中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书第8部分:配网工程

6 作业方法?

表6 作业方法?

序号 项目 内 容 说 明 1 (1)现场施工负责人向进入本施工范围的所有工作人员明确 交待本次施工设备状态、作业内容、作业范围、进度要求、特 殊项目施工要求、作业标准、安全注意事项、危险点及控制措 施、危害环境的相应预防控制措施、人员分工,并签署 施工准备 (班组级)安全技术交底表。 (2)工作负责人负责办理相关的工作许可手续,开工前做好 现场施工防护围蔽警示措施,夜间施工的,须有足够的照明。 (3)现场施工负责人组织检查确认进入本施工范围的所有 工作人员正确使用劳保用品和着装,并带领施工作业人员进 入作业现场 启动工作 现场工作负责人发出许可开工命令 (1)应根据施工场地的实际情况和起吊方案,设定杆、塔的组装和起吊区域。 (2)铁塔有工厂分段组装的半成品和散件现场组装两种型式。 (3)运至现场的杆、塔构件应按规格、顺序、编号分别点算和堆放,缺材要及时补齐。 (4)杆、铁塔要按设计图纸安装。 (5)钢管杆连接螺栓应牢固可靠、弯曲度符合规范要求, 插接式连接的钢管杆安装,应按厂家安装规范要求施工。 (6)杆、铁塔安装应选定脚钉的位置,主材下面应放枕木 方便安装;螺栓穿向:立体结构的,水平方向由内向外,垂 直方向由下向上,斜向者宜下向斜上穿,不便时应在同一斜 面内取同一方向;平面结构的,顺线路方向按线路方向穿入 或按同一方向穿入,横线路方向两侧由内向外,中间由左向 右(按线路方向),垂直地面方向者由下向上,斜向者宜斜下 向斜上穿,不便时应在同一斜面内取同一方向。 (7)散件组装铁塔两角钢连接的交叉点内应加装方(圆) 介子。 (8)杆、塔连接螺栓应逐个紧固,螺栓的扭力不应小于下 表要求,如有设计特别说明的螺栓扭矩标准按设计要求。 按安规规定佩戴统一的安全帽,统一佩戴有个人照片的作业证(或胸卡证),穿着统一的工作服 2 3 钢管杆、铁塔组装 由工作负责人根据现场情况安排技术人员统一指挥钢管杆、铁塔构件摆放、装配,协调各配合人员之间的工作,安排技术工人按规定程序、规范要求进行设备安装,现场质安员负责现场安全、质量监控 螺栓规格 M12 M16 力矩值 N·m 40 80 螺栓规格 M20 M24 力矩值 N·m 100 250 件是否有遗漏、螺栓连接是否牢固可靠 (9)组装后的构件,按图纸要求进行检查,注意杆、塔构 4 钢管杆、铁塔组立吊装 (1)应根据施工场地的情况和杆、塔的高度和重量与起重 机具操作员协商选定起吊方案。 (2)起重机应按吊装工作半径就位,支腿承点必须牢固可靠, 在土质松软的地方应加设枕木或钢板。 (3)起吊过程中应设现场指挥员,明确指挥信号,因障碍影响视线时可适当增设信号传递员,起重机具操作员接收到任何人发出的停止信号,必须立刻停止起吊。 (4)在邻近带电线路吊装钢管杆、铁塔时,起重机必须接 地良好,与带电体的最小安全距离应符合安全规程的规定。 (5)应按起重钢丝绳的安全系数选取吊装钢丝绳套及卸扣。 (6)钢管杆、铁塔起吊绑点应加软垫保护,以免损坏构件 镀锌层。 由工作负责人根据现场情况安排技术人员统一指挥杆、塔组立吊装或分段吊装,协调各配合人员之间的工作,安排技术工人按规定程序、规范要求进行安装,现场质安员负责现场安全、质量监控 6

DLGT-01钢管杆、铁塔组立安装作业指导书

4 钢管杆、铁塔组立吊装 (7)钢管杆、铁塔起吊应设2~3根调整绳,每根绳由1~2 人拉住控制起吊。 (8)起重机起吊钢管杆、铁塔至离地0.5~1m时应停止起吊, 检查吊车支承点的受力情况,如起吊点不理想,可校正钢丝绳 套的起吊点位置。 (9)起吊过程中,起吊速度应均匀,缓提缓放,并随时注意 吊装情况。 (10)钢管杆、铁塔吊装严禁用旋转起重臂的方法进行移位 找正,必须使用调整绳进行调整。 (11)钢管杆、铁塔起吊至基础时应用人扶持找正就位,校 正倾斜度并安装基础地脚螺栓。 (12)钢管杆、铁塔如分段连接吊装,连接螺栓应紧固,达 到规范要求的扭矩。 (13)钢管杆、铁塔安装完成后如不是基础自然接地的应马 上安装接地网,避免雷击损坏设备。 (14)钢管杆、铁塔组立完毕后全部螺栓应按扭力要求复紧, 并及时安装防松或防卸装置。 (15)整体吊装完成后应按标准复测钢管杆、铁塔的倾斜度 是否符合安装规范,并消缺补料 由工作负责人根据现场情况安排技术人员统一指挥杆、塔组立吊装或分段吊装,协调各配合人员之间的工作,安排技术工人按规定程序、规范要求进行安装,现场质安员负责现场安全、质量监控 7 质量控制措施及检验标准 7.1质量控制措施

