好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2017年施工员(设备安装)考试题库

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

D. 电压最大值为380V ,电压有效值为220V

38. 下列有关中性点直接接地系统的说法,不正确的是( D )。

A. 系统的过电压水平和输变电设备所需的绝缘水平较低

B. 低压配电系统需采用三相四线制供电时采用

C. 单相接地故障电流较大 D. 操作过电压高

39. 当电压为3~10kV电缆线路构成的系统,单相接地故障电容电流一超过30A 时,应采用( C )。

A. 直接接地系统 B.小电阻接地系统 C. 不接地系统 D.经灭弧线圈接地系统 40. 在TN 系统接地形式的低压电网中,三相配电变压器的中性点应采用( B )。

A. 不接地系统 B.直接接地 C.大电阻接地 D.经消弧线圈接地

41. 低压电器是指( B )kV 以下的各种控制、保护电器等。

A.0.4 B.1 C.1.2 D.1.5

42. 采用( C )作为灭弧介质的叫空气断路器。

A. 自然空气 B.氮气 C.压缩空气 D.六氟化硫气体

43. 二类防雷建筑物防雷电感应措施中,平行敷设的管道. 构架和电缆金属外皮等长金属物,其净距小于( A )mm 时,应采用金属线跨接,跨接点的间距不应大于30m 。

A.100 B.150 C.200 D.300

44. 对于第一类防雷建筑物,独立接闪杆、架空接闪线或架空接闪网应设独立的接地装置,每一引下线的接地电阻不宜大于( A )Ω。

A.10 B.15 C.20 D.30

45. 雷电保护接地的接地电阻应为( D )。

A. 交流电阻 B.低频电阻 C.高频电阻 D.冲击电阻

46. 第二类防雷建筑物避雷网的网格尺寸不应大于( B )。

A.5m ×5m 或6m ×4m B.10m×10m 或12m ×8m

C.15m ×15m 或18m ×12m D.20M×20m 或24m ×16m

47. 用户交换机的实装内线分机容量,不宜超过交换机容量的( C )。

A.40% B.60% C.80% D.90%

48. 电话电缆交接箱内主干电缆与配线电缆的连接采用( A )。

A. 跳线连接 B.直接连接 C.焊接连接 D.绞接连接

49. 通信主干电缆和配线电缆均为埋地敷设时,电话电缆交接箱应采用( B )。

A. 单杆架空式 B.落地式 C.双杆架空式 D.壁龛式

50. 综合布线系统中,其下面不属于工作区子系统的是( D )。

A. 信息插座 B.信息模块

C. 终端设备与信息插座连接线 D.配线架至信息插座连接线

51. 综合布线系统中标记是管理子系统的一个重要组成部分,下面不属于综合布线标记的是( D )。

A. 电缆标记 B.场标记 C.插入标记 D.时间标记

52. 综合布线中由楼层电信间到工作区的布线为水平布线子系统,采用双绞线布线时,最大长度应不超过( B )m

A.50 B.90 C.150 D.200

53. 有线电视分配系统分配设备空闲端口和分支器输出终端,均应端接( B )。

A.50Ω负载电阻 B.75Ω负载电阻 C.100Ω负载电阻 D.150Ω负载电阻

54. 闭路电视信号采用同轴电缆传输时,传输距离超过500m 时应考虑加装( A )。A. 电容补偿器 B.频率均衡器 C.短路隔离器 D.过压保护器

55. 某大楼视频监控系统采用间接控制方式,在摄像端设置继电器控制箱,此种控制方式在线数上应为( B )。

A. 总线制 B.多线制 C.总线-多线制 D.混合线制

56. 传声器是广播系统中的电声设备,它是一种( D )的器件

A. 阻抗变换 B.声音放大

C. 电信号转换成声音 D.声音转换成电信号

57. 建筑设备监控系统现场仪表的选择中,对于压力(压差)传感器工作压力,应满足( D )。

A. 不小于测点可能出现的最大压力(压差)

B. 大于测点可能出现的最大压力(压差)的1.2倍

C. 不大于测点可能出现的最大压力(压差)的1.5倍

D. 大于测点可能出现的最大压力(压差)的1.5倍

58. 三表出户远程计量系统由4层节点组成,第三层节点是系统服务器,下面对系统服务器描述正确的是( B )。

31

A. 系统服务器是将三表的信号转变成电脉冲信号并传送至物管中心微机

B. 系统服务器接收数据采集器的数据信号并传送到物管中心微机

C. 系统服务器与采集器是多线连接,与物管中心微机是总线连接

D. 系统服务器是无源设备

59. 建筑设备自动化系统现场仪表的选择中,对于温度传感量程的选择应为测点温度的( B )倍。

A.1.0-1.2 B.1.2-1.5 C.1.5-2.0 D.2.0-3.0

60. 当用一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器警戒多个楼层时,应在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位,设置( A )。

