4. 竣工图应当由( D )进行绘制。 A.建设单位 B.监理单位 C.设计单位 D.施工单位
5. 只有当 A 单位所有的内页资料完成
后,才能请业主组织交工验收。 ( A ) A.正确 B.不正确
(十九)背景资料:某工程合同商谈中业主提出,工程的结算以施工图预算 为基础,单项工程变更量在 5%以内时不作调整,当超过 5%时对超过部分按实结 算。 施工单位在合同评审和洽谈过程中同意了业主的要求,按此意见签订了正式 合同。在施工过程中,设计单位不断发出小量的变更,使施工单位花费大量的人 力、财力,当施工单位要求监理、业主单位办理签证时,监理、业主单位总是以 合同该条款规定为由,拒绝签字。施工单位只能自己留下记录。 请根据背景资料完成以下单选题:
1. 施工单位自己留下的记录可以作为竣工结算的依据。 ( B ) A.正确 B.不正确
2. 只有业主单方面的记录才具备约束力。 ( B ) A.正确 B.不正确
3. 施工单位应依照通常合同中都有的关于执行过程中发生争议时的协商仲 裁原则,及时与相关方进行协商沟通。 ( A ) A.正确 B.不正确
4. 对于合同条款中可能产生歧义的内容应该通过评审,在商谈过程中争取 取得一致意见。 ( A ) A.正确 B.不正确 5. 竣工结算的依据是合同的约定和现场经过业主、 ( D )认可的签证手续。 A.造价单位 B.施工单位 C.质检机构 D.监理
(二十)背景资料:某中药制药厂安装工程项目,经过招投标由具备机电安 装总承包一级资质的 A 公司实施工程总承包。 土建工程的主要内容包括一幢四层 钢混结构的主厂房和配套的办公生活设施。 安装工程的主要内容包括常压搅拌桶. 内有搪玻璃衬里的高压蒸汽夹套反应釜.2 台客货两用电梯以及其他通用设备安 装;给排水及工艺管道安装;通风与空调系统安装;35kV/10kV 变配电安装及调 试。 生产所需蒸汽由市政热网供应, 生产废水由工厂预处理后排入城市污水管网。 总承包合同规定,工艺设备由业主订购,总承包方负责监造。 请根据背景资料完成以下单选题:
1. 本工程项目涉及到与供电部门的协调。 ( A ) A.正确 B.不正确
2. 电梯安装的监督检验应由( C )负责 A.建设单位 B.监理单位 C.技术监督部门 D.施工单位
3. 现场检查时发现搪玻璃衬里的高压反应釜被焊接飞溅物灼伤, 是施工过程 中出现的质量事故。 ( A ) A.正确 B.不正确
4. 质量事故处理“四不放过”的原则是:事故原因没有查清不放过.事故责 任者没有严肃处理不放过.( C ).防范措施没有落实不放过。 A.事故责任者没有受到教育不放过 B.事故责任者没有罚款不放过 C.广大职工没有受到教育不放过 D.以上都不对
5. 现场检查时发现搪玻璃衬里的高压反应釜被焊接飞溅物灼伤, 则必须进行 返修,以达到质量要求,并由( D )承担全部费用。 A.建设单位 B.监理单位 C.总承包方 D.设备制造厂
施工员(设备安装)专业技能练习题 了解类 一、单选题(共 92 题) 1. 消火栓处静水压力超过( D )时,
宜采用分区供水的室内消火栓给水方式。A.400kPa B.500kPa C.800kPa D.1000kPa
2. 水泵吸水管内流速宜采用( B )m/s。A.0.6-1.0 B.1.0-1.2 C.1.2-1.5 D.1.5-1.8 3. 下列几种阀门中不属于风管系统阀门的是( B )。
A.插板阀 B.截止阀 C.蝶阀 D.防火阀 4. 厚度为 1.5mm 普通薄钢板制作风 管采用连接方式是( B )。 A.咬接 B.焊接 C.铆接 D.粘接
5. 节流阀用于热水供应系统的( B )上用来粗略调节流量和压力。 A.配水立管 B.回水立管 C.热媒管道 D.排水管道 6. 在管道井中布臵管道要排列有序;需要进入检修的管道井,其通道大小不宜 小于( C )。 A.1.5m B.1.0m C.0.6m D.4.0m
