稳压泵进场检验要求包括:
(1)稳压泵的流量应满足设计要求,且不宜小于1L/s; (2)压力泵的电机功率应满足水泵全能性能曲线运行的要求; (3)泵及电机的外观表面不应有破损; (4)泵与电机轴心的偏心不应小于2mm。
根据国家现行标准《消防给水及消防栓系统技术规范》(GB50974),上述4项检验要求中,符合规范的共有()。
A.3项 B.1项 C.2项 D.4项 【答案】A
22、对某在建工程作业场所设置的临时疏散通道进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑工程施工现场消防安全技术规范》(GB-50720)要求的是()。
A.疏散通道的隔墙采用厚度为50mm的金属岩棉棉夹芯板 B.地面上的临时疏散通道净宽度为1.5m C.脚手架上的临时疏散通道净宽度为0.6m
D.临时疏散通道的临空面设置了高度为1.2m的防护栏杆 【答案】A
23、某在建高层公共建筑,拟安装室内消火栓150套。消防工程施工单位对该建筑的消火栓进行进场检查。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),下列检查的做法和结果中,不符合标准要求的是()。
A.旋转型消火栓的转动部件为铜质
B.消防软管卷盘的消防软管内径为19mm,长度为30m C.消防水枪的当量喷嘴直径为16mm D.消火栓外观检查,抽检数为50套 【答案】D
24、某电子元件生产厂房首层2个防火分区有疏散门通向避难走道,其中,防火分区(一)设置1个门通向该避难走道,门的净宽为1.20m,防火分区(二)有2个净宽均为1.20m的门通向避难走道。对该厂房的下列防火检查结果中,不符合现行国家标淮要求的是()。
A.避难走道设1个直通室外的出口 B.避难走道的净宽度为2.40m
C.避难走道入口处前室的使用面积为6.0㎡ D.进入避难走道前室的门为甲级防火门 【答案】A
25、某消防救援机构对某商业综合体设置的挡烟垂壁进行监督检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251)要求的是()。
A.活动挡烟垂壁的手动操作按钮安转在距楼地面1.4m的墙面上
B.由两块活动挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁,挡烟垂帘搭接宽度为200mm C.活动挡烟垂壁与墙面、柱面的缝隙为70mm D.活动挡烟垂壁由无机纤维织物材料所制 【答案】C
26、某消防工程施工单位对某建筑的自动喷水灭火系统进行调试,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(9B50261)属于系统调试内容的是()。
A.管道试压 B.排水设施调试 C.管道冲洗 D.支吊架间距测量 【答案】B
27、某大型化工集团安保部组织开展职工消防安全教育培训,采取线上线下的培训方式。按照《社会消防安全教育培训规定》(公安部令第109号)该安保部对职员进行消防安全教育培训,做法错误的是()。
A.建立消防安全教育培训制度 B.每年邀请专业消防培训机构进行培训 C.每年组织一次灭火和应急疏散演练 D.对所有员工进行灭火器操作培训 【答案】C
28、某美食广场建筑面积3000㎡,广场业主举办五周年庆典活动,开展文艺演出、美食比赛烹饪竞技等系列活动,预计参加庆典活动的宾客人数达5000人,该广场业主的下列做法中错误的是()。
A.向公安机关申请安全许可
B.制定防止人员拥挤踩踏事件预案并组织一次演练 C.确定安全办主任为活动的消防安全责任人 D.保持疏散通道,安全出口畅通 【答案】C
29、某劳动密集型生产企业依法编制了灭火和应急疏散预案,组织开展年度灭火和应急疏散预案演练。按照组织形式,演练分为实战演练等不同种类,实战演练是指()。
A.针对事先假设的演练情景,讨论和推演练应急决策及现场处置的过程
B.针对设置的突发火灾事故情况,通过实际决策、行动和操作,完成真实响应的过程 C.查找灭火和应急疏散预案中的问题,提高应急预案的实用性和可操作性。
