好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

隧道开挖(台阶、三台阶、三台阶临时仰拱法)施工作业指导书最新版

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

三台阶法工序见附图。

本工序适用V级围岩 (1)上台阶开挖:在上一循环的超前支护防护下,弱爆破开挖①部,施作台阶周边的初期支护:初喷混凝土,铺设钢筋网,架立钢架,钻设径向锚杆、锁脚锚管,复喷混凝土至设计厚度。

(2)中台阶开挖:弱爆破开挖②部,施作台阶周边的初期支护:初喷混凝土,铺设钢筋网,架立钢架,钻设径向锚杆,复喷混凝土至设计厚度。

(3)下台阶开挖:弱爆破开挖③部,施作台阶周边的初期支护:初喷混凝土,铺设钢筋网,架立钢架,钻设径向锚杆、锁脚锚管,复喷混凝土至设计厚度。

(4)隧底开挖:弱爆破开挖④部,施作台阶周边的初期支护:初喷混凝土,架立钢架,复喷混凝土至设计厚度。

(5)隧道仰拱支护:灌筑V部仰拱,待仰拱混凝土初凝后,灌筑仰拱填充VI部至设计高度。

(6)根据监控量测分析,确定二次衬砌时机,利用衬砌模板台车一次性灌注拱墙衬砌。 4.2.3三台阶法施工要求

(1)隧道施工应坚持“弱爆破、短进尺、强支护、早封闭、勤量测”的原则。 (2)如有超前支护等辅助施工措施,应首先利用上一循环架立的钢架施作完毕,再开挖。 (3)开挖方式采用弱爆破,爆破时严格控制炮眼深度及装药量。

(4)各步台阶一次开挖长度宜控制在2m~3m之间,第 3 部台阶开挖后仰拱应紧跟。 (5)施工中,V级围岩地段开展洞内外观察及拱顶下沉、净空变化监控量测,量测断面间距不大于5m,及时反馈结果,分析洞身结构的稳定,为支护参数的调整、灌筑二次衬砌的时机提供依据。

6

①②③

(6)围岩段封闭位置距离掌子面不得大于35m。 (7)仰拱距开挖面不超过40m。

(8)V级围岩上台阶每循环开挖进尺不应大于榀钢架;边墙每循环开挖支护进尺不得大于2榀钢架间距,仰拱开挖前必须完成钢架锁脚。

(9)对于不良地质地段二次衬砌应及时施作,二次衬砌距离掌子面V级围岩不得大于70m。

4.3台阶法临时仰拱法

4.3.1三台阶临时仰拱法施工工艺流程

三台阶临时仰拱法施工工艺流程见图。

施工准备 超前地质预报 开挖方案设计 上中下台阶测量放线 反 馈综上台阶开挖 中台阶开挖 下台阶开挖 合信息 清理开挖面 初喷后出渣 上断面检查稳定性 中断面检查稳定性 下断面检查稳定性 良好 上中下三断面支护与施作临时仰拱 良好

下一循环 7

4.3.2三台阶临时仰拱法施工工序说明

三台阶临时仰拱法施工工序见附图

①②③喷混凝土拱部超前支护 系统径向锚杆二次衬砌

钢架Ⅻ钢架未示全12311Ⅻ6~8隧底填充仰 拱初期支护边墙墙角线10~15405~105~10三台阶临时仰拱工法工序纵断面隧底填充8

拱墙一隧底次衬砌填充边墙基座初期支护之喷混凝土Ⅳ Ⅳ

Ⅳ3216~810~15 10~15 10~15 三台阶临时仰拱工法工序平面三台阶临时仰拱法施工工序说明: 本工法适用于V级围岩 (1)上台阶

在上一循环的超前支护防护下,弱爆破开挖①部,施作台阶周边的初期支护:初喷混凝土,铺设钢筋网,架立钢架,钻设径向锚杆、锁脚锚管,复喷混凝土至设计厚度。

(2)中台阶

弱爆破开挖②部,施作台阶周边的初期支护:初喷混凝土,铺设钢筋网,架立钢架,钻设径向锚杆,复喷混凝土至设计厚度。施做临时仰拱:架设临时横撑A,铺设钢筋网,并喷混凝土封闭临时仰拱。

(3)下台阶

弱爆破开挖③部,施作台阶周边的初期支护:初喷混凝土,铺设钢筋网,架立钢架,钻设径向锚杆、锁脚锚管,复喷混凝土至设计厚度。根据实际情况,必要时可架设临时横撑B。

(4)隧底

弱爆破开挖④部,施作台阶周边的初期支护:初喷混凝土,架立钢架,复喷混凝土至设计厚度。

(5)灌筑V部仰拱,待仰拱混凝土初凝后,灌筑仰拱填充VI部至设计高度。

(10)I18横撑为临时支护,施工中尽量倒换使用。 5. 材料要求 5.1水泥

宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,水泥的混合材宜为矿渣或粉煤灰,不宜使用早强水泥,强度等级不小于42.5MPa。使用前应做强度复查试验。水泥到场后不得露天堆放,不得受潮硬化。 5.2外加剂

应采用减水率高、坍落度损失小、适量引气、质量稳定、能满足混凝土性能的产品。外加剂与水泥间应有良好的适应性。宜选用多功能复合外加剂。 5.3细骨料

细骨料应选用级配合理、质地均匀坚固、吸水率低、空隙率小的洁净天然河沙,也可选用专门机组生产的人工砂,不宜使用山砂,不得使用海砂。采用的中砂或粗砂细度模数应大于2.5,含水率宜控制在5%~7%使用前应一律过筛。砂中小于0.075mm的颗粒不应大于20%。含泥量不应大于3%,泥块含量不应大于1%。 5.4粗骨料

10

隧道开挖(台阶、三台阶、三台阶临时仰拱法)施工作业指导书最新版

三台阶法工序见附图。本工序适用V级围岩(1)上台阶开挖:在上一循环的超前支护防护下,弱爆破开挖①部,施作台阶周边的初期支护:初喷混凝土,铺设钢筋网,架立钢架,钻设径向锚杆、锁脚锚管,复喷混凝土至设计厚度。(2)中台阶开挖:弱爆破开挖②部,施作台阶周边的初期支护:初喷混凝土,铺设钢筋网,架立钢架,钻设径向锚杆,复喷混凝土至设计厚度
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
557on9kr9m7b8vd53zl2
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享