某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015年2月5日,该单位安保部对信息中心的消

防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)建筑灭火器检查情况(详见表1)

表1 建筑灭火器检查情况

外观检查存在问题的灭火器(具) 灭火器型号 出厂日期 数量上次维压力表指简体锈蚀面积与筒体面积之比 <1/3 5 ≥1/3 2 筒体严重变形 0 (具) 修时间 针位于红区 2010年1MFZ/ABC4 月 2010年7月 2003年1MT5 月 2003年7月

82 无 2 82 无 2014年1月 2014年7月 3 3 2 0 18 0 0 0 2 18 0 0 0 1 (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况

打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方案测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵未启动。

(三)七氟丙烷灭火系统检查情况

信息中心的通信机房设有七氟丙烷灭火系统(如图1所示),系统设置情况如表2所示。检查发现,储瓶间2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。

检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修,维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件;对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。

根据以上材料,回答下列问题。

1.根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2.指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火系统联动功能检查测试的方法。

3.七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶?

4.简述检修维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。

表2 七氟丙烷灭火系统设置情况

防护区容灭火设计灭火剂用灭火剂钢防护区 积(m3) 浓度(%) 量(KG) 瓶容积(L) A B C 参考答案:

600 450 300 8 398 298 199 120 灭火剂储存压力(MPa) 4.2 灭火剂钢瓶数量(只) 4 3 2

1.答:参见《消防安全技术综合能力》教材P237-8. 1) 需维修的灭火器如下:

①出厂日期为2010年1月的82具MFZ/ABC4,除2具筒体锈蚀面积与筒体面积之比≥1/3的外,剩下的80具需要维修。

②出厂日期为2010年7月的82具MFZ/ABC4,其中3具压力表指针位于红区的以及3具筒体锈蚀面积与筒体面积之比<1/3的需要维修。 2) 需报废的灭火器如下:

①出厂日期为2003年1月的18具MT5需全部报废,因为二氧化碳灭火器出厂期满12年应予以报废处理。

②出厂日期为2003年7月的18具MT5其中1具筒体严重变形的MT5需报废。③出厂日期为2010年1月的82具MFZ/ABC4,其中2具筒体锈蚀面积与筒体面积之比≥1/3的需要报废。

④出厂日期为2010年7月的82具MFZ/ABC4,其中2具筒体锈蚀面积之比≥1/3的需要报废。

2. 答:参见《消防安全技术综合能力》教材P138. P152. P143.

1) 存在的问题:水力警铃声强为65dB,小于规定要求的70dB; 2)自动喷水给水泵未启动的原因: ①压力开关设定值不正确。

②消防联动控制设备中的控制模块损坏。

③水泵控制柜、联动控制设备的控制模式未设定在“自动”状态。 ④水泵出现质量问题或故障或损坏。 ⑤压力开关与水泵间的接线不牢或错误。

3) 湿式自动喷水灭火系统联动功能检测的方法:

①首先将系统控制装置设为自动控制方式,打开末端试水装置或启动一只喷头,流量保持在0.94--一1.5L/s,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等及时动作,并有相应组件的动作信号反馈到消防联动控制设备。 ②检测方法:打开阀门放水,使用流量计、压力表等装置核定流量压力是否符合要求,目测观察系统动作情况。

3. 答:参见《消防安全技术综合能力》教材P181-2.

1) 七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装的组件为安全泄压装置和检漏装置。 2)最大防火区对应的驱动装置为2号驱动气瓶,因为根据表2,最大的防火区A需要灭火剂钢瓶数量为4只,从图1中可知只有2号驱动气瓶连接4只灭火剂钢瓶,因此对应驱动装置为2号驱动气瓶。

4. 答:参见《消防安全技术综合能力》教材P188. 检修单位存在的问题:

1)现场焊接了缺失组件的底座,应该场外进行焊接场内安装。

2)应到专门补压房间进行补压,压力不低于设计压力,且不得超过设计压力的5%并测试。

3)查明气罐压力不足原因并维修。

4)维修单位维修结束以后没有进行系统调试。

案例题:第二题(20分)

某购物中心地下2层、地上4层,建筑高度24m,耐火等级二级,地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。

地下每层建筑面积15200㎡,地下二层设置汽车库和变配电房、消防水泵房等设备用房以及建筑面积5820m2的建材商场(经营五金、洁具、瓷砖、桶装油漆、香蕉水等);地下一层为家具、灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘。地下商场部分的每个防火分区面积不大于2000㎡,采用耐火极限为1.5h的不燃性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火分区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。

地上一层至三层为商场,每层建筑面积12000㎡,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品。地上四层建筑面积5600㎡,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186㎡—390㎡之间;游艺厅有2个厅室,建筑面积分别为216㎡、147㎡。游艺厅和电影院候

场区均采用不到顶的玻璃隔断、玻璃门与其他部位分隔,安全出口符合规范规定。

每层疏散照明的地面水平照度为1.01x,备用电源连续供电时间0.6h。 购物中心外墙外保温系统的保温材料采用模塑聚苯板,保温材料与基层墙体、装饰层之前有0.17m—0.6m的空腔,在楼板处每隔一层用防火封堵材料对空腔进行防火封堵。

购物中心按规范配置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施。

根据以上材料,回答问题:

1.指出地下二层、地上四层平面布置方面存在的问题。

2.指出地下商场防火分区方面存在的问题,并提出消防规范规定的整改措施。

3.分别列式计算购物中心地下一、二层安全出口的最小总净宽度,地下一层安全出口最小总净宽度应为多少?(以m为单位,计算结构保留1位小数)。

4.判断购物中心的疏散照明设置是否正确,并说明理由。 5.指出购物中心外墙外保温系统防火措施存在的问题。

(提示:商店营业厅人员密度及百人宽度指标分别见表3、表4)。 表3商店营业厅的人员密度(人/m2) 楼层位置 地下第二层 地下第一层 地上第一、二层 地上第三层 地上第四层及以上各层 人员密度 0.56 0.60 0.43~0.6 0.39~0.54 0.30~0.42 表4疏散楼梯、疏散出口和疏散走道的每百人净宽度(m) 耐火等级 建筑层数 一、二级 三级 四级 1~2层 0.65 0.75 1.00 地上楼层 3层 0.75 1.0 - ≥4层 1.0 1.25 - 地下楼层 与地面出入口地面的高差≤10 0.75 - -