吊装作业,在在吊装距离小于20米的情况下,即可以满足该吊装作业,综合上面的情况,选用该吊装在现场只需要移动3次吊车即可以完成第1部分的立柱与横梁的吊装就位作业。吊车的吊装站位见下图:

④ 桁架就位位置与B大街的吊车吊装的站为的距离不足10米,现在按10米计算。 选用QY25K5-Ⅰ吊车进行吊装作业,在吊装距离为10米的状态选用23.14档的吊臂的进行吊装作业,可以吊装7.56吨的重量,大于桁架的重量5吨,满足吊装要求。

3.第二部分施工:材料进场路线见下图中带箭头的红线;材料进场后的堆放点如下图。

① 管廊安装位置与B大街之间有 6.5米的绿化带,材料到现场将钢结构堆放与该位置,并在该位置进行油漆的涂刷、拼装施工。

② 钢结构管廊立柱成片拼装后吊装就位;横梁单根吊装就位,桁架地面拼装后整体吊装就位。

③ 该部分的管廊高为10.7米,最大立柱成片拼装后的重量小于3吨,安装位置距离B大街均为6.5米。

④ 选用QY25K5-Ⅰ吊车进行吊装作业,在吊装距离小于15米的情况下均可以满足立柱的吊装就位施工作业。

⑤ 桁架长度均为18米,组装后的HJ-M1桁架重量大约为7吨,HJ-B1桁架重量大约为5吨,考虑到桁架组装后体积较大,选用2台吊车组合吊装,因吊装距离小于10米,2台吊车各自分担重量不足4吨,根据吊车性能表可以满足吊装要求。见下图的吊车站位图

4.第三部分施工:材料进场路线见下图中带箭头的红线;材料进场后的堆放点如下图。

① 钢结构管廊立柱成片拼装后吊装就位;横梁单根吊装就位,桁架地面拼装后整体

吊装就位。

② 该部分的管廊高为10.7米,最大立柱成片拼装后的重量小于3吨,安装位置距离B大街均为6.5米。

③ 选用QY25K5-Ⅰ吊车进行吊装作业,在吊装距离小于15米的情况下均可以满足立柱的吊装就位施工作业。

④ 桁架长度均为18米,组装后的HJ-C1桁架重量大约为5吨,HJ-B2桁架重量大约为5吨,考虑到桁架组装后体积教大,选用2台吊车组合吊装,因吊装距离小于10米,2台吊车各自分担重量不足3吨,根据吊车性能表可以满足吊装要求。见下图的吊车站位图

5.第四部分施工:材料进场路线见下图中带箭头的红线;材料进场后的堆放点如下图。

① 钢结构管廊立柱成片拼装后吊装就位;横梁单根吊装就位,桁架地面拼装后整体吊装就位。

② 该部分的管廊高为10.7米,最大立柱成片拼装后的重量小于3吨,安装位置距离B大街均为6.5米。

③ 选用QY25K5-Ⅰ吊车进行吊装作业,在吊装距离小于15米的情况下均可以满足立柱的吊装就位施工作业。

④ HJ-A1桁架长度、重量、安装现场的距离与HJ-C1桁架基本相同,吊装方法同HJ-C1桁架。

(五)、钢结构管廊油漆、防火涂料施工

钢结构材料到场前已经完成除锈、镀锌工作,组装前根据业主要求在地面进行涂刷工作,预留连接位置,连接位置待安装就位后,使用登高车登高作业进行油漆的补刷工作。

1.涂料涂装前,干净的毛刷、棉纱布将金属面擦拭干净。

2.刷涂施工:涂刷时先上后下,毛刷不应浸入涂料太多,一般1/2为宜,涂刷时不能用力过大,回刷次数不宜过多,涂刷时应纵横交织涂刷可以增加每层涂料相互粘结,并能补充相互之间涂刷不足之处。

3.涂料涂装应按照自上而下,由里到外的施工顺序进行操作,每道涂料涂装结束后,待固化后,再进行下道涂料涂层的施工,间隔时间不要过长。

4.为保证涂层膜厚度,可以控制涂料的用量,即一定面积使用一定时的涂料。 5.完工后的涂层表面,必须膜厚均匀光滑,表面没有灰尘及流挂等缺陷,如果有,需进行修补。

6.施工时,每道漆的涂敷间隔应严格按厂家提供的涂料产品证明书执行,下一道漆宜在上道漆表干后涂敷。

7.为保证漆膜颜色符合设计要求,在涂装面漆面前要进行试涂,确认漆膜颜色达到设计标准时再进行整体涂装。为使整体颜色一致无色差,面漆应进统一采用同一厂家、同一生产批号的油漆。

8.涂刷时不能用力过大,回刷次数不宜过多,涂刷时应纵横交织涂刷可以增加每层涂料租互粘结,并能补充相互之间涂刷不足之处。

9.施工时应按照从上到下的施工顺序,最后一遍面漆涂装应按顺光方向涂装。涂装时应精心操作,达到涂层涂刷均匀一致,无漏涂、起泡、变色、失光等缺陷。

10.每一遍涂料表干后,经甲方现场管理人员验收合格,办理隐蔽记录后方可进行下一遍涂料的涂装施工。

八、施工进度计划

管廊施工进度计划

工作内容 材料进场 第一部分管廊施工 材料进场验收 钢结构涂刷油漆、防火涂料 钢结构组装 钢结构管廊安装就位 材料进场 第二部分管廊施工 材料进场验收 钢结构涂刷油漆、防火涂料 钢结构组装 钢结构管廊安装就位 材料进场 第三部分管廊施工 材料进场验收 钢结构涂刷油漆、防火涂料 钢结构组装 钢结构管廊安装就位 材料进场 第四部分管廊施工 材料进场验收 钢结构涂刷油漆、防火涂料 钢结构组装 钢结构管廊安装就位 开始日期 2017.4.15 2017.4.15 2017.4.16 2017.4.18 2017.4.21 2017.4.20 2017.4.20 2017.4.20 2017.4.24 2017.4.27 2017.4.27 2017.4.27 2017.4.28 2017.5.1 2017.5.4 2017.5.4 2017.5.4 2017.5.5 2017.5.8 2017.5.13 完成日期 2017.4.15 2017.4.15 2017.4.18 2017.4.20 2017.4.23 2017.4.20 2017.4.20 2017.4.23 2017.4.26 2017.5.1 2017.4.27 2017.4.27 2017.4.30 2017.5.3 2017.5.7 2017.5.4 2017.5.4 2017.5.7 2017.5.12 2017.5.15 九、质量检查

(一)、工程质量目标 1.总目标: 合格。

2020年(建筑结构工程)钢结构管廊安装施工方案_

A01轴线、A02轴线的20轴至24轴线部分钢结构;23轴线与24轴线的C01至C04部分的钢结构;桁架HJ-C1安装。?第四批:23轴线与24轴线的C04至C07轴线部分钢结构;A01轴线、A02轴线的01轴至04轴线部分钢结构;01轴线与02轴线A03与A03部分的的钢结构;桁架HJ-A1的安装;管架-Ⅰ,管架-Ⅱ,管架-Ⅲ安装。
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
55iet030lv1emx02sb8q8qp2012imx011gd
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享