好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

高低压开关设备二次回路配线工艺 - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

h) 触针式端头 j) 通常不允许二根导线接入一个冷压接端头,因接线端子限制必须采用时,宜先采用二根导线压接的专用端头,否则宜选用大一级或大二级的冷压接端头。预绝缘端头与二根导线压接配合仍应符合第6.2.1.2条的要求,避免出现裸线芯露出绝缘管外的情况。(见图20所示) 图 20 k) 一个接线端子接入二个冷压接端头时,应根据不同的端子接线形式,选择适合的冷压接端头。 ① 螺钉串插式平板连接宜采用圆形和叉形端头(见图21所示)。允许两种不同的端头同时使用,且 允许不同大小线径的冷压接端头接线,此时大线径在下面,小线径在上面。连接时两端头采用背靠背的形式,相叠或张开相互夹角不小于30o(见图22所示)。 图 21 图 22 ② 螺钉串插式弧形板连接宜采用针形端头或管形端头,也可采用圆形端头。采用两个针形或管形端头时,线径或端头大小应相同。(见图23所示) 图 23 图 24 图 25 ③ 平板压接式连接宜采用片形端头。(见图24所示) ④ 弧形板压接式连接宜采用针形和管形端头。但线径或端头大小应相同。(见图25所示) 6.2.2 接线端子或端子排 6.2.2.1 接线端子的选择 a) 应按其用途,选择符合所接电路或与配线相适应的端子排类型。(见表5) b) 对于潮湿环境下或用户有“TH”要求的设备,应选用封闭式防潮端子。 c) 端子的额定参数应与所连接的电路相适应: ——端子额定电压应不小于所接电路的额定电压值; ——端子的额定电流应不小于所接电路的额定电流值; ——端子的连接导线的能力或额定接线截面积应符合所接导线的截面积要求。 6.2.2.2 接线端子的质量要求 a) 端子的绝缘材料必须是自熄性阻燃材料。 b) 端子应无损坏,外观完好。 c) 端子的导电部分应是铜质材料制成,并没有腐蚀或氧化现象。 6.2.2.3 接线端子的安装 (a) 图26 (b) 标记 处数 更改文件号 签字 日期

高低压开关设备二次回路配线 湖北赛瑞迪电气设备有限公司 共 20 页 第 9 页

a) 端子排的安装方向:(见图26所示) ——横向安装时,槽板宽边在下方;(见图26a所示) ——垂直安装时,槽板宽边在右方。(见图26b所示) b) 在固定安装式开关设备内,为便于更换和接线,端子安装高度与开关设备底板的距离应不小于200mm;在发电厂、变电所采用的开关设备内其端子高度应不小于350mm,并应有足够的空间,以便于连接电缆安装、接线、维修和更换。 c) 端子排应在仪表门铰链的一侧装配。 d) 端子排供用户接线的一端应放置在便于接线、维修的一侧,一般情况下垂直安装时,用户接线的一端朝外;水平安装时,用户接线的一端朝下。 e) 安装于屏(柜)前、后一侧的端子排最小配线空间应不小于75mm。同一侧两排端子间隔距离应不小于100mm。 f) 安装后的端子排应平直、整齐,端子不能有明显的松动和变形。 g) 每个安装单位或单元应具有独立的端子排。同一屏(柜)上有几个安装单位时,各安装单位端子排的排列应与屏(柜)面布置相配合。 h) 每个安装单位的端子排一般按下列回路分组,并由上至下(或由左至右)的顺序排列: ——交流电流回路; ——交流电压回路; ——信号回路; ——控制回路。 i ) 当一个安装单位的端子过多,或一个屏(柜)上仅有一个安装单位时,可将端子排按h)成组地布置在屏的两侧。 j ) 应在端子排的最后设2~5个空端子作为备用;当条件许可时,各组或单元端子排之间也宜设有1~2个备用端子。 k) 电流回路应经过试验端子,其他需断开的回路宜经特殊端子或试验端子。试验端子应接触良好。 l) 每排接线端子(端子排)的两端应用固定件固定。 m) 在端子排的始端和未端应装有联接端子和终端端子或端板。端子排的最后一只如果是开放的,则必须用端板封闭;不同外型尺寸的接线端子之间应用端子隔板隔开;同一端子排不同单元之间也应用端子隔板隔开。 n) 强、弱电端子宜分开布置;当有困难时,应采用空端子隔开或采用加强绝缘的隔离端子隔开;不同电压等级的回路端子宜以一个空端子或隔离端子隔开。 o) 正、负电源之间以及经常带电的正电源与合闸或跳闸回路之间,宜以一个空端子或隔离端子隔开。 6.2.2.4 接线端子的连接 a) 端子的连接应符合其接线能力,不同导线的接线拉力和压线螺钉拧紧力矩应符合要求(其参数见表4)。 b) 接线端子的紧固用螺钉和螺母除固定接线端子本身就位或防止其松动外,不应作为固定其它任何零部件之用; c) 端子上配置有弹簧垫圈的,要原封不动地使用。 d) 在拧紧螺钉的过程中,应用手扶持导线,以避免接线座脚承受扭矩及安装轨道变形。 e) 每个接线端子每侧接线宜为1根导线,不得超过2根。当2根导线与同一个端子连接时,优先采用连络端子。 f) 两根导线接于同一个端子时,端子的接线能力应满足其电路额定值。即端子的额定电流应大于两根导线总的工作电流。 g) 对于插接式电器端子,不同截面或大小的两根导线(指直接接线)不得接在同一端子上。(见图27所示)

