摘要

随着风力发电技术的迅速发展和其装机容量的不断增大,风力发电技术面临着提高电能质量和电网稳定性的严峻挑战。当电网发生故障导致电压跌落时,若风电机组不具备低电压穿越能力将会从电网切除,风电机组的大面积切机不仅将对电网稳定性造成巨大影响,而且还会对风机本身产生影响,因此风电机组具备较高的低电压穿越能力很重要。

关键词: 风电场;电流保护;低电压穿越;集电线

目录

为人类奉献白云蓝天,给未来创造更多资源。

第2页

Preserving white clouds and blue sky for human beings and reserving more resources for future.

摘要 ........................................................... 2 一、风电场低电压穿越简述 ....................................... 3 (一)风电场低电压穿越能力基本概念 .......................... 4 (二)风电场低电压穿越能力评估 .............................. 4 (三)风电场低电压穿越面临的问题 ............................ 5 二、风电场机组配置及特性改进 ................................... 8 (一)风电场电气结构保护配置 ................................ 8 三 结束语 ...................................................... 9 参考文献 ...................................................... 10

一、风电场低电压穿越简述

为人类奉献白云蓝天,给未来创造更多资源。 第3页

Preserving white clouds and blue sky for human beings and reserving more resources for future.

(一)风电场低电压穿越能力基本概念

大容量风电场并网必须具备一定的低电压穿越能力(英文缩写 LVRT),在电网故障等紧急情况下提供一定的电压和无功支撑。如出现过电压、过电流或转速上升等,严重危害风机本身及其控制系的安全运行;当电压无法恢复时,风电机组将会实施被动式自我保护解列,从电网中切除,从而更大地增加整个系统的恢复难度,甚至可能加剧故障,最终导致整个电网瘫痪。因此必须采取有效的低电压穿越措施,以维护风场电网的 稳定和提高电能传输效率。低电压穿越能力主要体现在两个关键指标上:电压跌落幅值和持续时间。

电压跌落幅值:电网中严重的电压跌落基本上都是由系统故障引起的,继电保护将检测电压跌落的幅值并判断是否动作跳闸,直接决定电压跌落的持续时间,从而影响对并网风电场的低电压穿越能力要求如果能有效地辨识风电场并网处母线电压跌落的危害程度,自适应调整故障间隔的保护控制策略,将有效地整体降低健全间隔上风电机组感受到的电压跌落持续时间,从而提高风电场低电压穿越能力;

持续时间:利用电容器的瞬间对大电感放电当电流达到峰值时,使电流延续通过,从而达到较长的放电时间,风机能够保持并网,甚至向电网提供一定的无功功率,支持电网恢复正常,从而“穿越”这个低电压时段,提高风电场的整体平稳运行能力。

因此,有必要将风电场低电压穿越能力规范要求引入到继电保护的动作特性中,研究改进风电场集电线路继电保护的动作特性,降低对并网风电机组拖网风险。

(二)风电场低电压穿越能力评估

国家电网公司于2009年颁布《风电场接入电网技术规定》,规定风电场低电压穿越要求如图1所示,其关键点为:并网点电压跌落至额定电压的20%时,风电机组必须保持运行0.625s;当并网点电压为额定电压的90%时,风电机组应稳定运行。考虑到风电机组输出功率的非突变性,将图1所示的低电压穿越能力规范反映到风电机组中,表现为低电压运行状态下的风电机组大电流输出能力要求,以维持风电机组输入、输出功率的平

衡。

为人类奉献白云蓝天,给未来创造更多资源。 第4页

Preserving white clouds and blue sky for human beings and reserving more resources for future.

图1 风电机组低电压穿越能力要求曲线

因此,低于低电压穿越稳定值(标幺值为0.9)的电压跌落幅值对额定值的百分比,即以0.625s为分界点,基于功率平衡原则,对如图2所示。整体而言,式模型所对应的曲线很好地拟合了低电压穿越规范曲线,证明了模型的正确性。最大误差出现在625ms至1s期间,电压跌落幅值百分比误差接近10V。此时间段在Ⅱ段、Ⅲ段保护动作时限内。此时为了保证保护动作的灵敏性,保护动作定值整定的一般较低,误差冗余度较大,因此,此误差对于评估电流保护动作特性等价的风电机组低电压穿越能力从在一定影响。

图2 风电机组低电压穿越能力规范拟合模型曲线

(三)风电场低电压穿越面临的问题

在整个风场建设过程中,使用合格、质量好的绝缘子等电气设备,并在安装前进行耐压试验,保证施工质量,以及定期检查设备运行状况,排除存在造成短路等现象的可能性;采取防雷措施,以减少因雷击而造成的单相接地故障; 采取防止雷击措施,在架空线路上,采取安装金属氧化物避雷器等防雷措施等,以下对风电场低电压穿越性能面临的几方面原因简述:

1、低电压产生原因:电网发生短路故障将会造成电压跌落,电网低电压将引起风电机组并网点电压下降。造成电网短路的主要原因是由于电气设备载流部分的绝缘被破坏,这种绝缘损坏是由于未及时发现和消除的设备缺陷,以及设计、制造、安装和运行维护不良所致。如长期运行过程中过电压、设备直接遭受雷击、绝缘材料自然老化和机械损伤等原因就常使设备绝缘损坏而造成短路; 短路故障会引起电网的电压降低,造

为人类奉献白云蓝天,给未来创造更多资源。 第5页