WORD格式..可编辑
填充墙砌体工程技术交底
工程名称 分项工程名称 丰县新城区人民医院二期工程 砌筑工程 施工单位 施工部位 江中集团 主体填充墙砌筑 交底内容: 一. 工程概况 1基本概况 工程名称:丰县新城区人民医院二期工程(医技部附属楼) 建设单位:丰县人民医院 设计单位:深圳市东大国际工程设计有限公司 工程地点:丰县新城区 建筑面积:3071.99㎡ 建筑层数:地下1层,地上2层, 结构形式:框架结构;抗震等级:四级 使用性质:公共建筑 建筑高度:9m 本工程建筑耐火等级为一级,设计合理使用年限50;屋面防水等级为一级;结构安全等级为二级 二.施工准备 1技术准备 (1)填充砌体施工前,应认真熟悉图纸,复核门窗洞口位置尺寸,明确预埋、预留位置,算出窗台及过梁顶部标高,熟悉相关构造及材料要求。 (2)根据设计图纸及规范要求,确定填充墙体构造柱及圈梁、过梁标高尺寸,提前做好砂浆和混凝土的配合比试验,有配合比标志牌。 (3)使用经过校验合格的检测工具。 专业知识 整理分享
WORD格式..可编辑
2材料要求 (1)地下室及卫生间、电梯井采用混泥土水泥实心砖,其余填充墙采用加气混凝土砌块,规格、尺寸应一致,质量等级应符合标准要求。加气块、混凝土砌块、水泥进场时,应有出厂合格证,并复检。 (2)砂:一般用中砂,过5mm孔径筛子,并不应含有杂物。砂含泥量应符合要求。 (3)水泥混合砂浆,不得采用脱水硬化的石灰膏,生石灰熟化时间不得少于7天。 (4)墙体拉结筋、拉结钢筋要事先下料,放置于作业面随砌随用。拉结筋要进行拉拔强度试验。 (5)植筋胶要有检验合格证。 (6)门、窗及洞口采用现浇钢筋混凝土过梁。 3主要机具 砂浆搅拌机、磅秤、手推车、翻斗车、吊斗、砖笼、胶皮管、筛子、铁锹、半截灰斗、托线板、线坠、水平尺、小白线、瓦刀、砂浆试模、百格网、钢尺、皮数杆、砂浆稠度仪等。 4作业条件 (1)施工现场设固定照明灯、活动灯架满足施工需要。 (2)基础、主体结构分部工程施工完毕,并经有关部门验收合格。 (3)弹出楼层轴线,并经项目部复核,监理验收并办理相关手续。 (4)根据室内+0.5米标高控制线及窗台、窗顶标高,预排出砖砌体的皮数线,皮数线可画在混凝土结构墙上,并标明拉结筋、圈梁、过梁的 专业知识 整理分享
WORD格式..可编辑
尺寸、标高,皮数线经项目部复核。 (5)根据最下面第一批砖的标高,拉通线检查,如水平灰缝厚度超过30mm,先用C15以上细石混凝土找平。严禁用砂浆或砂浆包碎石找平,更不允许采用两侧砌砖,中间填芯找平。 (6)构造柱采用植筋,钢筋绑扎,隐检验收完毕。 (7)砌筑砂浆配合比经有资质的试验部门试验确定,有书面配合比通知单。在施工现场根据砌体方量准备好取样砂浆试模。 (8)临时用水、用电设施安装到位且齐全有效。 三.施工工艺 1工艺流程 墙体拉结筋及构造柱植筋→施工放线→钢筋绑扎→放线立皮数杆、拌制砂浆→排砖→砌筑填充墙→验收 2操作工艺 (1)填充墙施工前,必须把墙、柱上填充墙体拉结筋,每500高植一道,每道设2根Φ6通长钢筋,大于240墙体为3根,拉筋与主体结构的拉结做法见《12SG614-1》P7-P15。 (2)施工放线:根据楼层中的控制轴线,事先测放出墙体的轴线和门窗洞口的位置线,将窗台和窗顶的位置标高线标志在墙柱上。待施工放线完成后,上报项目部技术部门验收合格后,方可进行墙体砌筑。 (3)基层处理:在砌筑墙体前应对墙基层进行清理,将楼层上的浮浆、灰尘清扫冲洗干净,并浇水使基层湿润。 (4)构造柱钢筋绑扎:构造柱钢筋采用植筋,箍筋加密范围为不小 专业知识 整理分享