7.1.1现场负责人应根据现场情况安排技术人员负责质量监控。

7.1.2作业人员必须熟悉工程作业流程和质量检验标准;技术岗位人员必须持有与作业相应、有效的上岗证。

7.1.3现场负责人在进行安全技术交底时必须详细介绍本作业质量控制要点、常见的质量通病及其防治? 措施。

7.1.4作业现场必须有经审核批准的设计图纸和施工方案,作业人员必须按图施工。

7.1.5施工质量检验一般按以下方式进行。质量检验一般采用三级检验制,施工队(组)对所施工的分项工程应进行100%的质量自检;项目部对所负责施工的分部工程和单位工程组织质量检查,复检比例不 宜低于50%;公司对单位工程组织检查,抽检比例不宜低于20%。

7.1.6隐蔽工程施工完成以及全部工序作业完成(转序)时,必须提前24小时通知监理现场验收。 7.1.7混凝土浇筑施工,应提前24小时通知监理进行现场旁站。 7.2 质量控制点

质量控制点表单

质量控制点 控制点 W 控制方式 H ● S 架空线路土建工程

7.3检验标准

质量检验按《10kV~500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准 表8-7.1-表8-7.3要求执行。

第8册:配网工程》中的Q/CSG

7

中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书第8部分:配网工程

● 附件1 安全施工作业票

工作时间 工作地点 技术员

编码:DLGT-01-01/01

现场安全员 现场负责人 安全风险分析及控制措施 序号 危害名称 安全围蔽警示措施不足 顺斜坡堆放设备材料 山坡排杆不平整场地或支垫措施不当 杆、塔连接螺栓连接不牢 不按规程进行气焊、电焊作业 施工用电不规范 防暑降温措施不足 起重设备安全装置失效* 吊装不设专人指挥 回转半径内及吊臂下站人 吊机各支承点不牢固 钢管杆、铁塔起吊 就位后不立即紧固地脚螺栓* 杆、塔吊点选择不当 不按规程使用梯子 杆塔吊装就位后,不及时连接接地网 风险种类 坠落、摔绊 风险等级 □中等风险 风险控制措施 现场作业应严格执行相关安全规程及安全技术措施,并重点关注但不限于以下措施: □施工区域必须按规范做好安全围蔽及警示措施,晚上应设置警示灯。 □山坡组装设备材料不得顺斜坡堆放,组装时应防止塔材滑动。 1 2 打击、碰撞 □中等风险 3 夹伤、碰撞、打击 打击、夹伤 □中等风险 □排杆前应平整场地或支垫坚实,加支垫或用绳索锚固塔材,用绳索或拉线锚固电杆。 □检查杆、塔的连接情况,按施工规范扭矩紧固螺栓,铁塔附材螺栓要露扣并用铁丝绑扎牢固。 □办理动火作业票;严格执行气焊、电焊作业操作规程焊;

工持证上岗。 □工作前应检查电源线、引出线及接线点是否良好。刀闸、插座、设备外壳不得有明显破损以及设备带电金属不得外露。 □作业现场应配备足够灭火器材,选用与现场物质相对应的消防器材。 □电源箱按规定安装剩余电流动作保护开关(俗称漏电保护开关),电器设备金属外壳接地线牢固可靠。 □不得采用铜丝代替保险丝使用,将电线直接钩挂在刀闸上或直接插入插座内使用。 □现场配置太阳伞、排风扇,及时补充水分和急救药物,避开炎热时段作业。 □起重设备应持有效检验合格证,安全警示装置应齐全有效。 □施工作业现场应协调统一方案并设专人统一指挥。操作员、司索工应持证上岗。 □在起重机吊臂、重物下、回转半径内严禁站人,吊机各支腿承点必须牢固可靠。 □杆、塔就位后应立即紧固地脚螺栓,或加设临时拉线。 □上杆、塔前应检查杆、塔与地脚螺栓的紧固情况。 □钢管杆、铁塔吊点选择要准确或适当,钢丝绳绑扎点应加软垫保护。 □使用合格梯子,梯子上工作时应跷脚,与地面夹角以 60°为宜,应有防滑措施或派专人扶梯。 □必须停电作业或按带电作业程序进行施工。 □在邻近带电设备起吊时,应满足安全距离,并设专人监护。 □起重机应装设临时接地线,接地棒埋深不得少于0.6m。 □杆、塔吊装就位后应立即连接接地网,防止雷击伤害 4 □中等风险 5 6 烫伤 触电 中暑 □中等风险 □中等风险 □高风险 7 8 打击、碰撞 □中等风险 9 碰撞、打击 □中等风险 10 夹伤、打击 □中等风险 11 打击、碰撞 □高风险 打击 □中等风险 12 13 打击、碰撞 □中等风险 14 坠落、扭伤 □高风险 15 触电 □特高风险 注:“危害名称”一栏中,带有“*”标记的,说明此危害曾在公司基建系统引发过事故。 8

DLGT-01钢管杆、铁塔组立安装作业指导书

安全补充事项/平面布置图 现场接受交底人员签名 备注 说明:(一)本票由现场技术员填写,现场安全员审核,现场负责人签发生效。现场负责人开工前核对风险控制措施 并宣读。(二)工作内容、地点、安全措施不变时本票最长可使用十天,否则应重新办票,用后上交备查;当人员发生变 更时,应在备注栏记录变更情况。对新增人员进行交底,并签名确认。(三)应根据现场条件、范围和环境,补充安全事项或平面布置图。(四)当风险等级与基准风险等级不一致时,项目部应组织相关人员重新进行风险评估并制定措施。(五)基准风险等级与风险控制措施在开工前现场打“√”。(六)签名不齐全(含代签名的)均作废票处理。

9

南方电网 配网工程 1-DLGT-01钢管杆、铁塔组立安装作业指导书(2012版) - 图文

中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书第8部分:配网工程6作业方法?表6作业方法?序号项目内容说明1(1)现场施工负责人向进入本施工范围的所有工作人员明确交待本次施工设备状态、作业内容、作业范围、进度要求、特殊项目施工要求、