A. 楼层数指示标志 B.联动控制模块 C. 火灾报警按钮 D.灯光与警报装置 61. 在设有消火栓按钮的消火栓灭火系统中,消火栓按钮直接接于消防水泵控制回路时,采用的电压应为( A )。

A. 不大于50V B.不大于110V C.不大于220V D.不大于380V

62. 火灾自动报警与联动控制系统的传输线路,采用绝缘导线穿管敷设在不燃烧体结构内时,其保护层厚度不应小于( D )。

A.15mm B.20mm C.25mm D.30mm 63. 建筑物高度大于12米时,应选择如下哪种探测器是适合的( D )。

A. 光电感烟探测器 B.感温探测器 C. 离子感烟探测器 D.火焰探测器 64. 室内10kV 配电装置无遮拦带电部分至地面之间最小安全净距是( B )mm 。A.2200 B.2300 C.2500 D.2700

65. 安装高压配电柜时,其基础型钢顶部宜高出抹平地面( C )mm 。

A.5 B.8 C.10 D.15

66. 高压配电柜在调整结束后,应用螺栓交柜体与基础型钢进行坚固。也可采用电焊焊接,焊接时,焊缝应在柜体内侧,焊接时应把垫在柜下的垫片也一并焊在基础型钢上。每个柜的焊缝不应少于4处,每处焊缝长约( C )mm 左右

A.50 B.80 C.100 D.125

67. 低压配电柜的基础型钢与地线连接:基础型钢安装完毕后,将室外或结构引入的镀锌扁钢引入室内(与变压器安装地线配合)与型钢两端焊接,焊接长度为扁钢宽度的( B )倍,再将型钢刷两道灰漆。

A.1 B.2 C.4 D.5

68. 低压配电柜安装时,每台配电柜(盘)应单独与接地干线连接。每台柜从下部的基础型钢侧面上焊上M10螺栓,用

不小于( C )mm 2铜线与末端上的接地端子连接牢固。

A.2.5 B.4 C.6 D.10

69. 配电柜上的母线应用颜色标出,L1相应用( A )色。

A. 黄 B.绿 C.红 D.蓝

70. 当低压配电柜内装置的相导线的截面积为35mm 2时,与其相应的保护导体的最小截面积应为( C )mm 2。

A.6 B.10 C.16 D.35

71. 低压配电柜内相间和相对地间的绝缘电阻值应大于( A )Ω。

A.0.5 B.1 C.2 D.5

72. 金属电缆桥架及其支架全长应不少于( B )处与接地(PE )或接零(PEN )干线相连接。

A.1 B.2 C.3 D.5

73. 多层桥架当利用桥架的接地保护干线时,应将每层桥架的端部用( D )mm2的软铜线分别连接起来,并与总接地干线相通。

A.4 B.6 C.10 D.16

74. 金属线槽内电线或电缆的总截面积不应超过线槽内截面的( A )%,载流导体不宜超过30根。

A.20 B.40 C.50 D.75

75. 电线电缆在线槽内不应有接头,当在易于检查的场所,可允许要线槽内有分支接头,电线. 电缆和分支接头的总截面积(包括外护层)不应超过该点线槽内截面的( D )%。

A.20 B.30 C.50 D.75

76. 金属线槽和电缆桥架与一般工艺管道平行敷设时,其最小净距为( B )m 。

A.0.3 B.0.4 C.0.5 D.1.0

77. 镀锌的钢导管. 可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于( B )mm 2。

A.2.5 B.4 C.6 D.10

78. 电缆在室外直接埋地敷设时,电缆外皮至在地面的深度不应小于( C )m ,并应在电缆上下分别均匀铺设100mm 厚的细砂或软土,并覆盖混凝土保护板或类似的保护层。

A.0.4 B.0.5 C.0.7 D.0.8

79. 相同电压的电缆在室内并列明敷时,电缆的净距不应小于( C )mm ,且不应小于电缆外径。

A.15 B.25 C.35 D.45

80. 按照GB50303-2002标准规定,大型花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的( A )做过载试验。

