2016年华东电网继电保护专业技能竞赛测试题1 理论试卷 满分:100分时间:120分钟 题号 得分 阅卷人 一 二 三 四 五 8、 电流互感器选型不正确,容易引起故障时的饱和,影响保护动作的正确性,因此依据故障发生10ms后,电流互感器发生暂态饱和对保护进行考核是合理的。() 六 七 总分 核分人 9、 为了使不同中性点接地方式系统在发 生接地故障时,电压互感器开口三角的3U0均不大于100V,对于大接地电流系统(如110kV及以上),电压互感器变比选为UI(相)/UⅡ(相)/100伏,对于中性点不接地系统(如),电压互感器变比选为UI(相)/UⅡ(相)/(100/3)伏。() 一、判断题(每题1分,共15分) 1、 YN,d11变压器的YN侧发生AC相间短路,则d侧a、c相电流大小相等,方向相同。() 2、 电力系统发生两相金属性短路故障时,故障点非故障相电压保持原有的幅值和相位,两故障相电压在非故障相电压的相同方向上,其值等于非故障相电压一半。() 3、 电力系统发生单相接地故障时,非故障相的电压是保持不变的。() 4、 直流系统发生两点接地,只会引起断路器误跳闸。() 5、 小接地系统发生单相接地故障时,其他两相对地电压升高3倍。() 6、 两相短路故障与两相短路接地故障,在故障表现的形态上基本一样。() 7、 用于500kV双回线路的自适应重合闸,采用分相顺序合闸,避免了重合于永久性多相故障对系统造成的冲击,从稳定计算的角度使双回线的输送能力进一步提高,带来了直接的经济效益。() 10、 在中性点直接接地系统中,如果各元件的阻抗角都是80°,当正方向发生接地故障时,3U0落后3I0100°;当反方向发生接地故障时,3U0超前3I080°。() 11、 在系统发生故障而振荡时,只要距离保护的整定值大于保护安装处至振荡中心之间的阻抗,就不会发生误动作。() 12、 距离保护是本线路正方向故障和与本线路串联的下一条线路上故障的保护,它具有明显的方向性。因此,即使作为距离保护Ⅲ段的测量元件,也不能用具有偏移特性的阻抗继电器。() 13、 采用远方起动和闭锁信号的高频闭锁距离保护,既可用于双电源线路也可用于单电源线路。() 14、 在小接地电流系统中,线路上发生金属性单相接地时故障相电压为零,两非故障相电压升高3倍,中性点电压变为相电压。三个线电压的大小和相位与接地前相比都发生了变化。() 15、 线路保护双重化包括保护装置的双重化以及与保护配合回路(不包括通道)的双重化,双重化配置的保护装置及其回路之间应完全独立,不应有直接的电气联系。()

二、单项选择题(每题1分,共15分)

1、 在负序电压继电器A与BC间(BC相

短接)施加单相电压,此时继电器的动作电压Uop

是继电器负序相电压的()倍。 A、1/3B、C、1/D、3

2、 当负序电压继电器的整定值为6~

12V时,系统正常运行时电压回路一相或两相断线 ()。

A、负序电压继电器会动作 B、负序电压继电器不会动作 C、负序电压继电器动作情况不定 3、 模拟两相短路从负序电流继电器AB

端子通入电流,此时继电器的动作电流是负序相 电流的()倍。 A、1/3B、C、1/D、3

4、 关于等效变换说法正确的是()。 A、等效变换只保证变换后外电路的各电压、电流不变

B、等效变换是说互换的电路部分一样 C、等效变换对变换电路内部等效 D、等效变换只对直流电路成立

5、 数字式保护装置,不满足技术规程要

求的是()。

A、宜将被保护设备或线路的主保护(包括纵、横联保护等)及后备保护综合在一整套装置内。

B、主后一体化的保护共用直流电源输人回路及交流电压互感器和电流互感器的二次回路。

C、主后一体化的保护应能反应被保护设备或线路的各种故障及异常状态,并动作于跳闸或给出信号。

D、对仅配置一套主保护的设备,可采用主后一体化的保护装置。

6、 使用于220kV-500kV电网的线路保

护,其振荡闭锁的要求不满足技术规程的是()。

A、系统发生全相或非全相振荡,保护装置不应误动作跳闸

B、系统在全相振荡过程中,被保护线路如发生各种类型的不对称故障,保护装置应选择性地动作跳闸,纵联保护仍应快速动作;

