(二)各工序要求

施工流程主要分为工程前期、过程、竣工三部分,各部分应达到以下标准。 1、工程前期

1. 1工程分类及其工程计划

施工前应绘制详细的施工图纸,并需经过甲方及有关部门审定和认可。项目负责人必须作好项目的分类工作,并制订详细的工程施工计划,使工程按照工程计划有顺序、有步骤地如期完成。 1. 2工程整体规划

在工程开展前,项目负责人必须根据甲方认可的设计施工图纸,对工地场进行核查,及对一些重要数据进行记载,确保施工区域的预留孔洞、预埋管槽、供电供水条件等符合施工要求,核查务必仔细,做到对工地心中有数,以便工作开展,并作书面报告,汇报给公司总经理。 1.3 工程预算编制

项目部按照施工合同的设备材料清单及具体现场实际情况(包括现场实测),制定详细的设备材料预算书及材料计划书,保证公司对整个工程的整体预算和材料计划有比较清晰的了解。并确保各施工阶段的所需的工具、设备、材料得到及时的供给,从而满足连续施工和阶段施工的要求。 2、工程实施

2.1 施工过程及施工规范的管理

项目部按照正常施工计划施工,工程队每天上报工作日报表,项目经理每周上报施工周报表(包括周计划表),并定期汇报给公司总经理,以利于公司对工程进度的检查。在施工过程中严格按照公司制定的各工序的施工规范进行,保证施工质量达到标准化和优良的要求。 2.2 设备安装

1)产品安装前,必须对产品进行检查,发现不良产品及时更换。

2)产品安装前,必须对施工人员进行必要的技术指导,安装时,必须在技术人员协 助下完成。 2.3 系统调试

1)系统调试前,必须对强电部分进行单独通电,通电正常后才能对系统通电。 2)调试时,必须在有技术人员的情况下,才能进行调试。

3、工程后期

3.1试运行及公司验收

为了确保甲方顺利验收,公司有必要对系统试运行期间预先进行内部验收,验收时,甲方所需达到的系统功能,必须达到,确保工程质量。 3.2工程总结

公司验收后,由公司通知甲方验收时间,并由项目负责人着手工程总结报告,整理竣工资料,绘制工程竣工图纸。 3.3 工程竣工

1)工程验收。

2)工程竣工资料存档:对所有有关工程的资料、图纸、技术说明,必需存档,建立工程资料档案,方便以后工程检修。

二、施工工艺措施

1、主干桥架与分支管路的施工:

弱电系统工程因子系统多,故管线施工量最大。主干桥架应采用防火桥架,桥架应采用优质冷轧钢板制作。根据需要,内部用金属隔板分割,内外喷涂防火涂料。各子系统的分支管线根据具体情况,或采用镀锌铁管,或采用阻燃PVC管,有些部位还可能采用金属软管。

主干桥架与分支管路的施工是最影响工程工期的关键工序,要求严格按照设计要求和施工规范进行。在开始敷设前要进行放线定位,在墙体内、地面内的敷设应与土建、装修工程密切配合,须追踪相关专业的施工进度,协调埋管线问题并相应做好管线敷设及出口保护问题。

分支管路的施工除符合上述要求外,其路由、焊接、除锈、弯曲半径、与分支线盒的连接等还应符合设计要求和有关施工规范的要求。 2、线缆敷设及连接:

所有线缆在敷设前要进行绝缘电阻测试,其绝源电阻应大于20MΩ。信号线缆在敷设前还需进行通断测试,合格后方可使用。

所有线缆在桥架内敷设后,要分门别类整理,各系统的电源线、控制线、信号线、综合布线系统用的5类双绞线,三类大对数线缆、光纤等,根据不同的用途分门别类的放入相应的区域,并绑扎成束,线缆必须排放整齐、美观,在线槽内的必须固定良好。

所有穿管的线缆不准裸露。

布好线后,所有电缆的两端要用号码管或标签纸标上标识号,标识要清晰。 对较长的线路,应在多条线路的中间汇集处(桥架内或室外弱电手井内)及改变路由处还应做好相应标记并记录在册。

布线时,如有难拉的管道,禁止用力猛拉,以免造成线路的损坏,如有不通的管道,应作好记载,下班后汇报给工程负责人。线缆在穿入分支管线时,管口要加护口,并严禁发生硬拉,以防止管口锐角毛刺划伤线缆,或将线缆拉细而影响使用。10根以上的线缆应留有备用线。

在线缆敷设完成后,要对线缆进行相应的测试。对各类电源线、信号线、控制线要做相应的通断测试和绝缘电阻测试。对综合布线的5类双绞线作常规测试外,还需作衰减肥度、串扰等测试。并应作好详细的测试记录。

线缆的敷设路由与施工图纸相一致并一一做好记录,以备复核和检查。并将超出管线以外的线缆绑扎起来,做好半成品的现场保护工作,以防交插施工中砸伤或人为破坏。

线路连接时,有接头的部分尽量用烙铁锡焊,接头必须结实、牢靠。接头

接好后,要套用热缩管或外缠绝缘胶布,尽量套热缩管,少用胶布。接头 在室外的部分要涂玻璃胶,作好室外防水工作。 3、前端设备的安装

应根据施工图纸设计要求的坐标点及其高度、角度等,预先安装膨胀螺栓或吊挂件。要求定位准确、安装牢固、造型美观。

设备在正式安装前,要进行技术复核,再次对照设备定货单及施工图纸核对所用设备是否正确。能够单机通电试验的设备一定要通电测试调整后再进行安装,尤其是高架安装的设备。如电视监控系统用的一体化摄像机,其内部集成了摄像机、变焦镜头、变速云台及解码器等,安装前需将光圈、焦距调整到合适位置,查看运转是否灵活,解码器工作是否正常等;广播系统的喇叭所选功率是否合适,发声是否正常;终端或PC机的配置是否符合要求等。确保质量无误后方可进行安装。施工实施证明,这些细致的工作对保证系统的一次开通具有相当重要的意义。