7. 空调水管系统主要包括( C )。 A.冷冻水管、消防管 B.冷却水管、排水管 C.冷冻水管、冷却水管、冷凝水管 D.冷冻水管、给水管、排水管
8. 风机盘管承担室内负担介质是
( D )。 A.水 B.空气 C.制冷剂 D.空气和水
9. 下列四种设备中不属于分散式空调系统的是( B )。 A.窗式空调器 B.风机盘管 C.分体式空调 D.柜式空调
10. 二极管的主要特点表现在( C )。 A.双向导电 B.反向导电 C.单向导电 D.放大作用
46
11. 三极管的主要作用是( A )。 A.电流放大 B.电压放大 C.变频 D.整流 12. 在直流电路的计算中,已知电源电压 E=12V,电源内阻 r=0.5Ω,负载电阻 R=2.5Ω,下列说法正确的是( A )。 A.考虑电源内阻,回路电流为 4A B.不考虑电源内阻,回路电流为 4A C.如果负载被短路,则回路电流为 4.8A D.如果负载被短路,则回路电流为无穷大 13. 有一根电阻值为 10Ω的电阻丝, 将它均匀的拉长为原来的 3 倍, 拉长后的电 阻值为( B )Ω。 A.10 B.30 C.60 D.90
14. 4 个等值的电阻并联,总电阻为 16kΩ,则各电阻的阻值为(D)kΩ。 A.4 B.16 C.32 D.64
15. 异步电动机的防护等级 IP44 中的第一个“4”的含义是( A )。 A.防护大于 1mm 固体物进入 B.防护大于 2.5mm 固体物进入 C.防护大于 4mm 固体物进入 D.防护大于 12.5mm 固体物进入 16. 当用电设备总容量在( B )kW 及上以或变压器的容量在 160kVA 及以上者, 宜采用 10(6)kV 电压供电。 A.200 B.250 C.400 D.500
17. 10kV 及以下变配所的高压及低压母线, 当供电连续性要求不是很高时, 采用 ( A )接线。 A.单母线或分段单母线 B.单母线带旁路母线 C.分段单母线带旁路母线 D.双母线或分段双母线 18. 配电所的 10kV 或 6kV 非专用电源线进线侧,应装设( A )。
A.带保护的开关设备 B.不带保护的开关设备 C.高压负荷开关 D.隔离插头 19. 一般电流互感器二次侧额定电流为( A )。 A.5A B.10A C.15A D.100A 20. 指针式测量仪表测量范围和电流互感器变比的选择,宜使电力设备额定运行 时指示在仪表满量程的( B )。 A.50%左右 B.70%左右 C.80%左右 D.90%左右
21. 选择高压断路器时,在民用建筑物内的变电站一般采用( B )。 A.少油断路器 B.真空断路器 C.多油断路器 D.空气断路器
22. 当 10kV 高压开关柜的数量为( B )台及以下时,可和低压配电屏装设在同 一房间。 A.5 B.6 C.7 D.8
23. 选择高压熔断器熔体时,应保证前后两级熔体之间,熔断器与电源侧继电保 护之间以及熔断器与负荷侧继电保护之间动作的( C )。 A.速动性 B.灵敏性 C.选择性 D.优先性
24. 低压开关柜按其内部部件安装方式分为不同的形式,下列不是低压开关柜类 型的是( A )。 A.组合式 B.固定式 C.抽屉式 D.插入式
25. 可以采用铝芯电缆的情况是( B )。 A.靠近高温设备配臵的电缆 B.埋地敷设的电力电缆 C.移动式电气设备用的电缆 D.控制电缆
26. 关于交流单相回路的电力电缆外护层的选择,下列叙述正确的是( A )。 A.不得有未经非磁性处理的金属带、钢丝铠装 B.可以有未经非磁性处理的金属带、钢丝铠装 C.不得有经非磁性处理的金属带、钢丝铠装 D.以上都不对
27. 高度为 12 米的工业厂房,没有显色性要求,适宜的光源选择为( C )。 A.直管荧光灯 B.荧光高压汞灯 C.高压钠灯 D.自镇流高压汞灯