C、系统在全相振荡过程中发生三相故障,故障线路的保护装置应可靠动作跳闸,并允许带短延时。

D、系统在非全相振荡过程中,被保护线路如发生各种类型的不对称故障,允许保护失去选择性,只需切除故障即可。 7、 双母线接线母线故障,母差保护动作,

由于母联断路器拒跳,由母联失灵保护消除母

线故障,符合评价规程的是()。 A、母差保护和母联失灵保护应分别评价为“正确动作”。

B、母差保护不予评价,母联失灵保护评价为“正确动作”。

C、母差保护评价为“不正确动作”,母联失灵保护评价为“正确动作”。

8、 变电所增加一台中性点直接接地的变

压器时,在变电所母线上发生单相接地故障时,

变电所出线的负序电流()。 A、变大B、变小C、不变

9、 零序电流的分布,主要取决于()。

A、发电机是否接地B、变压器中性点接地的数目

C、用电设备的外壳是否接地D、故障电流

10、 为了确保合闸于单相接地故障可靠跳

闸,同时躲开开关三相非同期,对于零序后加速

保护,在开关合闸后通常带()时延。 A、30毫秒B、100毫秒C、500毫秒D、1秒

11、 电力系统发生振荡时,()可能会发

生误动。

A、电流差动保护B、零序电流速断保护C、电流速断保护D、距离保护

12、 助增电流或汲出电流对阻抗继电器工

作的影响有()。

A、助增电流的存在使距离保护范围延长 B、汲出电流存在使距离保护范围缩短 C、助增电流的存在使距离保护范围缩短 D、助增电流和汲出电流的存在都将使距离保护范围延长

13、 中性点不接地系统单相接地时,线路

零序电流与母线零序电压间的相位关系是,非故障线路零序电流超前零序电

压90°,故障线路零序电流()零序电压90°。

A、超前B、反相位C、同相位D、滞后 14、 在平行双回路上发生短路故障时,非

故障线发生功率倒方向,功率倒方向发生在()。

A、故障线发生短路故障时 B、故障线一侧断路器三相跳闸后 C、故障线一侧断路器单相跳闸后 D、故障线两侧断路器三相跳闸后,负荷电流流向发生变化

15、 为了使方向阻抗继电器工作在()状态

下,故要求继电器的最大灵敏角等于被保护线路的阻抗角。

A、最有选择B、最灵敏C、最快速D、最可靠

三、多项选择题(每题2分,多选、错选或漏选不得分,共20分)

1、IEC61850解决的主要问题是()。 A、网络通信

B、变电站内信息共享 C、变电站内互操作

D、变电站的集成与工程实施

2、在大接地电流系统中,当系统中各元件的正、负序阻抗相等时,则线路发生单相接地时,下列正确的是()。

A、非故障相中没有故障分量电流,保持原有负荷电流;

B、非故障相中除负荷电流外,还有故障分量电流;

C、非故障相电压升高或降低,随故障点综合正序、零序阻抗相对大小而定; D、非故障相电压保持不变。

3、变压器空载合闸或外部故障切除电压突然恢复时,会出现励磁涌流,对于Y0/△-11接线的变压器,差动回路的涌流特点是()。

A、涌流幅值大并不断衰减

B、三相涌流中含有明显的非周期分量并不断衰减

C、涌流中含有明显的三次谐波和其他奇次谐波

D、涌流中含有明显的二次谐波和其他偶次谐波

4、在不计负荷电流情况下,带有浮动门槛的相电流差突变量起动元件,下列情况正确的是()。

A、双侧电源线路上发生各种短路故障,线路两侧的元件均能起动

B、单侧电源线路上发生相间短路故障,当负荷侧没有接地中性点时,负荷侧元件不能起动

C、单侧电源线路上发生接地故障,当负荷侧有接地中性点时,负荷侧元件能起动 D、系统振荡时,元件不动作 5、下列哪些说法正确()

A、电力系统振荡时,母线电压与线路振荡电流间的夹角在很大范围内变化; B、电力系统振荡时,无负序电流、零序电流,仅有正序电流;

