高低压开关设备二次回路配线 湖北赛瑞迪电气设备有限公司 共 20 页 第 16 页

——采用卷式结束保护带包扎的集中线束、分支线束,在单根导线分出与接线端子接线前均应进行包扎。 ——缠绕应紧密不松散,缠绕带环环相连,相邻两带间距应不大于3㎜。(见图45所示) ——从始至终应尽量采用整根缠绕带,也可采用多根缠绕带,搭接处带头应尽量隐藏;导线束弯曲圆弧上不允许有断带搭接。 6.3.3 二次导线配线 6.3.3.1 一般要求 a) 多股铜芯绝缘导线与端子连接: ——采用冷压接端头连接。 ——线头搪锡后连接。剥去适当长度后,多股线芯应绞紧不松散,然后进行搪锡;搪锡不得伤及绝缘层。 ——直接与接线端子连接。接线端子应适应这种接线方可。 ——钎焊连接。只有电器元件接线端子适应这种连接方法时,才是允许的。如电阻、二极管等。 b) 导线裸芯不得有氧化层或其它的粘着物。 c) 连接于两接线端子的导线,中间不得有断接点。 d) 电气元件的引出线应经过接线端子过渡与其它导线连接,接线端子应就近固定,若引出线过短无法采用过渡端子时,可采用钎焊的方法接线,焊接处的导线再套上绝缘套管;相邻两导线的焊接点应差开至少20mm。 6.3.3.2 端子排的配线 a) 导线接入端子前应做成圆弧形状,其圆弧半径不小于10mm,圆弧跨度长视标记套管长度而定。(见图46) 图46 b) 当端子排大小一致,其导线弧形跨度长视标记套管长度而定。(见图33a) c) 当端子排大小不一致,且大小交错安装时,导线弧形跨度长应一致。(见图33b) d) 导线接入端子排前的分线: ——导线从上往下接入端子排。(见图47) ——导线从下往上接入端子排。(见图48) ——导线从端子排中间分别向上、下方向接入端子排。(见图49) 图47 图48 图49 ——插销式扎带捆扎方式导线接入端子排,分线前应捆扎,一次最多分3根导线或分出接入3只端子排距离的导线。(见图50) 标记 处数 更改文件号 签字 日期

高低压开关设备二次回路配线 湖北赛瑞迪电气设备有限公司 共 20 页 第 17 页

——卷式结束保护带包扎方式导线接入端子排,应按接入端子排的导线顺序,相对于接线端子位置,逐渐分出。(见图51) ——行线槽方式导线接入端子排,行线槽与端子排的安装距离应为40mm~60mm之间,导线相对于接线端子位置从行线槽出线孔逐渐分出;行线槽孔距应选择与端子板厚度相同,导线分出平直,高度一致。(见图52) 图50 图51 图52 6.3.3.3 电器元件端子的配线 a) 导线接入端子前应做成圆弧形状,其圆弧半径不小于10mm,跨度长视标记套管长度而定。(见图53) 图53 b) 导线距离端子接线管端部的弯曲应符合6.2.2.4条l)款的规定,因装配限制接线端头必需弯曲时,只允许弯曲一次,且折弯角度不得大于45o。(见图54) c) LA、AD11型按钮、信号灯配线见图55所示。 图54 图55 d) LW5型转换开关配线见图56所示,导线跨度不应大于120mm。 e) LW12型转换开关配线见图57所示,导线跨度不应大于120mm。 f) LW2型转换开关配线见图58所示,导线跨度不应大于150mm和90mm。 图56 图57 图58 g) 42L6仪表配线见图59所示,导线弯曲跨度不应超过仪表边缘。 h) 6L2仪表配线见图60所示,导线超出仪表上部边缘不大于6mm,左右与边缘平齐。

标记 处数 更改文件号 签字 日期 高低压开关设备二次回路配线 湖北赛瑞迪电气设备有限公司 共 20 页 第 18 页

高低压开关设备二次回路配线工艺 - 图文 

高低压开关设备二次回路配线湖北赛瑞迪电气设备有限公司共20页第16页——采用卷式结束保护带包扎的集中线束、分支线束,在单根导线分出与接线端子接线前均应进行包扎。——缠绕应紧密不松散,缠绕带环环相连,相邻两带间距应不大于3㎜。(见图45所示)——从始至终应尽量采用整根缠绕带,也可采用多根缠绕带,搭接处带头应尽量隐藏;导线束弯曲圆弧上不允
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
558465hsah1xu1x81dzc4m0xd0pwbf00nio
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享