28. 照明系统中的每一单相分支回路的电流不宜超过( C )A。 A.5 B.10 C.16 D.25
29. 成套的建筑电气工程施工图的内容一般不包含( B )。 A.设计说明 B.流程图 C.系统图 D.平面图
30. ( D )主要用于设备安装接线、设备线路检查、设备线路维护与故障处理。 A.电气系统图 B.电气原理图 C.电气示意图 D.电气接线图
31. 下列有关照明设备节电方法中,不正确的是( A )。 A.尽量采用 36V 以下照明灯具 B.增设照明开关,每个照明开关控制灯的数量不要过多 C.除特殊情况外,不应采用大功率的白炽灯 D.不应采用效率低于 75%的开敞式灯具 32. 用户交换机与市话局之间的线路叫( A )。A.中继线路 B.用户线路 C.配线线路 D.传输线路
33. 建筑弱电工程处理的对象是( D )。 A.电压与电流 B.发电与配电 C.电机与控制 D.信息与信号
34. 电话分线箱与分线盒的作用相同,其区别主要是( A )。 A. 分线箱带有保险装臵,分线盒没有 B. 分线盒带有保险装臵,分线箱没有 C. 分线箱为直接接线,分线盒为跳线连接 D. 分线盒为直接接线,分线箱为跳线连接
35. 综合布线楼层配线设备位臵的确定,下面不正确有是( D )。 A. 设备应尽可能设在位于干线综合体的中间位臵 B. 尽量远离强噪声源和强震动源 C. 不能与用水设备间、卫生间相邻或在其楼下 D. 尽量设臵在建筑物的顶层或地下层 36. 光纤收发器的作用是( A )。 A.
47
将光纤信号变成电信号以及电信号变成光信号的设备 B. 将电信号变成电信号以及将光信号变成光信号的设备 C. 将一路输入光信号分成几路光信号输出的设备 D. 用于光纤传输线路光信号放大的设备
37. 有线电视用户终端盒分为单孔和双孔两种,对双孔的终端盒作用是( A )。 A.一个输出电视信号,一个输出调频广播信号 B.可以连接两台电视机 C.一个输出电视信号,一个输出计算机网络信号 D.一个输出电视信号,一个输出电话语音信号
38. 电视信号占用的频率范围很宽,一套电视信号的频带宽度为( C )。 A.3MHz B.6MHz C.8MHz D.10MHz 39. 摄像机是闭路电视监控系统的主要设备之一,有黑白和彩色两大类,如下对 摄像机的描述正确的是( B )。 A. 黑白摄像机比彩色摄像机灵敏度低 B. 黑白摄像机比彩色摄像机灵敏度高 C. 黑白摄像机比彩色摄像机分解力高 D. 黑白摄像机比彩色摄像机的图像真实 40. 建筑物公共广播系统功率放大器主要采用( C )输出方式 A.定阻抗式 B.定功率式 C.定电压式 D.定电流式
41. 防盗报警的微波探测器主要用于探测运动物体,微波探测器的性能描述,下 面正确的是( A )。 A. 微波探测器对非金属材料具有穿透性,可以安装在非金属伪造物后面 B. 微波探测器对金属材料具有穿透性,可以安装在金属伪造物后面 C. 微波探测器对任何材料都不具备穿透性,探测器前不应有阻挡物 D. 微波探测器对任何材料都具有穿透性,可以安装在任何伪造物后面
42. 楼宇访客对讲系统的多线制系统,一般线数为 4+N(N 为室内机数量) ,下面 对于线数的确定正确的是( A )。A. 通话线.开门线.电源线.接地线共用.每户再增加一条门铃线 B. 门铃线.开门线.电源线.接地线共用,每户再增加一条通话线 C. 门铃线.通话线.电源线.接地线共用,每户再增加一条开门线 D. B.门铃线.通话线.开门线.接地线共用,每户再增加一条电源线
43. 停车场管理系统的车位显示系统,下面对其描述错误的是( D )。 A. 在每个车位设臵探测器 B. 使用较多的是超声波探测器 C. 车位探测器可对车库车辆进行计数 D. 相邻两车位可合用一个探测器
44. 下面对建筑设备自动化系统直接数字式控制器的要求描述错误的是( D )。 A.可编写修改程序 B.能独立完成控制操作 C.能接受中央管理机统一控制 D.不可编写修改程序
