好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

高低压开关设备二次回路配线工艺 - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

图59 图60 i) 继电器的配线见图61所示。 图61 j) 电器接线端子位于并突出于电器中间段的配线见图62所示,导线与电器面的角度不大于30o。 22-122-122-122-122-122-1标签≤30°22-122-122-122-122-122-122-122-122-122-1°≤30 图62 k) 仪表门的配线(见图63所示) ——各电器元件配线方向应从导线束敷设相反的方向弯绕。 ——各电器元件的安装应端正,导线敷设应尽量采用集中线束的方法。 图63 标记 处数 更改文件号 签字 日期

高低压开关设备二次回路配线 湖北赛瑞迪电气设备有限公司 共 20 页 第 19 页

6.3.3.4 其它 a) 二次电源线接线: ——采用专用接线端头,二次电源线用冷压扁平快速端头与之连接。(见图64) ——在母排上开φ4的孔或直接攻丝,采用M4螺钉连接。 ——导线长度应留有适当的裕量,并将其卷成螺旋形状,螺旋形内径约8mm~10mm,绕3~5圈。(见图65) 专用接线端子母线 图64 图65 b) 所有元器件上未接线的端子螺钉,都应处于紧固状态,防止因搬运等振动而掉落。 c) 管形电阻等发热元件连接导线绝缘层剥离长度应不小于表12的规定值,线芯裸露部分应套上瓷管。导线连接采用钎焊,不得采用预绝缘端子接线。 6.3.4 保护接地 6.3.4.1 标志和识别 a) 保护接地端子应采用颜色标志(黄-绿双色的标志)。 b) 文字符号采用PE识别。 c) 图形符号见图66、图67。优先选用图67。 保护接地 图66 图67 6.3.4.2 接地导线的选择 a) 二次回路接地导线最小截面积应不小于表16规定值 表 16 低压设备保护导线最小截面积,mm2 绝缘导线 高压设备保护导线最小截面积,mm2 绝缘导线 4 裸铜编织线 6 护套软铜绞线 4 裸铜编织线 4 护套软铜绞线 b) 保护导线的截面积还不能小于被保护的金属构件上所安装的电器元件最大额定电流所接的导线截面积。 c) 接地导线可选择黄绿双色绝缘导线、铜裸编织线和软铜绞线。应优先选用透明塑料护套的软铜绞线。 6.3.4.3 接地保护的范围 a) 所有作为隔离带电导体的金属隔板均应有效地接地。 b) 设备的框架、仪用变压器的金属外壳、开关电器、仪表、继电器的金属外壳以及金属手动操作机构均应有效接地。 c) 对于门、盖板、覆板和类似部件,如果其上没有安装电气设备则一般金属螺钉连接或镀锌的金属绞链连接就认为保证了电的连续性;如果其上装有额定电压值超过42V的电气设备时,应采用保护导体将这些部件和保护电路连接。 6.3.4.4 配线 a) 接地系统的连接应可靠,接地端子应除去绝缘层和油污,并有适当的防腐措施,确保接地保护装置的电气连接性,必要时,可以涂上少许工业凡士林或电力复合脂。 b) 接至某些保护电器的导体——包括连接这些器件至单独接地电极的导体,都必须细致地进行绝缘, 标记 处数 更改文件号 签字 日期

高低压开关设备二次回路配线 湖北赛瑞迪电气设备有限公司 共 20 页 第 20 页

即采用黄绿双色的绝缘导线或带有透明塑料层护套的铜绞线。 c) 保护接地端子应能清楚而永久地识别,接地标志采用图形符号或文字符号;用黄绿双色线或裸编织线作接地导体,其接地端子仍应进行标识。 d) 端子螺钉大小应符合其产品本身的要求,电流互感器二次侧接地螺钉应不小于M8;用于开关设备金属构件接地保护的螺钉应不小于M5。 e) 电器元件接地保护导线应尽可能短,可就近接于具有接地电气连续性的壳体或金属构件上。应尽量减少电器元件之间保护导线串联接线,分别接于接地体上。 f) 电器元件的接地采用一点接地,不允许重复接地。 g) 采用黄绿双色绝缘导线时,其长度可留有适当的裕量,可在接于端子前将导线卷成螺旋形状;在跨越活动的门、隔板时,在跨越处也应该将绝缘导线卷成螺旋形状,螺旋为3~5圈(见图68所示)。 h) 接地导线均必须与冷压接端头压接,冷压接端头应尽量采用圆型。 图68 标记 处数 更改文件号 签字 日期

条文说明

4.1.1 绝缘导线表1的参数根据GB5023。2—85。

6.1.1 JB —91第条:“导线与元件端子或端子排的连接,6m㎡及以下截面导线推荐采用BVR软线,并应采用冷压接端头;10㎜2以上截面导线可用多股硬线,其端头由冷压钳或油压机压接。 6.1.3 JB —91《电力系统二次电路用控制及断电保护屏》第5。5。2条。 6.1.5 关于二次回路中的N线要不要采用淡蓝色需查证。

6.2.2.3 供外部电缆接线的接线端子应在设计基础面上方至少200mm处安装,并有应为连接电缆提供必要的空间,以便于安装、接线、维修和更换(JB/T5877——19××《低压固定封闭式成套开关设备》) 另外,GB50171—92《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》端子应有序号,端子排应便于更换且接线方便,离地高度宜大于350mm。

6.2.3.3 线槽配线要求是(不清楚什么标准或装配书):“水平或垂直允许偏差为其长度的2‰,且全长允许偏差为20mm。

6.2.2.4 “回路电压超过400V者,端子板涂以红色标志”见GB50171—92第3。0。2条。

6.2.3.2 、 6.2.3.4槽板固定间距和管道间距见《建筑设备安装分项工程施工工艺标准》3—1硬质阻燃塑料管(PVC)明敷设工艺标准。

6.3.2.2 应在距起弯点10㎜处开始,每隔100~200㎜空绑一次(见《室内配线与照明》电国电力出版社第198页)

表13:JB/T56186《低压固定封闭式成套开关设备 产品质量分等》定为:横向布线时,不大于300mm;纵向布线时不大于400mm;《电气安装安装工程手册》的“二次接线导线的敷设方法:1、裸铅皮或橡皮保护包皮的绝缘电缆,垂直时为400,水平时为300;2、橡皮绝缘导线及塑料绝缘导线,垂直时为200,水平时为150mm。 6.3.2.3 JB 《电力系统二次电路用控制及断电保护屏通用技术条件》第条,规定的导线束不应超过30根。

精心搜集整理,只为你的需要

高低压开关设备二次回路配线工艺 - 图文 

图59图60i)继电器的配线见图61所示。图61j)电器接线端子位于并突出于电器中间段的配线见图62所示,导线与电器面的角度不大于30o。22-122-122-122-122-122-1标签≤30°22-122-1
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
558465hsah1xu1x81dzc4m0xd0pwbf00nio
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享