A.2倍 B.3倍 C.4倍 D.5倍

32

81. 对500V 以下的电气设备或回路测量绝缘电阻时,采用( B )兆欧表。

A.250V 50MΩ及以上 B.500V 100MΩ及以上

C.1000V 2000MΩ及以上 D.2500V 10000MΩ及以上

82. 兆欧表未使用时,其指针应指向( D )位置。

A. 中间点 B.零点 C.最大点 D.任意位置 83. 有线电视接收机和用户盒的连接应采用阻抗为75Ω,屏蔽系数高的同轴,长度不宜超过( C )m。

A.1 B.2 C.3 D.5

84. 当闭路电视电缆与其它线路共沟(隧道)敷设时,与220V 交流供电线的最小间距是( D )mm。

A.100 B.200 C.30 D.500

85. 明敷设的信号线路与具有强磁场,强电场的电气设备之间的净距离,宜大于( C )m。

A.0.5 B.1.0 C.1.5 D.2.0

86. 安全防范系统的接地母线应采用铜质线,接地端子应有地线符合标记,接地电阻不得大于( B )Ω。

A.1 B.4 C.10 D.30

87. 建造在野外的安全防范系统,其接地电阻不得大于( C )Ω。

A.1 B.4 C.10 D.30

88. 安全防范系统的电源线. 信号线经过不同防雷区的界面处,宜安装电涌保护器;系统的重要设备尖安装电涌保护器。电涌保护器接地端和防雷接地装置应作等电位连接。等电位连接带应采用铜质线,其截面积应不少于( C )mm2。

A.2.5 B.10 C.16 D.25

89. 安防系统的线缆用线槽敷设截面利用率不应大于( C )。

A.40% B.50% C.60% D.70%

90. 门磁开关及出门按钮与控制器之间的通信用信号线,线芯最小截面积不宜小于( A )mm2。

A.0.5 B.0.75 C.1.0 D.1.5

91. 火灾自动报警系统施工时,从接线盒. 线槽等处引到探测器底座. 控制设备. 扬声器的线路,当采用金属软管保护时,其长度不应大于( C )m。

A.0.5 B.1 C.2 D.2.5

92. 火灾自动报警系统的探测器底座的连接导线,应留有不小于( D )的余量,且在其端部应有明显标志。

A.50mm B.100mm C.120mm D.150mm

93. 火灾报警装置应安装在安全出口明显处,距地面( C )以上。

A.1.2m B.1.6m C.1.8m D.2.0m

94. 在计划执行过程中,由于多种因素的影响,往往会造成实际进度与计划进度产生的偏差,需要及时调整计划。常见的网络计划调整方法有( A )。

A. 调整网络计划的关键线路 B.调整施工定额水平

C. 调整进度目标的设置 D.调整网络图的表达形式

95. 当实际情况要求改变施工方法和组织方法时,才可调整网络计划的( B )。

A. 工作时差 B.工作逻辑关系

C. 工作资源的投入 D.工作持续时间 96. 当网络计划关键线路的实际进度比计划进度拖后时,应在尚未完成的关键工作中,选择一些工作来缩短其持续时间。这些工作应该是( C )。

A. 资源强度小或费用高的工作 B.资源强度大或费用高的工作

C. 资源强度大或费用低的工作 D.资源强度小或费用低的工作

97. 一般情况下,照明配电箱安装的质量验收是按( B )验评的工作程序进行。

A. 分部工程 B.分项工程 C.子分部工程 D.单位工程

98. 根据我国《建筑工程施工质量验收统一标准》,施工质量验收包括( D ) 的质量验收及工程施工时的质量验收。

A. 多方面 B.业主组织 C.监理组织 D.施工过程

99. 隐蔽工程在隐蔽之前,( B )应当先进行检查,合格后,再通知相关单位检查。

A. 监理单位 B.施工单位 C.设计单位 D.建设单位 100. 设备材料进场验收过程中,( B )取样送检。

A.甲方在施工方鉴证下 B.施工方在监理方鉴证下

C.施工方在生产商鉴证下 D.甲方在监理方鉴证下

101. 某些工程质量问题虽不符合规定的要求,但法定检测单位鉴定和设计等有关部门认可其对工程使用或结构安全影响不大的,应当做出( C )的决定。

A.加固处理 B.降级处理(限制使用) C.不作处理 D.返式处理

102. 对插座的电气和机械性能进行现场抽样检测,绝缘电阻值不小于( C )M Ω。

A.0.5 B.1 C.5 D.10

103. 一般情况下,分部工程的质量验收应由( B )组织相关人员进行。

33

A. 施工单位项目技术负责人 B.总监理工程师(建设单位项目负责人)

C. 监理工程师 D.设计负责人

104. 高处作业是指凡在坠落高度基准面( A )有可能坠落的高处进行的作业。

A .2m 以上(含2m ) B.3m 以上(含3m )

