SF6断路器结构、原理 ................................................................................................. 3 SF6断路器检修项目周期及工艺标准 ......................................................................... 4 SF6断路器预试项目及标准 ......................................................................................... 8
编制人:张志峰 主讲人:张志峰
SF6断路器结构、原理、检修项目周期及工艺标准、
预试项目及标准
1、 SF6断路器结构、原理
1.1 1.2
本培训以LW25-252高压六氟化硫断路器为讲解事物。
LW25-252高压六氟化硫断路器是户外三极高压交流开关设备,用作电力系统的控制和保护,也可做联络断路器使用。 1.3
断路器总体结构及外形见图1。LW25-252高压六氟化硫断路器为每极单断口结构,每台产品由三个单极断口组成,外形成I型布置。产品每一极配备一台CT20弹簧操动机构,可单极操作也可以三极电气联动操作。
图1:断路器总体结构
1.4
灭弧室以自能热膨胀熄弧原理为主,结合压气熄弧原理,采用变开距结构,它是由静触头系统,动触头系统,灭弧室瓷套、绝缘拉杆、支柱瓷套、直动密封等组成,单极灭弧室见图2。 1.5
分闸时由绝缘拉杆5带动触头系统4中运动部分一起向下运动,当动静触头脱离产生电弧时,利用静弧触头及电弧对喷口的堵塞效应及电弧六氟化硫气体的热膨胀作用,迅速提高灭弧室的吹弧气体压力,获得良好的吹弧效果,使得灭弧室有极强熄弧能力。 1.6
合闸时,绝缘拉杆向上运动,这时所有的运动部件按分闸操作的反方向动作六氟化硫气体进入压气缸,动触头最终达到合闸位置。 1.7
直动密封7安装在支撑瓷瓶的底部,保证六氟化硫气体的密封,静触头座内装有吸附剂,吸附剂用来保持六氟化硫气体的干燥,并吸收六氟化硫被分解的劣化气体。