4. 答:参见《消防安全技术综合能力》教材P398。 起火点装修现场存在的火灾隐患有:

1)起火点的装修现场采用木质胶合板与相邻区域隔离,现场无序堆放了大量的木质装修材料、油漆及有机溶剂等。

2)电焊作业与油漆作业同时进行,未采取隔离措施,没有防护措施。 3)现场的火灾探测器因频繁误报被火灾报警控制器屏蔽。 4)二层的自动喷水灭火系统配水管控制阀因喷头漏水被关闭。 5)动火现场安全监护人员脱岗。 6)灭火器未按规定摆放。

5. 答:参见《消防安全技术综合能力》教材P393-4。

1)防火巡查中存在的问题:营业期间每3小时防火巡查1次,应为每2小时巡查一次。

2)防火检查中存在的问题:火灾前52天组织的最近一次防火检查,应为每个月检查一次。

3)火灾隐患整改过程中存在的问题:商业区存在“楼梯间防火门未常开”、“有的商铺装修现场管理混乱、无消防安全防护措施”二层多个商铺装修现场火灾探测器误报、喷头损坏漏水”等3项火灾隐患、没有及时整改,发现问题应及时整改。

案例题:第四题 (20分)

某电厂调度楼共6层,设置了火灾自动报警系统、气体灭火系统等消防设施。火灾自动报警控制器每个总线回路最大负载能力为256个报警点,每层有70个报警点,共分2个总线回路,其中一层至三层为第一回路,四层至六层为第二回路。每个楼层弱电井中安装2只总线路隔离器,在本楼层总线出现短路时保护其他楼层的报警设备不受影响。

二层一个设备间布置28台电力控制柜,顶棚安装了点型光电感烟探测器,控制柜内火灾探测采用管路式吸气感烟火灾探测器。设备间共设有1台单管吸气式感烟火灾探测器,其采样主管长45m,敷设在电力控制柜上方,通过毛细采样管进

入每个电力控制柜,采样孔直径均为3mm。消防控制室能够接受管路吸气式感烟火灾探测器的报警及故障信号。

四层主控室为一个气体灭火防护区,安装了4台柜式预制七氟丙烷灭火装置,充压压力为4.2MPa。自动联动模拟喷气检测时,有2台气体灭火装置没有启动,启动的2台灭火装置动作时差为4s。经检查确认,气体灭火控制器功能正常。 使用单位拟定一层重新装修的改造,走道(宽1.5m)采用通透面积占吊顶面积12%的格栅吊顶,在部分房间增加空调送风口,将一个房间改为吸烟室。 根据上述材料,回答问题:

1、对该生产综合楼火灾自动报警系统设置问题进行分析,提出整改措施。 2、简述主控室气体灭火系统充压压力和启动时间存在的问题。 3、简述主控室2套气体灭火装置未启动的原因及解决措施

4、按照使用单位的改造要求,提出探测器设置和安装应注意的问题。

1.答:参见《消防安全技术实务》教材P286-7、290。

1) 存在问题:①每个总线回路最大负载能力为256个报警点,每层有70个报警点,共分2个总线回路,其中一层至三层为第一回路,四层至六层为第二回路。②每个楼层弱电井中安装1只总线短路隔离器。

③二层一个设备间布置28台电力控制柜,控制柜内火灾探测采用管路式吸气感烟火灾探测器。设备间共设有1台单管吸气式感烟火灾探测器,其采样主管长45m,敷设在电力控制柜上方,通过毛细采样管进入每个电力控制柜。 2)原因是:①火灾自动报警控制器每~总线回路连接设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量l0%的余量。

②系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点。

③单管式吸气感烟火灾探测器其管长不宜超过100米,一根管上采样孔不宜超过25个。

3)改进措施:

①一到六层每2层分为一个总线回路。

②在每个楼层弱电井中安装3只总线短路隔离器。

③采用双管式吸气感烟火灾探测器。

2.答:参见《消防安全技术实务》教材P237.P240。 1)主控室气体灭火系统充压压力和启动时间存在的问题: ①充压压力为4.2MPa。

②自动联动模拟喷气检测时,有2台气体灭火装置没有启动,启动的2台灭火装置动作时差为4s。 2)原因是:

①防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不得大于2.5MPa。

②同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s。

3.答:参见《消防安全技术综合能力》教材P193。 主控室2套气体灭火装置未启动的原因及解决措施: 1)氮气启动瓶上的电磁阀损坏,应更换电磁阀。 2)灭火剂储瓶的瓶头阀损坏,应更换瓶头阀。 3)储存容器压力不足,应进行充压。

