好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

巨人通力电梯常见故障处理方法

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

精品文档

巨人通力电梯常见故障处理方法

以下几点是针对 0091、0101、0001、0083、0036、0003等故障的基本处理方法,通过 分析,许多故障是由信号干扰或钢带不垂直、门锁触点没调整到位造成的。 如出现上述故障请先根据以下方法自行处理:

1、 调整钢带垂直度,前后左右与读码器( bar)刻度线对齐,左右偏差控制在 2、 检查用户总地线、电梯配电厢总地线是否可靠;

3、 控制柜内动力线屏蔽线接地,电源进线接地线是否可靠,铜条上 4、 变频器接地线,制动电阻接地线是否可靠; 5、 主板的12颗固定螺栓是否都已紧固; 6、 轿顶检修厢内铜条接地是否可靠或漏接;

7、 读码器电缆应是屏蔽线,并且屏蔽线在检修盒内要接地, 源、门机电源电缆绑扎在一起;

8、 把随行电缆多余的电线一端 (控制柜则)接地; 9、 把门机变频器的外接地固定处的油漆刮掉,然后紧固;

10、 随行电缆内轿厢照明电源(AC220V可能会对弱电信号造成干扰, 厢照明电源关掉,然后试运行观察; 输出端试运行观察;

11、 把读码器的 A B通道信号线换成屏蔽线:轿顶板插件

XB46/7 — XT1/6 — XC11/6和

条件许可的可以把轿

AC220V的

电缆不能与轿厢照明、风扇电

8条接地线有无漏接;

1MM以内;

或把轿厢照明电源进线改接到变压器的

XB46/6 — XT1/5 — XC11/5两条信号线跟随行电缆中超载信号线(轿顶板插件 XT11/1-4与控 制柜驱动板中左上角插件

XW/1-3的两根屏蔽线)相互调换;

12、可以考虑去除轿内 COB/CEB或 FCB上的终端电阻测试; 13、检查相序继电器;(0021)

14、 检查门锁主触点与弹簧触点的压缩行程(控制在 15、 检查辅助触头;(平层时有 0001故障)

16、 检查厅(轿)门锁(无故障突停或 0022、0023) 17、检查主接触器(0036) 18、检查开门到位(0077)

19、检查抱闸开闸及其电源接线、制动电阻( 20、检查 77N磁钢位置(0148、0154) 21、检查77U磁钢位置(0149、0154)

0101)

3-4MM);

精品文档

22、检查应急蓄电池(0169) 23、检查 XM12 24V 电源(0213)

精品文档

24、 检查楼层扩展板(1201~12NN 25、 检查轿厢功能板(1301~13NN 26、 检查井道信息板(1401~14NN

以上方法处理后仍不能解决,再根据故障现象更换相关的读码器、 LCECPU等电子板。

消防联动:需要一组常开无缘的信号。单梯串接 同一个线号。

FR1~1或FR1~2,并联梯需要两台都接

LCECCBS LCEDRV

巨人通力电梯常见故障处理方法

精品文档巨人通力电梯常见故障处理方法以下几点是针对0091、0101、0001、0083、0036、0003等故障的基本处理方法,通过分析,许多故障是由信号干扰或钢带不垂直、门锁触点没调整到位造成的。如出现上述故障请先根据以下方法自行处理:1、调整钢带垂直度,前后左右与读码器(bar)刻度线对齐,左右偏差控制在2、
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
559yr51cnz1x2cx44e354ncj33s24s019mr
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享