C、电力系统振荡时电流增大与短路故障时电流增大不同,前者幅值要变化,后者幅值不发生变化;

D、电力系统振荡时,接地故障点的零序电流将随振荡角的变化而变化,当两侧电势角差δ摆升到90°时,电流最小。

6、《华东500kV保护应用原则》规定,所有涉及直接跳闸的重要回路的中间继电器,应满足()。 A、启动功率不小于5W

B、最小动作电压在55%~70%直流电源电压之间

C、具有抗220V工频电压干扰的能力 D、动作时间少于10ms

7、母线保护动作后,下列说法正确的是()A、对闭锁式保护作用于纵联保护停信,对允许式保护作用于纵联保护发信; B、闭锁线路重合闸; C、启动断路器失灵保护; D、启动母联充电保护。

8、智能变电站中,GOOSE技术的应用解决了传统变电站中()的问题。() A、电缆二次接线复杂、抗干扰能力差; B、采样值精度不准确; C、保护拒动、误动; D、二次回路无法在线监测。

9、变压器差动保护不能取代瓦斯保护,其正确原因是()。

A、差动保护不能反映油面降低的情况 B、差动保护受灵敏度限制,不能反映轻微匝间故障,而瓦斯保护能反映

C、差动保护不能反映绕组的断线故障,而瓦斯保护能反映

D、因为差动保护只反映电气故障分量,而瓦斯保护能保护变压器内所有的故障 10、跳闸位置继电器与合闸位置继电器有哪些作用()

A、可以表示断路器的跳、合闸位置; B、可以表示断路器位置的不对应或表示该断路器是否在非全相运行状态;

C、在三相跳闸时去高频保护停信; D、发出控制回路断线信号和事故音响信号。

四、计算题(每题5分,共10分)

1、一组电压互感器,变比(110000/3)/(100/3)/100,其接线如下图所示,试计S端对a、b、c、N的电压值。

解:

15、一台变压器:180/180/90MVA,220±8*%/121/,Uk1-2=%,Uk1-3=%,Uk2-3=%,Yn/Yn0/△-11接线,高压加压中压开路阻抗值为欧,高压开路中压加压阻抗值为欧,高压加压中压短路阻抗值为欧,高压短路中压加压阻抗值为欧。计算短路计算用主变正序、零序阻抗参数(标么值)。

基准容量Sj=1000MVA基准电压 答:

五、作图题(每题6分,共6分)

请画出大接地电流系统A相接地及BC两相短路时A相的复合序网图。 答:

六、简答题(第1、2题每题4分,第3、4题每题6分,共20分)

1、 小接地电流系统发生单相完全接地、不

完全接地、持续接地和间隙接地时各有什么现象 答:

2、 在图示的电路中K点发生了直流接地,

试说明故障点排除之前如果接点A动作,会对继电器ZJ2产生什么影响(注:图中C为抗干扰电容,可不考虑电容本身的耐压问题;ZJ2为快速中间继电器) 答:

3、 如图所示,当BC线路发生距C端10%

处永久性B相接地故障时,试分析DL3、DL4所配保护的动作行为。若DL2由于所配纵联距离保护因收发信机原因未发闭锁信号,则分析DL1、DL2的保护动作行为(均只写出何种保护元件动作即可)。

4、 注:DL1、DL2所配保护:光纤纵联

差动+载波纵联距离

5、 DL3、DL4所配保护:光纤纵联差动

+光纤纵联距离

答:

6、 在输电线光纤分相电流差动保护中,回

答:

(1)短路故障时,如另一侧起动元件不起动,有何现象发生

(2)在各种运行方式下线路发生故障(含手合故障线路),采用何措施使两侧保护起动 答:

七、 论述题(每题7分,共14分) 1、以下为系统简图和MN1、MN2线M侧距离保护装置内部录波图(1线运行在I母,2线运行在II母,母联在合位),220kV线路NP发生C相接地故障,MN2线M侧距离保护接地距离Ⅰ段动作跳闸。现场检查TV回路N600在控制室一点接地,保护装置正常,如果你是事故检查负责人,现场应如何进行检查试根据录波图分析距离保护误动的原因。

图1线路L1电压录波图 图2线路L2电压录波图 答:

2016年华东电网继电保护专业技能竞赛测试题1(无参考答案)