电气工程学院
《电力系统分析综合实验》 2017年度PSASP实验报告
学号:201X302540XXX 姓名:XXX 班级:201X级X班
电气工程学院 XXX 2014302540XXX
一、实验目的
本次实验的内容分为三部分:潮流计算、短路计算和暂态稳定计算。这三种计算也是电力系统最基础、最重要的三种计算。潮流计算对应电力系统的稳定运行状态,而短路计算和暂态稳定计算对用电力系统的暂态过程。
通过这次实验,能够让同学们将《电力系统分析》书本的知识和实践联系起
来,深入理解三种计算的实现形式,掌握其计算的条件、计算结果,并利用结果分析电力系统的运行状态。加强同学们独立思考、分析的能力。
同时,也能让同学们数量掌握PSASP软件的操作,在面对电力系统复杂的
运行状态时,能够独立地运用PSASP软件进行计算,得到计算结果并进行分析。这不仅仅使同学们掌握一个将书本知识运用到实际的工具,还能为以后工作时使用PSASP打下坚实的基础。
这次实验还能锻炼同学们的克服困难的能力。由于是第一次接触PSASP,在
实验的过程中难免会遇到过各种各样的问题,同时也会发现了自己的不足之处,通过解决诸多困难和弥补自己的不足,提升自身面对困境的能力。
二、潮流计算
2.1实验概述
潮流计算的实验内容如下:
分别计算常规方式和规划方式下的潮流计算,常规方式用的方法是牛顿-拉夫逊法,而规划方式用的是PQ分解法。在输入原始数据后,用不同的方式查看潮流计算的结果。
潮流计算的实验步骤如下:
①输入电力网络数据。数据定义要能包括整个电力网络的拓补结构,且要保证数据没有错误。
②方案定义。在计算时常常有许多种不同的方案,要预先定义不同的方案,确定其包含的数据组,才能得到进行计算。
③潮流计算作业定义。在定义方案后,需要进行作业定义,至此完成了潮流计算的贮备工作。
④计算并输出结果。结果的查看方式有报表和图示两种。 利用PSASP进行潮流计算所需要的数据有:
①母线数据。包括母线名、基准电压、区域号、电压上限和下限、单相短路容量和三相短路容量等。
②交流线数据。包括数据组、I侧母线、J侧母线、编号、所属区域、正序电阻、正序电抗、正序充电电纳的1/2、零序电阻、零序电抗和零序充电电纳的1/2等。
1
电气工程学院 XXX 2014302540XXX
③变压器数据。包括数据组、I侧母线、J侧母线、编号、连接方式、单位、正序电阻、正序电抗、零序电阻、零序电抗、激磁电导、激磁电纳、变比、I侧主抽头电压、J侧主抽头电压、J侧抽头级差,J侧抽头位置、J侧抽头最大电压和J侧抽头最小电压等。
④发电数据。包括数据组、母线名、母线类型、单位、额定容量、有功发电、无功发电、母线电压幅值、母线电压相角、无功上限、无功下限、有功上限、有功下限、X’d、X’’d、负序电抗、转子惯性时间常数。
⑤负荷数据。包括数据组、母线名、编号、母线类型、单位、有功负荷、无功负荷、母线电压幅值、母线电压相角、无功上限、无功下限、有功上限、有功下限等。
2.2实验结果
b)常规方式潮流计算拓补图及计算结果如下(结果以标幺值表示,下同):
区域11.026∠3.7201.032∠1.967GEN2-230GEN3-230S=0.764-j0.008S=-0.241-j0.243发电21.025∠9.2803251.016∠0.728S=-0.843-j0.113S=0.608-j0.181STNA-2300.996∠-3.989STNC-23041.025∠4.665发电3STNB-2301.013∠-3.687S=-0.305-j0.16561S=0.409+j0.229GEN1-2301.026∠-2.217发电11.040∠0.000区域2 统计发电机和负荷的功率大小和系统网损如下:
规划方式潮流计算拓补图及计算结果如下:
2