好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

风管部件与消声器制作工程检验批质量验收记录

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

风管部件与消声器制作工程检验批质量验收记录

GB50243-2002(Ⅰ) YN080102□□ YN080202□□ YN080302□□ YN080402□□ YN080502□□

工程名称 施工单位 检验部位 项目经理 二层空调风管 监理 (建设) 单位 验收 施工单位检查记录 意见 执行企业标准名称及编号 施工质量验收规范规定 风阀的手轮或扳手,应以顺时针方向转动为关闭,其调节1 范围及开启角度指示应与叶片开启角度相一致。用于除尘系统间歇工作点的风阀,关闭时应能密封 2 电动、气动调节风阀的驱动装置,动作应可靠,在最大工作压力下工作正常 防火阀和排烟阀(排烟口)必须符合有关消防产品标准的规定 其调节范围及开启角度指示应与叶片开启角度相一致,符合规范要求 在最大工作压力下工作正常,详见性能检测报告 有产品合格证,并符合相关标准规定,详见性能检测报告 材料符合设计规定,未替换 全部采取镀锌处理 详见强度试验报告***,符合规范规定 采用防火帆布 3 主控项目 5 4 防爆风阀的制作材料必须符合设计规定,不得自行替换 净化空调系统的风阀,其各种配件均应采取镀锌或作其他防腐处理;阀体与外界相通的缝隙处,应有密封措施 工作压力大于 1000Pa 的调节风阀应有提供强度测试合格试验报告 6 7 防排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料 消声弯管的平面边长大于 800mm 时,应加设吸声导流片;8 消声器内直接迎风面的布质覆面层应有保护措施;净化空调系统消声器内的覆面应为不易产尘的材料 结构应牢固,启闭应灵活,法兰应与管材材质相一致 叶片的搭接应贴合一致,与阀体缝隙应小于 2mm 截面积大于 2的风阀应实施分组调节 设有导流片,有保护措施 结构应牢固,启闭应灵活,符合规范规定 贴合一致,缝隙 分组调节 调1 节风阀 一般项目 止回风阀,应启闭灵活,关闭时应严密;阀叶的转轴、铰2 链不易锈蚀;阀片的强度应保证在最大负荷压力下不弯曲变形;水平安装的止回风阀应有可靠的平衡调节机构 插板风阀的壳体应严密,内壁应作防腐处理;插板应平整,3 启闭灵活,并有可靠的定位固定装置;斜插板风阀的上下接管应成一直线 三通调节风阀的拉杆或手柄的转轴与风管的结合处应严4 密;拉杆可在任意位置上固定,手柄开关应标明调节的角度;阀板调节方便,并不与风管相碰擦 止回风阀,关闭时严密,阀片不弯曲变形,符合规范规定 符合规范规定 手动操作试验,符合规范规定 云南省建设厅印制

风管部件与消声器制作工程检验批质量验收记录

GB50243-2002(Ⅱ) YN080102□□ YN080202□□ YN080302□□ YN080402□□ YN080502□□

工程名称 施工单位 检验部位 项目经理 监理 (建设) 单位 验收 施工单位检查记录 意见 执行企业标准名称及编号 施工质量验收规范规定 5 风量平衡阀应符合产品技术文件的规定 风罩尺寸正确、连接牢固、形状规则、表面平整光滑;6 罩口加强板分隔间距应一致;厨房锅灶排烟罩应采用不易锈蚀材料制作,集水槽应严密不漏水,并坡向排水口,罩内油烟过滤器应便于拆卸和清洗 尺寸应正确,结构牢靠,风帽接管尺寸的允许偏差同风管 伞形风帽伞盖的边缘应有加固措施,支撑高度尺寸应一致 风帽 锥形风帽内外锥体的中心应同心,锥体组合的连接缝应顺水,下部排水应畅通 筒形风帽的形状应规则、外筒体的上下沿口应加一般项目 三叉形风帽三个支管的夹角应一致,与主管的连接应严密 矩形弯管导流叶片的迎风侧边缘应圆滑,固定应牢固。8 导流片的弧度应与弯管的角度相一致。导流片的分布应符合设计规定。当导流叶片的长度超过 1250mm 时,应有加强措施 应选用防腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性材料。用于空调系统的应采取防止结露的措施;用于净化空调系统的还应是内壁光滑、不易产生尘柔9 性短管 柔性短管的长度,一般宜为 150~300mm,其连接处应严密、牢固可靠 结构变形缝的柔性短管,其长度宜为变形缝的宽度加 lOOmm 及以上 埃的材料 防火帆布 固,其不圆度不应大于直径的2%,挡风圈的位置应正确 风量平衡阀符合规范规定 排烟罩采用不锈钢板,符合规范规定 尺寸正确,结构牢靠,符合规范规定 符合规范规定 7 符合规范规定 符合规范规定,不圆度2mm 符合规范规定 符合设计规定和要求,叶片长度>1250mm的采用厚2mm扁钢加固 长200mm,其连接处应严密、牢固可靠 长180mm 云南省建设厅印制

风管部件与消声器制作工程检验批质量验收记录

GB50243-2002(Ⅲ) YN080102□□ YN080202□□ YN080302□□ YN080402□□ YN080502□□

工程名称 施工单位 检验部位 项目经理 监理 (建设) 单位 验收 施工单位检查记录 意见 执行企业标准名称及编号 施工质量验收规范规定 所选用的材料,应符合设计的规定 材料符合设计规定 定 外壳应牢固、严密,其漏风量应符合本规范第 漏风量见检测报告***,符合规范规消声10 器的制作 4.2.5 条的规定 充填的消声材料,应按规定的密度均匀铺设,防止下沉。覆面层不得破损,搭接应顺气流,充填的消声材料按规定的密度均匀且应拉紧。隔板与壁板结合处应严密,穿孔板应平整,穿孔率应符合设计要求 检查门应平整、启闭灵活、关闭严密,其与风管或空气11 一般项目 处理室的连接处应采取密封措施,无明显渗漏,净化空调系统风管检查门的密封垫料,宜采用成型密封胶带或软橡胶条 风口的外表装饰面应平整、叶片分布应匀称、风口的外表装饰面应平整、叶片分布颜色应一致、无划伤和压痕;调节装置转动应灵活、可靠,定位后应无自由松动 风口尺寸12 允许偏差(mm) 对角线长度 边长 直径 ≤250 >250 <300 300~800 >800 <300 300~500 >500 2 3 -1 -2 -3 匀称;调节装置转动应灵活、可靠,符合规范规定 检查门应平整、启闭灵活、关闭严密,密封材料采用硅胶条 铺设,符合设计规定和规范要求 1 2 3 主控项目:全部合格;一般项目:符合要求;共抽查**点,合格**点,合格率为**% 检查评定合格 施工 单位 检查 结果 专业施工员: 专职质检员: 年 月 日 同意验收 监理 (建设)优良(优良等级评定工程) 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 优良(优良等级评定工程) 施工班组长: 单位 验收 结论 云南省建设厅印制

风管部件与消声器制作工程检验批质量验收记录

风管部件与消声器制作工程检验批质量验收记录GB50243-2002(Ⅰ)YN080102□□YN080202□□YN080302□□YN080402□□YN080502□□工程名称施工单位检验部位项目经理二层空调风管监理(建设)单位验收施工单位检查记录意见执行企业标准名称及编号施工质量验