C .4m 以上(含4m ) D.5m 以上(含5m )

105. 移动式操作平台台面脚手板要铺满钉牢,台面面积不得超过10m2 ,高度不得超过( D )m ,台面四周设置安全防护栏杆。

A.2 B.3 C.4 D.5

106. 防护栏杆应由上. 下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为( B )m 。

A.0.5-0.6 B.1.0-1.2 C.1.0-1.5 D.1.2-2.0 107. 施工电梯底笼周围( C )m 范围内必须设置牢固的防护栏杆。

A.1.5 B.2.0 C.2.5 D.3.0

108. 电焊机施焊现场( D )m 范围内不得堆放易燃. 易爆物品。

A.3 B.5 C.8 D.10

109. 施工现场防火要求,乙炔发生器和氧气瓶存放间距不得小于( B )m 。

A.1 B.2 C.3 D.4

110. 焊. 割作业点与易燃易爆物品的距离不得少于( C )m 。

A.10 B.20 C.30 D.40

111. 室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于( B )m 。

A.2.0 B.2.5 C.3.0 D.3.5

112. 在钢筋连接时,受力钢筋的接头宜设置在( D )。

A.受力较大处 B.受力平衡处 C.受力中心处 D.受力较小处

113. 根据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理( D )。

A.人寿保险 B.火灾险 C.财产保险 D.意外伤害保险 114. 双排脚手架应设置( A )。

A.剪刀撑与横向斜撑 B.剪刀撑与纵向斜撑

C.压力撑与横向斜撑 D.压力撑与纵向斜撑

115. 单排脚手架( A )。

A.应设剪刀撑 B.应设压力撑 C.纵向斜撑 D.横向斜撑

116. 遇有( B ) 以上强风. 浓雾等恶劣气候,不得进行露天攀登与悬空高处作业。

A. 5级 B. 6级 C. 7级 D. 8级

117. 建筑施工进行高处作业之前,应进行安全防护设施的( D )。

A.分部检查 B.局部检查 C.总体检查 D.逐项检查 118. 悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点,必须位于( B )上。

A.脚手架 B.建筑物 C.钢模板支撑 D.桩式地锚 119. 各种垂直运输接料平台,除两侧设防护栏杆外,平台口还应设置( B ) 或活动防护栏杆。

A.安全围栏 B.安全门 C.安全立网 D.竹笆

120. 易燃仓库内严禁使用( A )照明灯具。

A.碘钨灯 B.25瓦白炽灯 C.日光灯 D.防爆灯 121. 多塔作业时,处于高位的塔机(吊钩升至最高点)与低位塔机的垂直距离在任何情况下不得小于( C )。

A.0.5m B.1m C.2m D.4m

122. 在建工程(含脚手架具)周边与10KV 外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是( C )。

A.4m B.6m C.8m D.10m

123. 开关箱与用电设备的水平距离不宜超过( A )。

A.3m B.3.5m C.4m D.4.5m

124. 电弧焊焊接时,一旦发生人员及设备事故,应立即( A )。

A.切断电源 B.疏散现场 C.用消防设备扑救 D.抢救器材 125. 塔式起重机工作时,风速应低( C )级。

A.4 B. 5 C. 6 D. 7

126. 高压线下,两侧( C )以内不得安装打桩机。

A.8m B. 9m C. 10m D. 11m

127. 人工开挖土方时,两人的操作间距应保持( C )。

A. 1m B. 1-2m C. 2-3m D. 3.5-4m 128. 因作业必需,临时拆除或变动安全防护设施时,必须经( D )同意,采取

相应的可靠措施,作业后应立即恢复。 A.安全员 B.技术员 C.班长 D.项目负责人 129. 支设高度在( C )以上的柱模板,四周应设斜撑,并应设立操作平台。

A. 2m B. 2.5m C. 3m D. 3.5m

130. 施工现场动火证由( C )审批。 A.公司安全科 B.项目技术负责人 C.项目负责人 D.安全员 131. 以上的高层建筑施工,应当设置加压水泵和消防水源管道,管道和立管直径不小于( C )。

A.100mm B.70mm C.50mm D.30mm 132. 施工现场机动车道与220/380v 架空线路交叉时最小垂直距离应是( C )。A. 4m B. 5m C. 6m D. 8m