45. 智能大楼的基本框架是将 BA 系统、OA 系统、CA 系统三个子系统结合成一个 完整的整体,其中 BA 系统是指( A )系统 A.建筑自动化 B.通信自动化 C.办公自动化 D.火灾自动报警
46. 我国火灾探测器产品型号是按照国标规定命名, JTY-GD 代表如下哪一种探测 器( A )。 A.光电感烟探测器 B.膜盒定温探测器 C.离子感烟探测器 D.电子差定温探测器
47. 弱电工程图一般采用图形加文字表示某一种设备,TV 插座一般表示
( B )。 A.电源插座 B.电视插座 C.电话插座 D.数据插座
48. 一般弱电工程施工图的组成,下面不需要的图是( D )。 A.弱电工程系统图 B.工程平面图 C.安装详图D.设备原理图
49. 室内变电所的每台油量为( B )kg 及以上的三相变压器,应设在单独的变 压器室内。 A.50 B.100 C.500 D.1000 50. 当配电箱在砖墙体暗装,配电箱宽度超过( B )mm 时,应考虑加过梁,避 免安装后箱体变形。 A.200 B.300 C.400 D.500
51. 矩形硬母线进行焊接时,同一片母线上宜减少对接焊缝,两焊缝间的距离应 不小于( B )mm。 A.100 B.200 C.300 D.500
52. 电缆桥架敷设时,顶部距顶棚或其它障碍物不应小于( A )m。 A.0.3 B.0.4 C.0.5 D.0.6
53. 当矩形硬母线垂直敷设时,支架架设间距不超过( B )m。 A.1.5 B.2.0 C.2.5 D.3
54. 安装矩形硬母线,若设计无规定时,铜母线每隔( B )宜设臵一个补偿装 臵。补偿装臵可用 0.2-0.5mm 厚的铜片或铝片叠成后焊接或铆接而成。 A.20-30m B.30-50m C.35-60m D.50-80m 55. 导线的规格用截面的平方毫米来表示,以下导线的规格, ( B )mm2 的规格是没有的。 A.50 B.75 C.95 D.120 56. 电动机水泥基础各边应超出电机底座边缘( A )mm。 A.100-150m
B.150-200m C.200-250m D.250-300m 57. 电动机试运行一般应在空载的情况下进行,空载运行时间为( A )h,并
48
做 好电动机空载电流电压记录。 A.2 B.4 C.8 D.16
58. 明敷避雷带每个支持件应能承受大于( D )N 的垂直拉力。 A.16 B.25 C.36 D.49
59. 电话交接箱基础底座应采用不小于 C10 混凝土制作,高度不小于( D )mm. A.100 B.150 C.180 D.200
60. 通讯电缆架空敷设时,距路面最小距离为( D )m。 A.2.5 B.3.5 C.4.5 D.5.5
61. 光缆敷设时, 为了使光缆在发生断裂时再接续, 应在每百米处留有一定裕量, 裕量长度一般为( B )。 A.2%-5% B.5%-10% C.10%-15% D.15%-20% 62. 当受地形限制,室外安装通信线路的塑料管道的路由无法取直或避让地下障 碍物时,可敷设弯管道,其弯曲的曲率半径不得小于( D )m。 A.4 B.8 C.10 D.15
63. 有线电视用户盒宜与电源插座等高安装,但彼此应相距( A )mm。 A.50-100m B.100-150m C.150-200m D.200-250m
64. 在满足监视目标视场范围要求的条件下,摄像机安装高度:室内离内不宜低 于( C )m。 A.2.0 B.2.2 C.2.5 D.3.5 65. 电力线与信号线交叉敷设时,宜成( C )度角。 A.30 B.60 C.90 D.180 66. 安防监控中心内应设臵接地汇集环或汇集排,汇集环或汇集排宜采用裸铜 线,其截面积应不小于( D )mm2。 A.2.5 B.10 C.16 D.25
