燃 气 锅 炉 房

精品文档,超值下载

.. ..

方 案

word格式

编制日期:

一 、燃气锅炉操作规程 二、司炉工人职责 三、巡回检查制度

四、锅炉设备维修保养制度 五、锅炉工交接班制度

.. ..

年11月 录

2014

word格式

六、水处理人员职责 七、锅炉水质管理制度 八、锅炉房安全保卫制度 九、事故应急预案

燃气锅炉操作规程

一、启动前的准备:

1、检查各种仪表,计量器是否正常。 2、打开锅炉排气阀门,除去锅炉内压。

3、确认给水槽内水位,打开给水总阀,水泵进、出口阀门。

4、确认加药箱内是否装有药液 5、确认锅炉给水是否是软化水 6、确认主蒸汽阀是否关闭。 二、启用

1、打开燃料总阀门(气体压力有异常时,连锁指示灯会点

.. ..

word格式

亮)。

2、打开锅炉的电源开关,电源指示灯亮。

3、将运转开关置于【自动】,运转指示灯亮,此时设备自动控制锅炉内水位,若水位在低水位标准线以下时(低水位指示灯亮),给水泵启动;当水位达到规定水位标准线时,水泵停止运转(低水位指示灯灭)。确认给水泵停止运转后打开燃烧开关,再按“燃烧”启动按钮,此时锅炉进入自动点火、燃烧状态。经过20~30秒燃烧前炉内换气后,点火燃烧器点火燃烧,经过小火燃烧预热后,主燃烧器点燃,进入大火燃烧状态,炉压达到常用压力后,缓慢打开主蒸汽阀进行正常供汽。 三、停止

1、按“停止”燃烧按钮,此时锅炉燃烧器熄灭、风机继续运转约20秒。

2、送风机停止运转后、将燃烧开关、运转开关置于“OFF”,关闭总电源。

3、关闭给水总阀、水泵进口阀门、水泵出口阀门。 4、关闭主蒸汽阀门、燃气阀门、电源开关。 四、排放

.. ..

word格式

1、运行前排放:

每产生32-40吨蒸汽进行一次排渣、排污。 打开锅炉排放阀门,进行炉水全排放。

完成排放后,关闭排放阀门,打开运转开关,进行锅炉给水。 2、运行中排放

灭火20秒以上,等到风机停止运转,炉内压力降至0.15Mpa后缓慢打开排放阀门进行排放,排放完后关闭排放阀门,打开运行开关,进行锅炉给水。 5、注意事项

运行过程中若锅炉蒸汽压力为0.15-0.2Mpa时,将燃烧开关置于“OFF”。

排渣、排污工作应在锅炉运行以前或锅炉内压力降至0.15Mpa以下时进行操作。

经常检查锅炉燃气压力、流量,给水水质,电机电压电流,蒸汽供汽压力,炉膛水位,软化水罐液位,加药箱液位。

开启主蒸汽阀务必缓慢,以免造成锅炉液面波动以及对供汽管路设备造成冲击,冬季长期停炉时,为避免对锅炉

.. ..