35KV变电站巡视项目及注意问题

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2、放电线圈及三相放电指示灯是否良好。

3、电容器分档刀闸位置是否正确。

4、电容器内部有无放电声;外壳有无鼓肚、渗漏油现象;瓷套有无裂纹、闪络痕迹。

5、电容器油位是否在允许范围内。

6、电容器内部连接线是否牢固可靠,。

7、电容器避雷器是否完好,外壳接地是否良好。

第21条互感器、耦合电容器的巡视检查项目

1、互感器套管支柱绝缘子是否清洁,有无放电痕迹。

2、瓷件是否完好,无裂纹损坏。

3、接头是否牢固、无过热变色现象。

4、充油式互感器油位是否在允许范围内。

5、外壳接地是否良好。

第22条防雷设施的巡视检查项目

1、避雷器正常巡视项目

1)瓷质、法兰部分有无破损、裂纹及放电现象;硅橡胶外壳表面是否有老化、裂纹等痕迹。

2)检查放电计数器是否动作,外壳有无破损。

3)检查引线是否牢固,接地是否良好。

4)避雷器内部有无异常声响。

2、特殊天气的防雷设施巡视项目

1)大风天气时,检查避雷针的摆动情况。

2)雷雨后,检查放电计数器动作情况。

3)检查引线及接地线是否牢固,有无损伤。

第23条母线的巡视检查项目

1、各接头部分是否接触良好。

2、检查软母线是否有断股、散股现象;硬母线有无机械损伤。

3、接地故障后,检查瓷瓶表面是否有放电痕迹。

4、大雪天应检查母线的积雪及融化情况。

5、雷雨后,应检查绝缘子是否有破损、裂纹及放电痕迹。

第24条阻波器的巡视检查项目

1、检查引线有无断股、接头有无放电现象。

2、阻波器上有无搭挂物。

第25条电力电缆的巡视检查项目

1、电力电缆头是否清洁完好,有无放电发热现象。

2、检查电缆沟有无积水、盖板有无破损、放置是否平稳、沟边有无倒塌现象。

3、检查电缆终端防雷设施是否完好。

4、检查电力电缆外壳、外皮等接地是否良好。

第26条微机保护装置的巡视检查项目

1、保护装置自检试验时,动作信号是否正确。

2、运行监视灯指示是否正确。

3、保护装置是否有装置故障的告警信号。

4、检查液晶显示信息量(如电压、电流、功率一次值,保护投入情况等)是否正确。

5、检查保护装置显示时间是否正确。

第27条微机监控装置的巡视检查项目

1、检查后台机(含UPS装置)运行是否正常。

2、检查主菜单中各个子菜单(功能开关)是否完备,检查有关数据显示是否正确。各遥测、遥信量是否正确无误。

3、后台打印机工作是否正常,打印纸安装是否正确,数量是否足够。

4、检查或维护过程中,严禁更改后台机的参数、图表及实时数据。禁止退出监控系统。

第28条直流电源装置的巡视检查项目

1、检查蓄电池电压值,连接片有无松动和腐蚀现象,壳体有无渗漏和变形,绝缘电阻是否下降。

2、对铅酸、镉镍蓄电池组,检查每只蓄电池的液面高度,看有无漏液,若液面低于下线,应补充蒸馏水,调整电解液的比重在合格范围内。

3、对充电装置,检查三相交流电压是否平衡,运行噪声有无异常,交流输入电压值、直流输出电压值、直流输出电流值等表计显示是否正确,正对地和负对地的绝缘状态是否良好。

4、检查直流电源装置上的各种信号灯、声响报警装置是否正常。

第29条小电流接地微机选线装置的巡视检查项目

1、检查各指示是否正确无误。

2、检查打印机电源指示灯是否完好,打印纸安装是否正确,数量是否足够。

3、运行指示灯是否正常,自检功能是否完好。

第30条计量和指示仪表的巡视检查项目

检查计量和指示仪表的指示值是否正确,指示灯是否正常。

35KV变电站巡视项目及注意问题