A.选择送风系统首端对应的3个连续楼层的楼梯间及前室,测试风口的风压值 B.选择送风系统未端对应的1个楼层的楼梯间及前室,测试风口的风压值 C.选择第十五层避难层的机械加压送风系统,测试风口的风压值
D.选择送风系统中段对应的2个连续楼层的楼梯间及前室,测试风口的风压值 【答案】C
41、某高层酒店,设有自动喷水灭火系统,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),该酒店对自动喷水灭火系统维护保养的下列做法中,不符合规范要求的是()。
A.每个季度检查一次室外阀门并中进水管上的控制阀门
B.对消防水池、高位消防水箱进行储水量检查,安排在每年六月份进行。 C.每月手动启动消防水泵运转一次,每季度模拟自动控制条件启动运转一次 D.利用未测试水装置指示器试验,安排在每月15日进行 【答案】C
42、某企业厂区内1个容积为2000m2的可燃液体储罐,按现行国家标准《建筑设施防火规范》(GB50016)的要求设置了泡沫灭火系统,()。不是该泡沫灭火系统的构成组件。
A.泡沫产生器 B.消防水带 C.泡沫比例混合器 D.泡沫泵 【答案】B
43、对某28层酒店的消防控制室的室内装修工程进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是()。
A.顶棚采用硅酸钙板 B.地面采用水泥刨花板
C.窗帘采用经阻燃处理的难燃织物 D.墙面采用矿棉板 【答案】D
44、某消防工程施工单位对某建筑的自动喷水灭火系统组件进行进场校验根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261不属于喷头现场检验内容的是()。
A.喷头的型号、规格 B.喷头的工作压力
C.喷头的公称动作温度 D.喷头的响应时间指数(RT1) 【答案】B
45、某造纸厂干燥车间,耐火等级为二级,地上2层,每层划分为4个防火分区,地下局部1层划分为2个防火分区,该车间采用自动化生产工艺,平时只有巡检人员。对该车间的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是()。
A.首层的最大疏散距离为60米
B.地下一层一个防火分区的其中1个安全出口借用相邻防火分区疏散 C.地上二层一个防火分区的其中1个安全出口借用相邻防火分区疏散 D.首层外门的净宽度为1.2m 【答案】C
46、对某多层办公楼设置的自带蓄电池非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统功能进行调试,根据现行国家标准消防应急照明和疏散指示系统功能进行调试,根据现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309)下列调试结果中不符合规范要求的是()。
A.手动操作应急照明配电箱的应急启动按钮,应急照明配电箱切断主要电源输出 B.启动应急照明配电箱的应急按钮,其所配接的持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式的时间为10S
C.走廊的最低地面水平照度为1.0Lx D.灯具应急点亮的持续工作时间达到45min 【答案】B
47、某高层建筑内的柴油发电机房设置了水喷雾灭火系统,水雾喷火的有效喷射程为2.5m,雾化角为90°,喷头与被保护对象的距离为1.0m,某消防技术服务机构对该系统进行检测,根据现行国家标准《水喷雾灭火系统技术规范》(GB50219),下列检测结果中,符合规范要求的是()。
A.水雾喷头的平面布置方式为矩形,喷头间距为1.5m B.顶部喷头的安装坐标偏差值为50mm
C.侧向喷头与被保护对象的安装距离偏差值为100mm D.管道支架与水雾喷头之间的距离为0.4m 【答案】D
48、某地上3层汽车库,每层建筑面积为3600㎡,建筑高度为12m,采用自然排烟,
对该车库的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是()。
A.外墙上排烟口采用上悬窗 B.屋顶的排烟口采用平推窗 C.每层自然排烟口的总面积为54㎡ D.防烟分区内最远点距排烟口的距离为30m 【答案】C
49、某二级耐火等级的单层白酒联合厂房,设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,对该厂房进行防火检查时发现:
1.灌装车间与勾兑车间采用耐火极限为3.00h的隔墙分隔 2.容量为20m3的成品酒灌装罐设置在灌装车间内靠外墙部位. 3.最大防火分区建筑面积为7000㎡ 4.最大疏散距离为30m
上述防火检查结果中,符合现行国家标准要求的共有()。 A.4项 B.1项 C.2项 D.3项 【答案】A
50、某高层公共建筑消防给水系统的系统工作压力为1.25MPa,选用的立式消防水泵参数为流量40L/s、扬程100m。对该系统进行验收前检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准要求的是()。
A.停泵时,压力表显示水锤消除设施后压力为1.3MPa B.流量计显示出水流量为60L/s时压力表显示为0.6MPa C.手动直接启泵,消防水泵在36s时投入正常运行 D.吸水管上的控制阀锁定在常开位置,并有明显标记 【答案】B
