5.5.3.2支架的安装应符合下列要求:
1) 钢构件拼装前应检查清除飞边、毛刺、焊接飞溅物等,摩擦面应保持干燥、整洁。 2) 支架的紧固度应符合设计图纸要求及《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205中相关章节的要求。
3) 组合式支架宜采用先组合框架后组合支撑及连接件的方式进行安装。
4) 螺栓的连接和紧固应按照厂家说明和设计图纸上要求的数目和顺序穿放。不应强行敲打,不应气割扩孔。
5.5.4 汇流箱安装
5.5.4.1 GB 50794-2012规范中5.3.2汇流箱的安装应符合下列要求: 1) 安装位置应符合设计要求。支架和固定螺栓应为镀锌件。 2) 地面悬挂式汇流箱安装的垂直度允许偏差应小于1.5mm。 3) 汇流箱的接地应牢固、可靠。接地线的截面应符合设计要求。
4) 汇流箱进线端及出线端与汇流箱接地端绝缘电阻不小于2MΩ(DC1000V)。 5) 汇流箱组串电缆接引前必须确认组串处于断路状态。 5.5.5 箱变、逆变器及开关站安装 5.5.5.1 GB 50794-2012规范中
5.5.5.2采用基础型钢固定的逆变器、箱变,逆变器、箱变基础型钢安装的允许偏差应符合相关规定。
1) 基础型钢安装后,其顶部宜高出抹平地面10mm。基础型钢应有明显的可靠接地。 2) 逆变器、箱变的安装方向应符合设计规定。
3) 逆变器、箱变安装在震动场所,应按设计要求采取防震措施。 4) 逆变器、箱变与基础型钢之间固定应牢固可靠。
5) 逆变器、箱变内专用接地排必须可靠接地,100kW及以上的逆变器、箱变应保证两点接地;金属盘门应用裸铜软导线与金属构架或接地排可靠接地。
6) 逆变器直流侧电缆接线前必须确认汇流箱侧有明显断开点,电缆极性正确、绝缘良好。 7) 逆变器交流侧电缆接线前应检查电缆绝缘,校对电缆相序。电缆接引完毕后,逆变器、箱变本体的预留孔洞及电缆管口应做好封堵。
5.5.6 电气二次系统
5.5.6.1 GB 50794-2012规范中5.6.1 二次设备、盘柜安装及接线除应符合现行国家标准《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路线接施工及验收规范》GB 50171的相关规定外,还应符合设计要求。
精选word范本!
.
5.5.6.2 GB 50794-2012规范中5.6.2 通信、远动、综合自动化、计量等装置的安装应符合产品的技术要求。
5.5.6.3 GB 50794-2012规范中5.6.3 安防监控设备的安装应符合现行国家标准《安全防范工程技术规范》GB 50348的相关规定。
5.5.6.4 GB 50794-2012规范中5.6.4 直流系统的安装应符合现行国家标准《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB 50172的相关规定。
5.5.7 其他电气设备安装
5.5.7.1 GB 50794-2012规范中5.7.1 高压电奇设备的安装应符合现行国家标准《电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范》GB 50147的相关规定。
5.5.7.2 GB 50794-2012规范中5.7.2 电力变压器和互感器的安装应符合现行国家标准《电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148的相关规定。
5.5.8 防雷接地
5.5.8.1光伏电站防雷与接地系统在施工中应符合现行国家标准《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB 50169的相关要求和设计文件的特殊要求。
5.5.9、土建
5.5.9.1/PHC预制管桩:
1)、场地预制管桩必须符合设计要求,根根有合格证;生产厂家要有资质; 2)、静压机械必须符合设计要求的静压值要求,提供压桩最大、最小数据的记录; 3)、定点测量必须符合设计要求; 5.5.9.2、开关站:
1)、土建开挖测量放线必须符合设计要求; 2)、建筑构件必须符合设计要求; 3)、必须符合建筑施工规定要求; 6 附表
6.1 施工强条土建实施计划表
工程编号 责任单位 工程名称 单位工程分部工程 分项工程 施工单位监理单位建设单位强制性条文表号 精选word范本!
01 光伏方阵支架基础 √ √ √ . 工程编号 责任单位 工程名称 单位工程 分部工程分项工程 施工单位监理单位建设单位 强制性条文表号 精选word范本!