标记 处数 更改文件号 签字 日期 高低压开关设备二次回路配线 湖北赛瑞迪电气设备有限公司 共 20 页 第 10 页

图27 h) 端子接线时,螺钉旋入长度应在1个螺钉直径以上,使连接导线有效地拧紧。 i) 通常多股铜芯导线应采用端头压接后与端子连接,多股导线线芯直接与端子连接只有在端子的设计允许时方可连接。 j) 导线插入端子的接线长度要求: ——应尽可能使线芯抵触到端子底部,连接牢固可靠; ——应至少长出拧紧螺钉的位置;二个拧紧螺钉时其线芯长度应保证二个螺钉均接触固定。 ——防止线芯未全抵触到拧紧螺钉或假拧紧现象。 k) 连接端子的导线线芯不能露出端子外,以保证相邻两导线间可靠的电气间隙。(见图28所示)金属压片电导体导线金属压片电导体线芯 图28 l) 线芯插入端子时,导线插入的方向应与端子孔接入的方向一致;导线的弯曲应距离端子接线螺钉压片或端子接线管端部10mm以上。(见图29所示) 图29 6.2.2.5 接线端子的识别和标志 a) 回路电压超过400V者,端子板应有足够的绝缘并涂以红色标志。 b) 应对弱电端子采用不同于强电端子的颜色予以标识或进行区分。 c) 端子排必须有序号标记,也可以采用标记性端子,每隔5个为一挡。端子排的序号应清晰永久。 d) 保护接地端子的标志应能清楚而永久地识别。应尽量采用颜色标志(黄-绿双色)的专用保护接地端子。 6.2.3 行线槽和穿线管 6.2.3.1塑料行线槽和穿线管的选择 a)塑料行线槽或穿线管应按产品要求选择,通常情况下在低压开关设备中选择行线槽配线,高压开关设备则选择穿线管配线。在同一个产品中,应采用一种行线方式。 b) 按6.2.3.3条 b)的要求选择适合于其装配导线数量的行线槽或穿线管规格。规格见表6。 6.2.3.2 塑料行线槽和穿线管材质要求 a) 行线槽和穿线管均必须是自熄性阻燃材料或经过阻燃处理,外壁应有间距不大于1米的连续阻燃标记和制造厂标。 b) 行线槽和穿线管色泽要均匀,外表面应平整、光滑、洁净,不得有飞边、暗泡、凹陷、裂纹、扭曲变形及机械损伤等缺陷。 6.2.3.3 塑料行线槽的安装 a) 行线槽敷设应平直整齐,水平或垂直的直线偏差不应超过其长度的10‰,且全长最大不得超过20mm。 标记 处数 更改文件号 签字 日期

高低压开关设备二次回路配线工艺 - 图文 

h)触针式端头j)通常不允许二根导线接入一个冷压接端头,因接线端子限制必须采用时,宜先采用二根导线压接的专用端头,否则宜选用大一级或大二级的冷压接端头。预绝缘端头与二根导线压接配合仍应符合第6.2.1.2条的要求,避免出现裸线芯露出绝缘管外的情况。(见图20所示)