WORD格式..可编辑
于450mm或1/6层高,柱子中心线应垂直。 (5)立皮数杆、排砖:在皮数杆上或墙柱上排出砖块的皮数及灰缝厚度,并标出窗台、洞口等标高;根据要砌筑的墙体长度、高度试排砖,摆出门、窗及孔洞的位置。 (6)砌筑填充墙 1)砌筑填充墙:直接在楼(地)面上砌筑,砌至接近梁或板底时应停止砌筑,待填充墙灰缝沉降、收缩(约7天)后,再二次用水泥砂浆补砌。顶部用小型砖斜砌并挤紧,砂浆要饱满,表面平整、垂直。 2)挂线:超过10米的长墙,中间应设支线点,小线要拉紧,每皮砖都要穿线看平,使水平缝均匀一致,平直通顺;砌墙时宜采用外手挂线,可照顾砖墙两面平整,为下道工序控制抹灰厚度奠定基础。 3)砌砖:应采用满铺、满挤操作法。砌砖时砖要放平,应跟线,“上跟线、下跟棱、左右想邻要对平”。 4)水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。 5)在操作过程中,要认真进行自检,如出现偏差,应随时纠正,严禁事后砸墙。砌筑砂浆应随时搅拌随时用。混水墙应随砌随将舌头灰刮尽。 6)预埋混凝土砖:水暖电安装工程,均应按设计要求预留,不得事后剔凿。 7)墙体拉结筋:墙体拉结筋的位置、规格、数量、间距均应按设计要求留置,不应漏放、错放。 8)采用现浇过梁,其标高、位置必须准确。 专业知识 整理分享
WORD格式..可编辑
9)构造柱做法:砌砖墙时,与构造柱连接处砌成马牙槎。每一个马牙槎沿高度方向的尺寸不应超过300mm。马牙槎应先退后进。拉结筋按设计要求放置。构造柱与圈梁一起浇筑。 10)砖墙工作段的分段位置,宜设在变形缝、构造柱或门窗洞口处。 11)设计要求的洞口、管道、沟槽应于砌筑时正确留出或预埋,未经设计同意,不得打凿墙体和墙体上打凿水平沟槽。长度超过300mm的洞口上部,应设置过梁。 12)墙长大于5m时,墙顶应与梁或楼板有可靠拉结。拉结方法见《12SG614-1》P16 13)墙长超过层高1.5倍或墙长超过5m时,墙体中部增设构造柱。墙体交接部位设置构造柱。外墙每隔4m左右设置构造柱。构造柱配筋详见结构说明。 14)墙高大于或等于4m时,应在墙体半高处设置沿墙全长贯通的现浇钢筋混凝土水平系梁,且与混凝土墙或柱可靠连接。其做法及连接详《12SG614-1》P19-P20。水平系梁高100,窗台为60。 15)不砌到梁或板底的填充墙,应每隔2-2.5m设置构造柱,墙顶设置沿墙全长贯通的现浇钢筋混凝土水平系梁,且与混凝土墙或柱可靠连接。 16)门窗洞口两侧设抱框立柱。也可用构造柱代替。详见《12SG614-1》P17。 17)当洞口紧贴混凝土柱或墙时,应在柱或墙内植筋。当墙垛小于100时,门窗垛口用素混凝土补齐,并在墙或柱内植筋拉结。当墙垛大于100时,门窗垛口用钢筋混凝土构造柱补齐,构造柱至过梁顶。 专业知识 整理分享