34

133. “项目策划”指的是目标控制前的一系列( D )。

A.施工组织设计工作 B.计划和协调工作

C.组织和管理工作 D.策划和准备工作 134. 施工总承包管理方队所承包的建设工程承担( C )的总责任。

A.施工任务分包 B.施工任务执行 C. 施工任务组织 D.施工任务承包 135. 对于采取了建设项目总承包模式的项目,按照计价方式多数采用( B )。

A. 固定总价合同 B.变动总价合同 C. 固定单价合同 D.变动单价合同 136. 在理论上和工程实践中,工程项目的控制性施工进度计划是指( C )。

A. 单位工程施工进度计划 B.施工企业年度生产计划

C. 工程项目施工总进度规划 D.工程项目月度施工计划

137. 下列选项中,属于施工组织总设计编制依据的是( B )。

A.建设工程监理合同 B.批复的可行性研究报告

C .各项资源需求量计划 D.单位工程施工组织设计

138. 下列目标动态控制的工作中,属

于项目目标动态控制准备工作的是( A )。A.将项目的目标进行分解 B.收集项目目标的实际值

C.对项目目标进行动态控制 D.找出实际值与计划值的偏差

139. 调整项目组织结构. 进行管理职能分工,属于项目目标动态控制纠偏措施中的( A )。

A.组织措施 B.管理措施 C.技术措施 D.经济措施

140. 在对施工成本目标进行动态控制跟踪和控制时,成本的控制周期应视项目的规模和特点而定,一般工程项目成本控制的周期为( C )。

A. 周 B.旬 C.月 D.季度

141. 运用动态控制原理控制施工成本的步骤中,第一步应做的工作是( C )。

A.按照成本控制的要求收集施工成本的实际值

B.找出偏差

C.施工成本的逐层分解

D.定期对施工成本的计划值和实际值进行比较

142. 运用动态控制原理控制施工质量时,质量目标不仅是各分部分项工程的施

工质量,还包括( B )。

A. 设计图纸质量 B.建筑材料. 设备质量

C.业主决策质量 D.监理规划质量 143. 对建设工程项目管理而言,风险是指可能出现的影响项目( A )的不确定因素。

A.目标实现 B.风险控制 C.团队建设 D.组织协调

144. 某项目在施工过程中,出现了严重的质量隐患,但由于施工单位技术人员的经验不足,没有及时发现,结果出现了质量事故。这种风险属于施工管理风险类型中的( B )。

A.经济与管理风险 B.组织风险 C.工程环境风险 D.技术风险 145. 某施工项目在编制施工组织设计中,事故防范措施和计划不具体,缺乏可操作性的措施,有可能导致在施工过程中发生安全事故,这种 风险属于风险类型中的( D )。

A.工程环境 B.组织 C.技术 D.经济与管理 146. 下列选项中,属于项目设计前准备阶段主要工作的是( D )。

A. 编制项目建议书 B.编制项目总进度计划

C.编制项目总成本计划 D.编制设计任务书

147. 一个建筑公司的项目管理目标是( A )。

A.工期、质量、成本目标 B.设计目标 C.投资目标 D.利润最大化

148. 管理是由多个环节组成的过程,其中首要的环节是( C )。

A.筹划 B.决策 C.提出问题 D.执行 149. 针对某个综合办公楼施工所作的施工组织设计属于( B )。

A.施工规划 B.单位工程施工组织设计 C.施工组织总设计 D.分部分项工程施工组织设计

150. 针对某个新建办公楼的深基坑的施工,应当编制( D )。

A.施工规划 B.单位工程施工组织设计 C.施工组织总设计 D.分部分项工程施工组织设计

151. 建设工程项目进度计划系统是由多个相互关联的进度计划组成的系统,它在( D )。

A.项目立项时建立 B.项目设计前准备阶段建立

C.项目施工前准备阶段建立 D.项目进展过程中逐步完善

三. 是非题(共176题)

1. 给水管道布置按干管位置分为上行下给式、下行上给式、中分式和环状式。( A )

A.正确 B.错误

35

2017年施工员(设备安装)考试题库

D.电压最大值为380V,电压有效值为220V38.下列有关中性点直接接地系统的说法,不正确的是(D)。A.系统的过电压水平和输变电设备所需的绝缘水平较低B.低压配电系统需采用三相四线制供电时采用C.单相接地故障电流较大D.操作过电压高39.当电压为3~10kV电缆线路构成的系统,单相接地故
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
55gf17n19e7d82u9zjlx7yogl1itcy00inc
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享