4)连接管有变形、裂纹或老化,应及时进行更换和维修。 5)喷嘴口有堵塞,应及时进行疏通、吹扫。 6)灭火剂重量不足,应进行及时充装。

7)灭火剂输送管道有损伤与堵塞,应按相关规范规定的管道强度试验和气密性试验方法进行严密性试验和吹扫。

4.答:参见《消防安全技术实务》教材P287.P290。 装修改造时探测器设置和安装应注意的问题:

1) 走道(宽1.5m)采用通透面积占吊顶面积12%的格栅吊顶,探测器应设置在吊顶下方。

2) 在宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型探测器时,宜居中布置,感温火灾探测器的安装间距不应超过10m,感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m,探测器至端墙的距离不应大于探测器安装间距的1/2。

3) 点型探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m。 4) 点型探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。

5) 点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装。 6) 点型探测器水平安装,当倾斜安装时,倾斜角不应大于45。。

7)探测器设置和安装探测器至端墙的距离不应大于探测器安装间距的1/2,吸烟室应设置点型感温控制器。

案例题:第五题 (20分)

某建筑地下2层,地上40层,建筑高度137m,总面积116000m2,设有相应的消防设施。

地下二层设有消防水泵房和540m3的室内消防水池,屋顶设置有效容积为40m3的高位消防水箱,其最低有效水位为141.000m,屋顶水箱间内分别设置消火栓系统和自动喷水灭火系统的稳压装置。

消防水泵房分别设置2台(1用1备)消火栓给水泵和自动喷水给水泵。室内消火栓系统和自动喷水灭火系统均分为高、中、低三个分区,中、低区由减压阀减压供水。

地下二层自动喷水灭火系统报警阀室集中设置8个湿式报警阀组,在此8个报警阀组前安装了一个比例式减压阀组,减压阀组前无过滤器。

2015年6月,维保单位对该建筑室内消火栓系统和自动喷水灭火系统进行了检测,情况如下:

(1)检查40层屋顶试验消火栓时,其栓口静压为0.1MPa;打开试验消火栓放水,消火栓给水泵自动启动,栓口压力为0.65MPa。

(2)检查发现,地下室8个湿式报警阀组前的减压阀不定期出现超压现象。 (3)检查自动喷水灭火系统,打开40层末端试水装置,水流指示器报警,报警阀组的水力警铃未报警;消防控制室未收到压力开关动作信号、5min 内未接收到自动喷水给水泵启动信号。 根据以上材料,回答问题:

1.简析高位消防水箱有效容积是否符合消防规范规定。

2.屋顶试验消火栓静压和动压是否符合要求?如不符合要求,应如何解决?

3.简述该消火栓系统的检测方案。

4.简述地下室湿式报警阀组前安装的减压阀组存在的问题及解决方法。 5.指出40层末端试水装置放水时,报警阀组的水力警铃、压力开关未动作的原因。

1.答:参见《消防安全技术实务》教材P175。

1)屋顶设置有效容积为40m3的高位消防水箱是不符合消防规范

2)因为消防规范要求建筑高度大于100m时,高位消防水箱的有效容积对于公共建筑不应小于50m3,对于住宅建筑不应小于36m3。

2.答:参见《消防安全技术实务》教材P173. P182。

1) 屋顶试验消火栓静压不符合要求。稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力大于0.15MPa。解决方案:当不能满足要求时,应维修、更换或调整稳压装置。

2) 屋顶试验消火栓动压不符合要求。解决方案:消火栓栓口动压力不应大于0.5MPa,但当大于0.7MPa时,必须设置减压装置。

3.答:参见《消防安全技术综合能力》教材P127. P128。 检测方案:

1) 应检查消防水池、稳压装置、减压装置、消火栓的选型、水枪和水带及配件规格、供电设施等应符合设计要求。

2)开启屋顶试验消火栓,消火栓水泵自动启动。

3)消防水泵房手动启动(或直接启动)消火栓给水泵,模拟故障,自动切换主备泵,启动运行正常。

4)进行出水试验,消火栓给水泵(消火栓、水枪)的流量、(压力、充实水柱)符合规范规定。

4.答:参见《消防安全技术实务》教材P171。 存在的问题及解决的方案:

2015年一级消防工程师考试《消防安全案例分析》真题及解析