02 03 01 01 02 03 04 05 01 02 01 02 01 02 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 01 02 03 04 05 01 02 03 地基工程 定位放线及高程控制 先张法预应力管桩 升压站平台 地基与基础工程 定位放线及高程控制 先张法预应力管桩 升压站承台 定位放线及高程控制 模板 承台钢筋 升压站承台混凝土 升压站平台梁 定位放线及高程控制 模板 升压站平台梁钢筋 升压站平台梁混凝土 升压站平台上部结构 定位放线及高程控制 模板 升压站平台钢筋 升压站平台混凝土 升压站平台附属钢构件 围栏 钢梯 事故油池 事故油池地基基础 定位放线及高程控制 土石方工程 土方开挖 土方回填 垫层 事故油池主体结构 模板 油池钢筋 油池混凝土 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 表6 表6 表9 表10 表11 表9 表10 表10 表9 表10 表10 表12 表12 表4、5 表4、5 表11 表9 表10 表11 √ √ . 工程编号 责任单位 工程名称 单位工程 分部工程 分项工程施工单位监理单位建设单位 强制性条文表号 QGDW10248.1-8-2016中的强制性条文记录表。 6.2施工强制性条文执行计划(电气施工)
工程编号 单位分部分项工程 工程 工程 1 2 1 2 10 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 工程项目名称 责任单位 施工单位 监理单位 建设单位 强制性条文执行表号 精选word范本! 上述强制性条文表号为《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》 04 油池防水 √ √ 表7 主变压器系统设备安装 主变压器安装 主变压器本体安装 主变压器检查 主变压器附件安装 主变压器注油及密封试验 主变压器整体检查 主变压器系统附属设备安装 中性点隔离开关安装 ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ 表6.1.2、表6.4.2、表6.6.2 表4.2.2 表4.2.2 表4.2.2、表6.1.2 表6.4.2 表6.1.2、表6.6.2 表6.1.2 表9.0.2 ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ 中性点电流互感器、避雷器安装 ● ○ 控制柜及端子箱检查安装 软母线安装 主变压器带电试运 主控及直流设备安装 主控室设备安装 控制及保护和自动化屏安装 直流屏及充电设备安装 二次回路检查及接线 蓄电池组安装 蓄电池安装 充放电及容量测定 ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ 表6.1.2、表6.7.2 表6.1.2 表12.1.2、表12.2.2、表12.3.2 ○ ● ● ○ . 工程编号 单位分部分项工程 工程 工程 4-1 4-2 5 1 2 3 10 1 2 3 10 1 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 工程项目名称 责任单位 施工单位 监理单位 建设单位 强制性条文执行表号 110kV封闭式组合电器安装 封闭式组合电器检查安装 基础检查及设备支架安装 封闭式组合电器本体检查安装 电压互感器、避雷器安装 配套设备安装 电压(流)互感器安装 避雷器安装 软母线及引下线安装 就地控制设备安装 控制柜及就地箱安装 二次回路检查及接线 ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ 表6.1.2、表6.4.2、表6.9.2 表6.1.2、表6.6.2、表6.9.2 表6.1.2、表6.6.2 表6.1.2、表6.4.2、表6.6.2 表6.4.2、表6.6.2 表9.0.2 表6.1.2 表6.1.2 110kV封闭式组合电器带电试运 ○ ● 35kV封闭式组合电器安装 封闭式组合电器检查安装 基础检查及设备支架安装 封闭式组合电器本体检查安装 电压互感器、避雷器安装 配套设备安装 电压(流)互感器安装 避雷器安装 软母线及引下线安装 就地控制设备安装 控制柜及就地箱安装 二次回路检查及接线 35kV封闭式组合电器带电试运 35kV及站用配电装置安装 工作变压器安装 变压器本体安装 ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● 表6.1.2、表6.4.2、表6.9.2 表6.1.2、表6.6.2、表6.9.2 表6.1.2、表6.6.2 表6.1.2、表6.4.2、表6.6.2 表6.4.2、表6.6.2 表9.0.2 表6.1.2 表6.1.2 ○ ○ ● ○ ● ● ○ 表6.4.2、表6.14.2 精选word范本!