67. 门禁系统读卡机与闸门机安装的中心间距一般为( B )m。 A.2.0-2.4 B.2.4-2.8 C.2.8-3.2 D.3.2-3.6
68. 控制器与管理主机之间的通讯用信号线宜采用双绞铜芯绝缘导线,其线径根 2 据传输距离而定,线芯最小截面积不宜小于( A )mm 。 A.0.5 B.0.75 C.1.0 D.1.5
69. 门禁系统当用电池作为主电源时,其容量应保证系统正常开启( D )次以上。A.1000 B.5000 C.8000 D.10000 70. 建筑设备监控系统中,温度传感器量程应为测点温度的( C )倍,管道内温 度传感器热响应时间不应大于 25s,当在室内或室外安装时,热响应时间不 应大于 150s。 A.1.0-1.2 B.1.1-1.4 C.1.2-1.5 D.1.5-2.0
71. 建筑设备监控系统中,液位传感器宜使正常液位处于仪表满量程的( A )。 A.50% B.60% C.70% D.80%
72. 施工组织方式在组织施工的方法上,通常可归纳为三种,以下( D )不是其 中
之一。 A.顺序施工法 B.平行施工法 C.流水施工法 D.交叉施工法
73. ( B )是以若干单位工程组成的群体工程或特大型项目为主要对象编制的施 工组织设计,对整个项目的施工过程起统筹规划.重点控制的作用。 A.施工项目管理规划大纲 B.施工组织总设计 C.单位工程施工组织设计 D.施工方案 74. 根据各施工过程时间参数的不同,可将流水施工分为三大类,以下( B )不 是其中之一。 A.无节奏流水施工 B.施工段流水施工 C.成倍节拍流水施工 D.等节拍流水施工
75. ( C )是对施工进度目标有利的技术措施。 A.合同结构 B.组织结构形式 C.设计技术和施工技术 D.控制技术
76. 根据成品保护措施通则,以下( A )应最后施工。 A.墙面涂刷最后一遍涂料 B.灯具、开关、插座面板安装 C.烟感、喷洒头安装 D.天花龙骨架安装
77. 施工日记记录文件是( B )。 A.工程质量控制资料 B.工程施工技术管理资料 C.工程施工质量验收资料 D.竣工图资料
78. 起重机应避免带载行走,如需作短距离带载行走,荷载不得超过允许起重量 的( C )。 A.50% B.60% C.70% D.80%
79. 拆除施工程序应从上至下,依照( A )的原则来进行拆除。 A.先非承重结构后承重结构 B.先承重结构后非承重结构 C.先外部后内部 D.先两边后中间
80. 施工现场必须实施封闭管理,现场出入口应设门卫室,场地四周必须采用封 闭围挡,一般路段的围挡高度不得低于( C )m。 A.1.0 B.1.5 C.1.8 D.2.5
81. 施工单位应当对管理人员和作业人员( D )安全生产教育培训,其教育培 训情况记入个人工作档案。 A.每季至少进行一次 B.每月至少进行一次 C.每年至少进行一次 D.每年至少进行二次
82. 根据《建设工程安全生产管理条例》,作业人员进入新的岗位或者新的施工 现场前,应当接受( B )。 A.质量教育 B.安全生产教育培训 C.生产教育培训 D.机械操作规程培训
83. 一般临时设施区域,每 100m2 配备( A )个 10 开灭火器。 A.2 B.3 C.4 D.5
49
84. 木机械距闸箱水平距离不得大于( C ),以便发生故障时,迅速切断电源。A.1m B.2m C.3m D.4m
85. 下列对起重力矩限制器主要作用的叙述( B )是正确的。
A.防止塔机损坏 B.防止塔机超载 C.防止塔机缆绳断裂 D.防止塔机停止运作
86. 消防安全必须贯彻的方针( D )。 A.防消为主,预防结合 B.预防为主,宣传结合 C.宣传为主,预防结合 D.预防为主,防消结合
87. 施工现场必须设立消防车通道,通道宽度不小于( B )。 A.2.5 B.3.5 C.4.5 D.5.5