51、根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)。下列消防配电线路的敷设方式中,不符合规范要求的是()。
A.阻燃电线穿封闭式金属线槽敷设
B.矿物绝缘类不燃性电缆直接敷设在电线井内 C.耐火电缆直接敷设在电缆井内
D.阻燃电缆在吊顶内穿涂刷防火涂料保护的金属管敷设 【答案】A
52、某多层旅馆安装了自动喷水灭火系统,某消防技术服务机构对该系统进行检则。下列检测结果中,符合现行国家标准要求的是()。
A.有水平吊顶的3.8mx3.8m的客房中间,设置一只下垂型标准覆盖面积酒水喷头 B.顶板为水平面的3.8mx3.8m的客房内,设置一只边墙型标准覆盖面积洒水喷头 C.客房内直立式边墙型标准覆盖面积酒水喷头溅水盘与顶板的距离为75mm D.客房内直立式边墙型标准覆盖面积酒水喷头溅水盘与背墙的距离为150mm 【答案】A
53、某建筑面积为300㎡的网吧配置的灭火器进行竣工验收,根据《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB50444),下列验收检查结果中,不符合规范要求的是()。
A.配置了手提式MF/ABC4型灭火器,
B.每个灭火器箱内放置2具灭火器,灭火器箱的布置间距为20米 C.灭火器箱为翻盖型,翻盖开启角度为105° D.灭火器放置在网吧靠墙位置,并设有取用标志 【答案】A
54、某消防技术服务机构对某商场疏散通道上设置的常开防火门的联动功能进行调试,下列调试结果中符合国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)要求的是()。
A.防火门所在防火区内两只独立的火灾探测器警报后,联动控制防火门关闭 B防火门所在防火分区内任一只火灾探测器报警后,联动控制防火门关闭 C.防火门所在防火区内任一只手动火灾报警按钮报警后,联动控制防火门关闭 D.防火门所在防火分区及相邻防火分区各一只火灾探测器警报后,联动控制防火门关闭 【答案】A
55、某商品批发中心建筑面积为3000m2,地上3层、地下1层,经营服装、日用品、家具。根据现行国家标准《重大火灾隐患判定方法》(GB35181),对该中心进行防火检查时发现的下列火灾隐患中,可以直接判定为重大火灾隐患的是()。
A.日用品经营区销售15kg瓶装液化石油气 B.有商家在安全疏散通道上摆摊位,占用疏散通道 C.火灾自动报警系统有25个探测器显示故障 D.室内消火栓被广告牌遮挡 【答案】A
56、某商场建筑面积为20000㎡,地上营业厅设有吊顶,安装湿式喷水灭火系统,地上场所安装预作用自动喷水灭火系统。根据该商场自动喷水灭火系统构成的说法,错误的是()。
A.地上自动喷水灭火系统由湿式报警阀组、水流指示器、下垂型洒水喷头等组成 B.有吊顶部位预作用自动喷水灭火系统由预作用报警阀组、水流指示器、干式下垂型洒水喷头等组成
C.无吊顶部位预作用自动喷水灭火系统由预作用报警阀组、充气装置、水流指示器、直立型洒水喷头等组成
D.地上自动喷水灭火系统由湿式报警阀组、水流指示器、隐蔽式洒水喷头组成 【答案】D
57、根据《消防法》《公安部关于实施(机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定)有关问题的通知》(公通字{2001}97号),下列单位中,应当界定为消防安全重点单位的是()。
A.建筑面积为190㎡的卡拉OK厅 B.住宿床位为40张的养老院
C.生产车间员工为150人的建筑钢模具机加工企业 D.高层公共建筑的公寓楼 【答案】D
58、对某乙炔站的供配电系统进行防火检查,下列检查结果中不符合现行国家标准要求的是()。
A.绝缘导线的允许载流量是熔断器额定电流的1.2倍 B.导线选用了截面积为2.5平方毫米的铜芯绝缘导线 C.电气线路采用电缆桥架架空敷设
D.电缆内部的导线为绞线,终端采用定性端子连接 【答案】A
59、某建筑高度为30m的写字楼,标准层建筑面积为800㎡,人均使用面积为6㎡,采用剪刀楼梯间。对该写字楼的下列防火检查结果中,符合现行国家标准要求的是()。
A.楼梯间共用一套机械加压送风系统 B.梯段之间隔墙的耐火极限为2.00h
C.其中一间办公室门至最近安全出口的距离为15m D.梯段的净宽度为1.1m
【答案】B
60、某电信大楼安装细水雾灭火系统,系统的设计工作压力为10.0MPa,根据现行国家标准《细水雾灭火系统技术规范》(GB50898),该系统调试的下列做法和结果中。不符合规范要求的是
A.制定系统调试方案,报据批准的方案按程序进行系统调试 B.柴油泵作为备用泵,柴油泵的启动时间为10s C.对泵组,稳压泵、分区控制阀进行调试和联动试验 D.对控制柜进行空载和加载控制调试 【答案】B
61、根据现行国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263),某消防技术服务机构对高压二氧化碳灭火系统所制定的下列维修方案中,不符合规范要求的内容是()。
A.每季度对灭火剂输送管道和支、吊架的固定有无松动进行一次检查 B.每季度对防护区的开口是否符合设计要求进行一次检查
C.每季度对灭火剂钢瓶间内阀驱动装置的铭牌和标志牌是否清晰进行一次检查 D.每季度对各储存容器内灭火剂的重量进行一次检查 【答案】C
由于文章篇幅有限,所以小编将消防工程师全科历年真题完整版上传至网页。点击“消防师真题下载”,即可下载消防工程师师全科历年真题与解析。
2024年消防工程师《综合能力》真题答案