好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

江苏省住宅工程质量通病控制标准

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

应齐全、有效,应对同批次、同牌号的家庭多媒体信息箱以及线缆进行进场检验。 2 进场的缆线应在同品牌、同批次和规格的任意三盘中各抽100m,见证取样后送有资质的检测,合格后方可投入使用。 15.2.3 施工

1 施工单位应具有相应的施工资质。

2 智能化布线系统线缆之间及其他管线之间的最小间距应符合设计要求。

3 导线连接应按智能电气要求进行,线路分色符合规范。接线模块、线缆标志清楚,编号易于识别。机房内系统框图、模块、线缆标号齐全、清楚。 15.2.4 系统检测

1 检测单位应有相应的检测资质。

2 系统检测项目及内容应符合验收规范的要求,检测前应编制相应检测 方案,经监理(建设)单位确认后实施。

3 系统调试、检验、评测和验收应在试运行周期结束后进行。 15.2.5 验收交付

各系统功能、操作指南及安全事项等基本信息应载入《住宅使用说明书》。

16 建筑节能

16.1 外墙外保温裂缝、保温效果差

16.1.1 设计

1 设计应采用成熟的外墙外保温系统。

2 外保温工程的密封与防水必须有构造设计图和节点详图。 3 基层墙体上应设置一道防水砂浆。

4 抗裂保护层厚度不应小于4mm,也不宜大于6mm。 5 保护层外侧宜再设置一道掺有抗裂纤维的防水砂浆。

6 优先选用弹性涂料饰面层;饰面层不宜选用粘贴面砖,当必须选用饰面砖,应按规定进行试验,合格后方可使用。 16.1.2 材料

保温材料应按国家有关标准和江苏省工程建设标准《民用建筑节能工程质量验收规程》的要求对材料进行复验。 16.1.3 施工

1 外墙外保温应按设计要求施工。采用松散材料施工时,应严格控制配合比,确保保温层厚度符合设计要求;采用板块保温材料时,应按设计或相应图集设置固定点,并应保证设计厚度。

2 凹出外墙面的各类管线及设备的安装必须采用预埋件直接固定在基层墙体上,预留洞口必须埋设套管并与装饰面齐平。严禁在饰面完成的外保温墙面上开孔或钉钉。 3 外墙预埋件或预埋套管周围应逐层进行防水处理。

4 外保温抗裂保护层采用玻纤网时,应在保温层表面先批刮1-2遍聚合物浆,再铺贴玻纤网,应使玻纤网居于抗裂保护层中部。 5 保温层与面层应粘结牢固,严禁空鼓、裂缝。

6 墙体热桥部位应单独进行处理,严禁与墙体混同施工,而降低热桥位置传热阻值。

7 外墙面砖作为保温系统面层时,应进行粘贴强度检测。检测断缝应从饰面砖表面切割至基体或加强层表面,深度一致。

16.2 外窗隔热性能达不到要求

16.2.1 外墙窗的玻璃宜采用中空玻璃。

16.2.2 外墙金属窗应有隔断热桥的措施。

17 质量通病控制专项验收

17.1 工程资料

17.1.1 使用敛统一规定的《建筑工程施工质量验收资料》或《建筑工程质量评价验收系统》软件。

17.1.2 质量通病控制专项验收资料一并纳入建筑工程施工质量验收资料。

17.2 住宅工程质量通病控制专项验收

17.2.1 设计图纸审查机构对设计文件按附录B进行专项审查。

17.2.2 施工质量通病控制应按检验批、地基基础与主体结构工程、竣工验收进行专项验收,验收程序应符合下列规定:

1 施工企业工程质量检查员、监理单位监理工程师在检验批验收时,应按本标准对工程质量通病控制情况进行检查,并在检验批验收记录的签字栏中,作出是否对质量通病进行控制的验收记录。

2 地基基础工程、主体结构工程和竣工工程验收时,应对质量通病控制进行专项验收,并按附录C的验收表格填写验收记录。

3 未执行本标准或不按本标准规定进行验收的,工程不得组织竣工验收。

附录A 临空栏杆玻璃抗冲击性能检验方法

目的:

检验玻璃的刚度、强度和安装的牢固性。 方法:

将60kg重的砂袋,用绳索悬挂在吊架上,吊挂点距砂袋中部的长度为1.5m,砂袋垂挂时紧贴试验玻璃的中央,向后拉起砂袋,砂袋绳索与垂直线夹角45°时,突然放掉砂袋,使砂袋的垂力自然撞击玻璃,连续3次无异常现象为合格。试验玻璃应按设计要求进行安装固定。试验时,建设、监理、施工等单位均应派人参加,并做好记录和签章手续。检验时,按照表A.0.1进行记录。

表A.0.1 临空栏杆玻璃样板抗冲击性能检验表格

工程名称 施工单位 监理单位 检查次数 临空栏杆玻璃样板冲击情况 1 2 3 建设单位 项目经理 总 监 施工单位记录 监理单位记录 试验简图 施工单位: 质量检查员: 项目经理: 年 月 日 监理单位: 监理工程师: 年 月 日 建设单位: 项目负责人: 年 月 日

附录B 住宅工程质量通病控制设计专项审查表

工程名称 设计单位 项目 地基基础工程 地下防水工程 砌体工程 混凝土结构工程 楼地面工程 装饰装修工程 屋面工程 审查记录 建设单位 项目负责人 审查人 给水排水及采暖工程 电气工程 通风与排烟工程 电梯工程 智能建筑工程 建筑节能 审查人: 图纸审查机构负责人:

附录C 工程质量通病控制专项验收记录表

C.0.1 地基基础与主体工程质量通病控制专项验收应按表C.0.1进行记录

C.0.1 地基基础与主体工程质量通病控制专项验收记录表

工程名称 施工单位 分包单位 子分部工程 地基基础工程 地下防水工程 砌体工程 混凝土结构工程 施工单位验收记录 建设单位 项目经理 项目经理 监理单位验收记录 施工单位: 质量检查员: 项目经理: 监理单位: 监理工程师: 设计单位: 项目负责人: 建设单位: 项目负责人: