条文说明

4.1.1 绝缘导线表1的参数根据GB5023。2—85。

6.1.1 JB —91第条:“导线与元件端子或端子排的连接,6m㎡及以下截面导线推荐采用BVR软线,并应采用冷压接端头;10㎜2以上截面导线可用多股硬线,其端头由冷压钳或油压机压接。 6.1.3 JB —91《电力系统二次电路用控制及断电保护屏》第5。5。2条。 6.1.5 关于二次回路中的N线要不要采用淡蓝色需查证。

6.2.2.3 供外部电缆接线的接线端子应在设计基础面上方至少200mm处安装,并有应为连接电缆提供必要的空间,以便于安装、接线、维修和更换(JB/T5877——19××《低压固定封闭式成套开关设备》) 另外,GB50171—92《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》端子应有序号,端子排应便于更换且接线方便,离地高度宜大于350mm。

6.2.3.3 线槽配线要求是(不清楚什么标准或装配书):“水平或垂直允许偏差为其长度的2‰,且全长允许偏差为20mm。

6.2.2.4 “回路电压超过400V者,端子板涂以红色标志”见GB50171—92第3。0。2条。

6.2.3.2 、 6.2.3.4槽板固定间距和管道间距见《建筑设备安装分项工程施工工艺标准》3—1硬质阻燃塑料管(PVC)明敷设工艺标准。

6.3.2.2 应在距起弯点10㎜处开始,每隔100~200㎜空绑一次(见《室内配线与照明》电国电力出版社第198页)

表13:JB/T56186《低压固定封闭式成套开关设备 产品质量分等》定为:横向布线时,不大于300mm;纵向布线时不大于400mm;《电气安装安装工程手册》的“二次接线导线的敷设方法:1、裸铅皮或橡皮保护包皮的绝缘电缆,垂直时为400,水平时为300;2、橡皮绝缘导线及塑料绝缘导线,垂直时为200,水平时为150mm。 6.3.2.3 JB 《电力系统二次电路用控制及断电保护屏通用技术条件》第条,规定的导线束不应超过30根。

精心搜集整理,只为你的需要

高低压开关设备二次回路配线工艺 - 图文 

条文说明4.1.1绝缘导线表1的参数根据GB5023。2—85。6.1.1JB—91第条:“导线与元件端子或端子排的连接,6m㎡及以下截面导线推荐采用BVR软线,并应采用冷压接端头;10㎜2以上截面导线可用多股硬线,其端头由冷压钳或油压机压接。6.1.3JB—91《电力系统二次电路用控制及断电保护屏》第5。5。2条。