变电站线路单相接地故障处理及典型案例分析
[摘 要] 在大电流接地系统中,线路单相接地故障在电力系统故障中占有很大比例.本文通过对某地区工典型故障案例进行分析,介绍了处理方法,并对相关的知识点进行阐述,为现场运行人员正确判断和分析事故原因提供了借鉴。 [关键词]大电流接地系统;小电流接地系统;判断;分析
我国电压等级在110kV 及其以上的系统均为大电流接地系统,在大电流接地系统中,线路单相接地故障在电力系统故障中占有很大的比例,造成单相故障的原因有很多,如雷击、瓷瓶闪落、导线断线引起接地、导线对树枝放电、山火等。线路单相接地故障分为瞬时性故障和永久性故障两种,对于架空线路一般配有重合闸,正常情况下如果是瞬时性故障,则重合闸会启动重合成功;如果是永久性故障将会出现重合于永久性故障再次跳闸而不再重合。
为帮助运行人员正确判断和分析大电流接地系统线路单相瞬时性故障,本案例选取了某地区一典型的220kV线路单相瞬时接地故障,并对相关的知识点进行分析。
说明,此案例分析以FHS变电站为主。 本案例分析的知识点:
(1)大电流接地系统与小电流接地系统的概念。 (2)单相瞬时性接地故障的判断与分析。 (3)单相瞬时性接地故障的处理方法。 (4)保护动作信号分析。 (5)单相重合闸分析。
(6)单相重合闸动作时限选择分析。 (7)录波图信息分析。
(8)微机打印报告信息分析。
一、大电流接地系统、小电流接地系统的概念 在我国,电力系统中性点接地方式有三种: (1)中性点直接接地方式。
(2)中性点经消弧线圈接地方式。 (3)中性点不接地方式。
110kV及以上电网的中性点均采用中性点直接接地方式。
中性点直接接地系统(包括经小阻抗接地的系统)发生单相接地故障时,接地短路电流很大,所以这种系统称为大电流接地系统。采用中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,当某一相发生接地故障时,由于不能构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多,所以这种系统称为小电流接地系统。
大电流接地系统与小电流接地系统的划分标准是依据系统的零序电抗X0与正序电抗X1的比值X0/X1。
我国规定:凡是X0/X1≤4~5的系统属于大接地电流系统,X0/X1>4~5的系统则 属于小接地电流系统。事故涉及的线路及保护配置图事故涉及的线路和保护配置如图2-1所示,两变电站之间为双回线,线路长度为66.76km。
。 1欢迎下载
精品文档
图2-1 FT线路及保护配置 三、事故基本情况 2001年5月24日16时42分,FHS变电站FT一回线C相瞬时性故障,C相重合闸重合成功,负荷在正常范围内,系统无其他异常,FT一回线(FT为双回线)线路全长66.76km 四、微机监控系统主要信号 FT一回SF-500收发信机动作 FT一回SF-600收发信机动作 FT一回WXH-11X保护动作 FT一回LEP-902A保护动作 FT一回C相断路器跳闸 FT一回WXH-11X重合闸动作 FT一回LEP-902A重合闸动作 FT一回WXH-11X保护呼唤值班员 FT一回LEP-902A保护呼唤值班员 3号录波器动作 5号录波器动作 1号主变压器中性点过流保护掉牌 2号主变压器中性点过流保护掉牌 220kV母线电压低 本站220kV其他相关线路高频收发信机动作 五、继电保护屏保护信号 WXH-11X型微机保护:跳C、重合闸、高频收发信、呼唤灯亮。 LFP-902A型微机保护:TC、CH、高频收发信灯亮,液晶屏显示:0++、Z++。 六、微机打印报告信号 (1) WXH-11X保护:WXH-11X保护动作1次,保护动作报告如表2-1所示。 表2-1 WXH-11保护动作报告 CPU号 CPU1 CPU2 CPU4 保护元件 GBIOTX GBIOCK 1ZKJCK T1QDCH 时 间 11ms 19ms 27ms 55ms 含 义 高频零序方向停信 高频零序方向出口 距离Ⅰ段出口 单跳起动重合闸 。 2欢迎下载
精品文档
