电缆沟道砌筑工程检验批质量验收记录
工程编号: 电土验表:8.3.1.1 工程名称 施工单位 分包单位 分项工程名称 专业工长 分包项目经理 验收部位 项目经理 施工班组长 施工执行标准名称及编号 类序别 号 1 检查项目 质量标准 必须符合设计要求和有关现行标准(规范)的规定 必须符合设计要求和有关现行规范的规定 单位 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收记录 砖的品种和标号 2 砂浆品种、强度等级 3 砌体砂浆饱满度 一类 4 直槎处理和拉结钢筋 必须密实饱满,实心砖砌体水平灰缝 的饱满度必须达到80%以上 当不能留斜搓时,除转角处外,可留直搓,但直搓必须做成凸搓。留直搓处应加设拉结钢筋,拉结钢筋的数量为每120mm墙厚放置1φ6拉结钢筋(120mm厚墙放置2 φ6拉结钢筋),间距沿墙高不应超过500mm;埋入长度从留搓处算起每边均不应小于500mm,对抗震设防烈度6度、7度的地区,不应小于1000mm;末端应有90o弯钩 10 5 轴线位置偏移 6 垂直度 5 7 二类 8 沟道上口平直 顺直 沟道排水 沟面严密,无进水;沟底排水畅通,无 积水 9 沟面过水沟 应符合设计要求,平直美观 砖砌电缆沟砌筑工程检验批质量验收记录 工程编号: 电土验表:8.3.1.1
续表 类序别 号 检查项目 质量标准 单位 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收记录 10 沟道顶面标高 0~-10 mm 11 沟道截面尺寸 ±15 mm 12 沟道壁厚 ±5 mm 13 沟内侧平整度 ≤8 mm 中心位移 预留孔14 洞及预埋件 倾斜度 2% ≤15 mm 15 沟道底面坡度偏差 设计坡度的±10% 16 沟底排水管口标高偏差 +10~-20 mm 施工单位检查评定结果 一类: 二类: 三类: 班组长: 专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理(建设)单位验收结论 监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 河南省电力质量监督中心站监制