若线缆敷设工序与设备安装工序相隔时间较长,在设备安装前重新复测线缆的性能,以保证系统的一次开通率和可靠性。

前端设备的电源,为保障其可靠的工作,一般均采用稳压电源集中供电。远离集中供电的部分前端设备可能会采用就地取电。采用就电取电的设备,其电源线:单相电源

应选用三芯线,三相电源应选用五芯线,除线芯截面积和须符合容量要求外,其中黄绿双色线必须与接地体可靠连接。

前端设备的安装按子系统进行。高架安装的设备一定要安装牢固,处理好相互连接的线缆接头并做好绝缘处理。施工实践证明,有百分之八十的电气故障是由于线缆接头处理不好而产生的。

安装完毕后,应整理好前端设备的有关资料,如开箱单、产品合格证、使用说明书等。并应做好相应的调试和安装记录,以备检查或复核。 4、机房设备的安装:

各个系统的控制机柜均安装在监控中心机房内,机柜安装应牢靠平稳,多个机柜并排安装时应排列整齐。最后所有系统的线缆都汇集到监控中心机柜内,可能比较杂乱无章,应分门别类的整理顺畅,按不同支路绑扎成束,并做好标记。引入、引出机柜的线缆应有一定的冗余度。所有线缆接头应按规定做好标记和编号,并做好相应的记录。

智能系统的设备应采用UPS不间断电源或稳压电源集中供电。在前端应配有电源供电的交流电源多路输出配电箱。这些配电箱的内部配置及所用线缆应满足用功率的要求,应满足电气设备规范。

智能系统的接地,应采用联合接地的方式,其接地电阻应小于1Ω。所有的金属管、线槽、机柜等的金属外壳均应接地线,并与接地网可靠连接。

安装完毕后,收集好机房设备的有关资料,如开箱单、产品合格证、使用说明书等,并应做好安装记录,以备检查或复核。 5、系统的调试和统调:

前端设备和机房设备完成后,即可根据设计图纸、施工图纸及系统技术要求和我们编制的调试大纲分子系统进行调试。调试工作应由有经验的专业工程师承担。子系统的调试必须达到设计指标,经反复调整仍不能达到指标的,找出原因进行整改或返工。直至满足设计要求为止。

系统的各分项工程完成后,最后要进行系统的连机统调。首先要制定好统调方案,按照预定的方案检查系统的运行是否正常、系统及各种参数指标是否满足设计要求,系统间的通信是否畅通,与系统联动的设备控制是否灵活,有时要反复调整多次,才能使系统工作在最佳状态。

设备安装调试过程中,参加安装和调试的人员要认真做好各项记录,包括单机、子系统和系统统调的各种记录、测度结果等。

为了验证系统的可靠程度,还要进行系统的运行试验,确认系统在功能方面的完备性、可靠性、并做好系统试运行记录。这些记录均匀是工程验收和日后维修、维护所不可缺少的技术文件资料。

设备安装开始邀请小区运营管理的的技术人员、操作人员和维护人员参加,使其熟悉设备的安装位置、安装方法、调试过程及性能要求,以利于这些人员迅速掌握设备的操作使用方法、故障诊断技巧,更有利于今后的检修维护工作。这也是最好的一种培训方式———现场培训。 6、系统验收

系统验收前,我们要编制好竣工交验大纲,在工程项目部的组织下,邀请监理单位、建设单位,物业管理单位、设计单位及有关部门参加,并做好交验准备,提供下列资料:

1) 设计文件和相关的技术标准 2) 各子系统的验收规范和标准

3) 竣工图纸及施工中各类设计变更单、施工洽商单。

4) 各种施工记录,包括管线敷设记录、设备安装调度记录、试运行记录等。 5) 各类设备资料,包括公司资质证明、用户操作手册、保修单等。 6) 各种管理资料,公司资质证明、开工报告、竣工报告等。

按竣工交验程序,分别对系统功能、施工质量、竣工资料等项目进行检查和验收。最后施工单位限期整改。初验通过后即可组织终验。

三、各系统设备施工方法

3.1、可视对讲系统

? 线缆的铺设

这项工作虽然比较简单,但是也应该认真进行,特别是穿管这一项,容不得一点马虎,铺设线缆要掌握合理的方法。线缆铺设时认真对线缆进行检查,像外皮是否破裂,屏蔽层是否损坏以及芯线是否断裂等等;一定要在铺设的线缆上做好明显的标记,以备安装设备和日后检修时使用。

? 各种设备的安装

设备的安装必须在装饰完工、线缆铺设正确后进行。 ? 对安装、供电线路、连接情况的检查。

对讲系统的整个系统涉及的连接点和插接件比较多,在安装时也有可能因为个别的

施工组织方案201207(振业城67期)