风管部件与消声器制作工程检验批质量验收记录
GB50243-2002(Ⅰ) YN080102□□ YN080202□□ YN080302□□ YN080402□□ YN080502□□
工程名称 施工单位 检验部位 项目经理 二层空调风管 监理 (建设) 单位 验收 施工单位检查记录 意见 执行企业标准名称及编号 施工质量验收规范规定 风阀的手轮或扳手,应以顺时针方向转动为关闭,其调节1 范围及开启角度指示应与叶片开启角度相一致。用于除尘系统间歇工作点的风阀,关闭时应能密封 2 电动、气动调节风阀的驱动装置,动作应可靠,在最大工作压力下工作正常 防火阀和排烟阀(排烟口)必须符合有关消防产品标准的规定 其调节范围及开启角度指示应与叶片开启角度相一致,符合规范要求 在最大工作压力下工作正常,详见性能检测报告 有产品合格证,并符合相关标准规定,详见性能检测报告 材料符合设计规定,未替换 全部采取镀锌处理 详见强度试验报告***,符合规范规定 采用防火帆布 3 主控项目 5 4 防爆风阀的制作材料必须符合设计规定,不得自行替换 净化空调系统的风阀,其各种配件均应采取镀锌或作其他防腐处理;阀体与外界相通的缝隙处,应有密封措施 工作压力大于 1000Pa 的调节风阀应有提供强度测试合格试验报告 6 7 防排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料 消声弯管的平面边长大于 800mm 时,应加设吸声导流片;8 消声器内直接迎风面的布质覆面层应有保护措施;净化空调系统消声器内的覆面应为不易产尘的材料 结构应牢固,启闭应灵活,法兰应与管材材质相一致 叶片的搭接应贴合一致,与阀体缝隙应小于 2mm 截面积大于 2的风阀应实施分组调节 设有导流片,有保护措施 结构应牢固,启闭应灵活,符合规范规定 贴合一致,缝隙 分组调节 调1 节风阀 一般项目 止回风阀,应启闭灵活,关闭时应严密;阀叶的转轴、铰2 链不易锈蚀;阀片的强度应保证在最大负荷压力下不弯曲变形;水平安装的止回风阀应有可靠的平衡调节机构 插板风阀的壳体应严密,内壁应作防腐处理;插板应平整,3 启闭灵活,并有可靠的定位固定装置;斜插板风阀的上下接管应成一直线 三通调节风阀的拉杆或手柄的转轴与风管的结合处应严4 密;拉杆可在任意位置上固定,手柄开关应标明调节的角度;阀板调节方便,并不与风管相碰擦 止回风阀,关闭时严密,阀片不弯曲变形,符合规范规定 符合规范规定 手动操作试验,符合规范规定 云南省建设厅印制
风管部件与消声器制作工程检验批质量验收记录
GB50243-2002(Ⅱ) YN080102□□ YN080202□□ YN080302□□ YN080402□□ YN080502□□
工程名称 施工单位 检验部位 项目经理 监理 (建设) 单位 验收 施工单位检查记录 意见 执行企业标准名称及编号 施工质量验收规范规定 5 风量平衡阀应符合产品技术文件的规定 风罩尺寸正确、连接牢固、形状规则、表面平整光滑;6 罩口加强板分隔间距应一致;厨房锅灶排烟罩应采用不易锈蚀材料制作,集水槽应严密不漏水,并坡向排水口,罩内油烟过滤器应便于拆卸和清洗 尺寸应正确,结构牢靠,风帽接管尺寸的允许偏差同风管 伞形风帽伞盖的边缘应有加固措施,支撑高度尺寸应一致 风帽 锥形风帽内外锥体的中心应同心,锥体组合的连接缝应顺水,下部排水应畅通 筒形风帽的形状应规则、外筒体的上下沿口应加一般项目 三叉形风帽三个支管的夹角应一致,与主管的连接应严密 矩形弯管导流叶片的迎风侧边缘应圆滑,固定应牢固。8 导流片的弧度应与弯管的角度相一致。导流片的分布应符合设计规定。当导流叶片的长度超过 1250mm 时,应有加强措施 应选用防腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性材料。用于空调系统的应采取防止结露的措施;用于净化空调系统的还应是内壁光滑、不易产生尘柔9 性短管 柔性短管的长度,一般宜为 150~300mm,其连接处应严密、牢固可靠 结构变形缝的柔性短管,其长度宜为变形缝的宽度加 lOOmm 及以上 埃的材料 防火帆布 固,其不圆度不应大于直径的2%,挡风圈的位置应正确 风量平衡阀符合规范规定 排烟罩采用不锈钢板,符合规范规定 尺寸正确,结构牢靠,符合规范规定 符合规范规定 7 符合规范规定 符合规范规定,不圆度2mm 符合规范规定 符合设计规定和要求,叶片长度>1250mm的采用厚2mm扁钢加固 长200mm,其连接处应严密、牢固可靠 长180mm 云南省建设厅印制
风管部件与消声器制作工程检验批质量验收记录
GB50243-2002(Ⅲ) YN080102□□ YN080202□□ YN080302□□ YN080402□□ YN080502□□
工程名称 施工单位 检验部位 项目经理 监理 (建设) 单位 验收 施工单位检查记录 意见 执行企业标准名称及编号 施工质量验收规范规定 所选用的材料,应符合设计的规定 材料符合设计规定 定 外壳应牢固、严密,其漏风量应符合本规范第 漏风量见检测报告***,符合规范规消声10 器的制作 4.2.5 条的规定 充填的消声材料,应按规定的密度均匀铺设,防止下沉。覆面层不得破损,搭接应顺气流,充填的消声材料按规定的密度均匀且应拉紧。隔板与壁板结合处应严密,穿孔板应平整,穿孔率应符合设计要求 检查门应平整、启闭灵活、关闭严密,其与风管或空气11 一般项目 处理室的连接处应采取密封措施,无明显渗漏,净化空调系统风管检查门的密封垫料,宜采用成型密封胶带或软橡胶条 风口的外表装饰面应平整、叶片分布应匀称、风口的外表装饰面应平整、叶片分布颜色应一致、无划伤和压痕;调节装置转动应灵活、可靠,定位后应无自由松动 风口尺寸12 允许偏差(mm) 对角线长度 边长 直径 ≤250 >250 <300 300~800 >800 <300 300~500 >500 2 3 -1 -2 -3 匀称;调节装置转动应灵活、可靠,符合规范规定 检查门应平整、启闭灵活、关闭严密,密封材料采用硅胶条 铺设,符合设计规定和规范要求 1 2 3 主控项目:全部合格;一般项目:符合要求;共抽查**点,合格**点,合格率为**% 检查评定合格 施工 单位 检查 结果 专业施工员: 专职质检员: 年 月 日 同意验收 监理 (建设)优良(优良等级评定工程) 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 优良(优良等级评定工程) 施工班组长: 单位 验收 结论 云南省建设厅印制