88. ( A )能够防止塔机超载、避免由于严重超载而引起塔机的倾覆或折臂等 恶性事故。 A. 力矩限制器 B.变幅小车断绳保险器 C.重量限制器 D.载荷限制器
89. 安全带的报废年限为( C )。 A. 1-2 年 B. 2-3 年 C .3-5 年 D. 4-5 年
90. 下列组织工具中,能够反映一个组织系统中各工作部门或管理人员指令关系 的是( B )。 A.组织分工 B.组织结构模式 C.工作流程组织 D.项目结构模式
91. 施工单位在编制施工方案时,可能发生施工机械选择不当、流水施工安排不 合理等问题,由此可能导致施工延误和一些质量问题,这种 风险属于风险 类型中的( C )。 A.工程环境风险 B.组织风险 C.技术风险 D.经济与管理风险
92. 施工方进度控制的任务是依据( B )控制施工工作进度。 A.业主方队施工进度的要求 B.施工任务承包合同对施工进度的要求 C.建筑施工工期定额 D.业主方对施工进度的要求和工期定额等 二、多选题(共 24 题)
1. 水表节点上包含有( ABCD )。 A.水表 B.闸阀 C.过滤器
2. 塑料管常用的连接方式有
( ABCD )。 A.粘接 B.热熔连接 C.螺纹连接 、
3. 水泵接合器组包含( ABCD )。 A.闸阀 B.安全阀 C.单向阀
4. 用于建筑内部热水管道系统的材料有( BCDE )。 A. 硬聚氯乙烯给水管(UPVC) B. 聚丙烯管(PP-R) C. 镀锌钢管 D. 铜管 E. 铝塑复合管(P-A1-P)
5. 采暖通风详图包括( CD )。D.泄水装臵 D.法兰连接 D.泄水阀 A.系统图 B.平面图 C.节点详图 D.标准详图 6. 采暖施工平面图中,串片式散热器应标注出( AC )。 A.长度 B.根数 C.排数 D.管径
7. 在通风空调施工图中,下列需要比例的图纸有( AB )。 A.总平面图 B.详图 C.工艺流程图 D.系统图
8. 采暖施工图一般包括( ABD )。 A.平面图 B.系统轴测图 C.原理图 D.详图 9. 暖通空调系统编号.入口编号,应由( BC )组成。 A.系统代码 B.系统代号 C.顺序号 D.标高
10. 母线安装顺序如无设计规定时,交流母线应遵守下列( ABC )规定。 A. 上下布臵的母线,L1.L2.L3 相排列应由上向下 B. 水平布臵的母线,L1.L2.L3 相排列应由内向外 C. 引下线的母线,L1.L2.L3 相排列应从左向右 D. 交流三相四线时,中性母线的位臵应分别在相线的上面、外面或右面。
11. 流水施工组织方式的先进性和科学性体现在( ABD )上的统筹计划,必然 会带来显著的技术经济效果。 A.工艺划分 B.时间安排 C.资金安排 D.空间布臵
12. 在《建设工程安全生产管理条例》中规定,对下列( ABC )达到一定规模 的危险性较大的分部(分项)工程编制专项施工方案。 A.基坑支护与降水工程 B.起重吊装工程 C.脚手架工程 D.临时用电工程
13. 进行安装工程施工时,需要进行成品保护的主要项目有( ABC )。 A. 机电重要设备(如发电机组、高低压开关柜、变压器等) B. 所有面层装臵(如开关、插座等) C. 主要材料(如灯具
等) D. 施工机具(如起重机.电焊机等)14. 钢管扣件式脚手架由( ACDE )。 A.钢管 B.钢梁 C.扣件 D.脚手板 E.底座 15. 目前采用的垂直运输设施有
( BCDE )。 A.脚手架 B.井架 C.龙门架 D.施工电梯 E.起重机
16. 塔式起重机的主要参数是( ACD )。A.起升高度 B.塔身高度 C.回转半径 D.起重量 E.起重力矩
17. 塔式起重机的主要类型有( CDE )。A.汽车式 B.履带式 C.固定式 D.附着式 E.行走式
18. 施工员是施工现场重要的工程技术人员,其自身素质对工程项目的
50