CHCK CJ=33.5km 512ms 重合闸出口 测距 (2)LFP-902A保护:LFP-902A保护动作1次,保护动作报告如表2-2所示。 表2-2 LFP-902A保护动作报告 CPU号 保护元件 Z++ CPU1 0++ C CPU2 CH CJ=33.6km 时间 27ms 27ms 27ms 890 ms 含义 高频距离 高频零序方向元件 C相跳闸 重合闸时间 测距 最大电流(Imax):2.63×1200(A) 零序电流(I0):2.28×1200(A) 七、两侧保护动作情况分析 1.两侧保护的配置情况 FT线两侧的保护配置如图2-1所示。 (1) 第一套保护。WXH-11X型微机线路保护包括由4个CPU构成,其中CPU1为高频保护包 括高闭距离、高闭零序;CPU2距离保护,包括三段式相间距离和三段式接地距离;CPU3零序 保护,包括不灵敏的Ⅰ段,灵敏的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段及缩短了△t的零序Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段及不灵敏的Ⅰ段;CPU4为重合闸。 (2)第二套保护。LFP-902A型线路成套快速保护由2个CPU组成。其中CPU1为主保护,由以超范围整定的复合式距离继电器和零序方向元件通过配合构成全线路快速跳闸保护,由Ⅰ段工频变化量距离继电器构成快速独立跳闸段,由二个延时零序方向过流段构成接地后备段保护;CPU2为三段式相间和接地距离保护,以及重合闸逻辑;CPU3为管理CPU;配SF-600集成电路收发信机,LFP-923C型失灵启动及辅助保护装置,CZX-12A型操作继电器装置。 2.重合闸投入方式 WXH-11X型微机线路保护重合闸(CPU4)和LFP-902A型线路成套快速保护装置重合闸(CPU2)均为独立启动,独立出口。 WXH-11X型微机线路保护重合闸把手在单重位置,出口连接片在停用位置。 LFP-902A重合闸把手在单重位置,出口连接片在加用位置(双微机保护重合闸一般只投一套)。 3.单相重合闸的动作时间选择原则 。 3欢迎下载
精品文档
(1)要大于故障点灭弧时间及周围去游离的时间。在断路器跳闸后,要使故障点的电弧熄灭并使周围介质恢复绝缘强度,是需要一定时间的,必须在这个时间以后进行合闸才有可能成功。 (2)要大于断路器及其机构复归状态准备好再次动作时间。在断路器跳闸以后,其触头周围绝缘强度以及灭弧室灭弧介质的恢复是需要一定的时间。同时其操作机构恢复原状准备好再次动作也需要一定的时间。
(3)无论是单侧电源还是双侧电源,均应考虑两侧选相元件与继电保护以不同时限切除故障的可能性。
(4)考虑线路潜供电流所产生的影响。
4.保护通道
220kV线路采用闭锁式通道,如图2-2所示,闭锁式保护在区内故障时,两侧方向元件判断为正方向,因此保护均收不到对侧的闭锁信号。
5.对DZ的分析
由于故障点在线路中间,不在DZ(突变量距离元件)范围内,并且两侧的保护动作相同,所以表2-1、2-2所示的保护动作属正确。
八、事故分析(F侧)
1.大电流接地系统单相接地短路特点
(1)单相接地短路故障点故障相电流的正序、负序和零序分量大小相等方向相同,因此 故障相电流
与
大小相等,方向相同。
(2)非故障相短路电流为零。
(3)单相接地短路故障相电压为零。
(4)短路点两非故障相电压幅值相等,相位角为,它的大小取决于之比。
2.保护动作情况分析
故障测距反映的故障点位置如图2-2所示,为线路中间,距F站66.7km。
。 4欢迎下载
精品文档
图2-2 FT线路故障点
第一套保护WXH-11X动作逻辑,线路发生故障后,线路两侧保护启动元件动作,启动高频发信机发信,同时两侧高频零序方向元件均判断为正方向(区内)故障而停信,高频零序保护出口保护速动出口跳闸;接地距离保护因故障计算程序较零序慢在故障发生后19 ms动作出口。单相故障在保护出口继电器动作出口的同时启动重合闸,在515 ms时重合闸出口。 本套保护在故障时动作时序和动作逻辑正确。
第二套保护LFP-902A动作逻辑,线路发生后,启动元件动作启动发信和方向元件动作停信的保护信息在保护信号中无反映属保护信号设计的没有考虑,但可以从下面的该装置的录波图中看到,CPU1所属快速跳闸保护几乎在27ms同时动作出口,同时给出保护出口“C相跳闸”信号; 890ms重合闸启动,从下述的录波图分析中还得到C相断路器在85ms完全跳开,跳闸后,保护再次收、发信,闭锁两侧保护,1010ms重合成功。
3.单相瞬时性故障与永久性故障的判别
大电流接地系统发生单相接地故障时,若线路故障为瞬时性故障,正常情况,保护或位置不对应启动重合闸重后,重合闸会合闸成功。若为永久性故障,重合闸重合将重合于故障而发生第二次跳闸,且不会再次重合。
4.故障录波图分析
故障录波图如图2-3所示。 设备名称:AA5
文件名称:B50 G4213.000
故障时间:2001-05-24 16:42:21.410 时标单位:毫秒
启动前2个周波后3个周波有效值
。 5欢迎下载