D.促进参与单位和人员掌握灭火和应急疏散预案中规定的职责和程序,提高指挥决策和协同配合
【答案】B
30、根据现行国家标准,《建筑消防设施的维护管理》(GB25201),()不属于每日应对防排烟系统进行巡查的项目。
A.挡烟垂壁的外观 B.送风机房的环境 C.排烟风机的供电线路 D.风机控制柜的工作状态 【答案】C
31、某商场安装了自动喷水灭火系统,该商场管理人员在巡查中发现湿式报警阀组漏水,与故障无关的是()。
A.阀瓣密闭垫老化或者损坏 B.报警阀组排水阀未完全关闭 C.阀瓣组件与阀座组件处有杂物 D.湿式报警阀组前水控制阀未完全关闭 【答案】D
32、根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),消防设施维护管理人员对消防水泵和稳压泵维护管理的下列做法中,符合规范要求的是()。
A.每周对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数进行一次检查 B.每季度对消防水泵的出流量和压力进行一次实验
C.每月模拟消防水泵自动控制的条件,自动启动消防水泵运转一次
D.每季度对气压水罐的压力和有效容积进行一次检测 【答案】B
33、刘某具有国家一级注册消防工程师资格,担任某消防安全重点单位的消防安全管理人,根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理来规定》(公安部令第61号),不属于刘某应当履行的消防安全管理职责是()。
A.拟订年度消防安全工作计划 B.组织实施日常消防安全管理工作 C.批准实施消防安全制度 D.组织火灾隐患整改工作 【答案】C
34、某高层建筑的消防给水系统维护保养项目包括: 1.对减压阀的流量和压力进行一次试验 2.对消防水泵接合器的接口及附件进行一次检查 3.对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测 4.对室外阀门井中,进水管上的控制阀门进行一次检查。
根据现行国家标准《消防给水及消防拴系统技术规范》(GB50974),上述四项维护保养项目中属于季度保养项目的共有()。
A.1项 B.3项 C.2项 D.4项 【答案】C
35、常用检验仪器包括:(1)称重器(2)压力表(3)液位仪(4)流量计。上述4种检验仪器中,可使用于低压二氧化碳灭火系统灭火剂泄漏检查的仪器共有()。
A.1种 B.3种 C.4种 D.2种 【答案】D
36、某消防施工单位对某酒店的自动消防设施进行安装施工,根据现行国家标准外灾自动报警系统设计规范》(GB50116),下列消防设备中,可直接与火灾报警控制器连接的
是()。
A.可燃气体探测器 B.可燃气体报警控制器
C.非独立式电气火灾监控探测器
D.集中电源非集中控制型消防应急照明灯具 【答案】B
37、某高层酒店,地下燃油、燃气锅炉房内设置水喷雾灭火系统,根据现行国家标准《水喷雾灭火系统技术规范》(GB50219)对该系统进行检测验收。下列检测结果中,不符合规范要求的是()。
A.水雾喷头布置在锅炉的顶部,周围水雾直接喷向锅炉 B.雨淋报警阀后的管道采用铜管
C.雨淋报警阀前的管道过滤器滤网为316L不锈钢,其网孔为0.50mm D.主、备供水泵均备用柴油泵 【答案】C
38、某大型厂房施工现场,在用电防火方面的下列做法中,不符合现行国家标准要求的是()。
A.堆放的可燃物,距配电屏1.5米 B.产生粉尘的作业区及配电屏6米 C.普通灯具与易燃物的距离为0.3米 D.碘钨灯具与易燃物的距离为0.6米 【答案】A
39、下列对低倍数泡沫灭火系统维护保养的做法,符合现行国家标准《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB50281)要求的是()。
A.每月一手动控制方式,对消防泵进行一次启动试验 B.每半年对泡沫产生器和泡沫比例混合器进行一次外观检查 C.每年对泡沫灭火系统的全部管道进行一次冲洗,清除锈渣 D.每年对泡沫灭火系统进行一次喷泡沫试验 【答案】D