好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

高低压开关设备二次回路配线工艺 - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

续表3 常用端头参数 适用导线截面 ㎜2 2× 2× 2× ~ ~ ~4 4~6 ~ ~ ~4 4~6 螺钉口 直径 ㎜ — — — — — — ~ ~ ~ ~13 ~ ~ ~ ~ 最大电流 A — — — — — — 19 27 37 48 19 27 37 48 规格尺寸,㎜ L 红 黑 蓝 红 黑 蓝 — — — — — — — — 16~18 18~24 18~24 15~17 16~20 ~ ~ ~ 18~ `28 16 16 ~ ~ B(φ) 1.5 1.8 2.3 ~ ~ 8~12 ~ ~ ~ 8~12 ~14 B名称 型号 ※ 颜色 外形图 Lφ管形预绝缘端头 双线管形预绝缘端头 圆形裸端头 — — — RS2 RS3 YS2 YS3 φ B L叉形裸端头 端子 表4 端子性能参数 额定截面积 ㎜2 4 6 额定接线能力 ㎜2 ~ ~ ~ ~ ~4 ~6 第Ⅱ列:适用于用螺丝刀拧紧的螺钉和螺母。 额定绝缘电压 V 接线拉力 N 30 30~35 30~40 35~50 40~60 50~80 压线螺钉 公称直径 M3 M4 M5 M6 M8 拧紧力矩 Nm Ⅰ ~ ~ Ⅱ ~ ~ ~4 ※500 注:※ 第Ⅰ列:适用于拧紧时不突出孔外的无头螺钉和不能用刀口宽度大于螺钉根部直径的螺丝刀拧紧的其它螺钉; 表5 常用端子类别与用途 名 称 普通端子 联接端子 终端连接端子 试验端子 试验连接端子 开关端子 用 途 用于连接仪表或电器设备不同部分导线 用于连接端子始端 用于连接端子终端 用于互感器二次回路中接入试验仪表以对电路中仪表进行测试 可使两个以上试验端子相互连接,亦可使试验端子与其它端子连接 用于仪表和电器设备中作为隔离开关之用 标记 处数 更改文件号 签字 日期

高低压开关设备二次回路配线 湖北赛瑞迪电气设备有限公司 共 20 页 第 4 页

续表5 常用端子类别与用途 名 称 熔断器端子 标记端子 接地端子 屏蔽端子 端子隔板 行线槽和穿线管 表6 行 线 槽PVC 宽×高 ㎜ 25×25 25×30 30×30 30×35 40×40 40×50 50×50 其它附件 卷式结束保护带(缠绕管)、插销式扎带、线夹、飞机头线扣、粘式导线固定座、电工胶带、橡皮圈、标记套管、符号牌、瓷管或瓷珠。 5 工艺过程 准备 5.1.1 配线前应熟悉图纸,检查所配线的元件是否安装好,其型号、规格、安装位置是否正确。 5.1.2 检查或粘贴符号牌。 5.1.3 领取装配附件以及准备好所需要的材料。 5.1.4 准备好工具。使用气动或电动工具时,应检查电源或气压是否正常。 配线工艺流程 ①安装端子 ②安装行线槽 ③测量导线 ④剪线 ⑤套标志管 ⑥布线 ⑦扎线 ⑧分线 ⑨剪线头 ⑩剥线头 ⑾冷压接端头 ⑿接端子 ⑾热搪锡 ⑿接端子 镀锡绝缘导线配线工艺流程 ⑩剥线头 ⑾冷压接端头 ⑿接端子 ⑿接端子 电线容量,根 (以㎜2计算) 18 23 28 35 50 60 80 宽×高 ㎜ 50×60 60×60 60×80 80×80 100×80 100×100 140×100 电线容量,根 (以㎜2计算) 100 120 160 240 300 370 520 穿 线 管PVC 公称直径 ㎜ Dg15 Dg20 Dg25 Dg32 Dg40 Dg50 Dg63 电线容量,根 (以㎜2计算) 7 12 21 35 60 90 150 用 途 作为仪表或电器设备短路保护之用 安装于端子终端或中间作为标注组别代号之用 用于仪表或电器设备的接地 用于接入屏蔽导线 在不需标记的情况下作绝缘隔板,并作增加绝缘强度和增加爬电距离之用 标记 处数 更改文件号 签字 日期

高低压开关设备二次回路配线 湖北赛瑞迪电气设备有限公司 共 20 页 第 5 页

完工检查 5.4.1 对照电气原理或接线图检查接线是否正确。检查方法: a 检查标记套管看其接线是否正确,文字方向是否套反。 b 采用万用表或通断显示搭灯检查电路接线是否正确。 5.4.2 检查导线与端子连接是否良好、可靠;其冷压接端头是否牢固。 5.4.3 按本守则第6章工艺要求检查配线是否相符以及配线质量是否达到工艺要求。 5.4.4 对所配线进行整理,使其整齐、美观。 5.4.5 检查符号牌是否有脱落、被覆盖或粘贴位置不正确等,并对不符合要求的重新粘贴。 5.4.6 清理柜内杂物,并对其内、外进行必要的擦拭或清洁工作。清洁方法采用干净布擦拭和压缩空气吹净,对油渍的清洁按0ZTC·917·027《涂层表面清洁的施工工守则》要求处理。 6、工艺要求 导线选择 6.1.1 绝缘导线参数的选择见本守则表1。 6.1.2 按本守则表1中不同的导线截面积型号采用普通铜芯导线,特殊用途的导线如镀锡铜芯导线、耐油和耐热导线应按图纸或有关要求采用。 6.1.3 二次回路通常采用多股铜芯绝缘导线。 6.1.4 除特殊情况外,导线截面积的选择按其电路额定值见表7。 表7 导线截面积与额定值的关系 电 路 特 征 交流电压电路,V 直流电压电路,V 交流电流电路,A 直流电流电路,A 100~380 ≤220 1~5 10~25 导线截面,㎜2 1.5 1.5 2.5 2.5 6.1.5 电能计量柜中计量元件的电流电路导线截面积不应小于4mm2;电压电路导线截面积不应小于2.5mm2。 6.1.6 二次回路导线的颜色均采用黑色,若图纸或元器件等另有要求时,则按图纸或元器件等有关要求选用导线颜色。 6.1.7 计量回路导线颜色必须采用相序颜色,见表8。 表8 导线相序 颜色 附件装配 6.2.1 冷压接端头 6.2.1.1 压线钳的选择 不同的端头应分别采用相适应的专用冷压接钳。 a) 预绝缘端头压线钳口见图1所示。 A相 黄 B相 绿 C相 红 零线(N) 淡蓝 接地线(PE) 黄-绿 6.1.8 接地导线的截面积、规格型号及颜色见本守则的有关规定。 图 1 图 2 图 3 图4

高低压开关设备二次回路配线工艺 - 图文 

续表3常用端头参数适用导线截面㎜22×2×2×~~~44~6~~~44~6螺钉口直径㎜——————~~~~13~~~~最大电流A——————1927374819273748规格尺寸,㎜L红黑蓝红黑蓝————————16~1818~2418~241
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
558465hsah1xu1x81dzc4m0xd0pwbf00nio
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享