均有开裂现象

由表7.1可见,与2011年的检测结果对比表明,下部结构有一定变化。上部结构

主桥箱梁、引桥箱梁以及横向联系病害病害有明显变化,表明该桥裂缝处于活动状态。

8 桥梁技术状况评估

根据检测的桥面系、上部结构、下部结构的缺损状况对结构安全状况的影响,依据《城市桥梁养护技术规范》(CJJ99-2003)对桥梁状况进行评估。

9 结论与建议

9.1 结论

1、按照《城市桥梁养护技术规范》(CJJ99-2003)的全面检查评分:昌岗西立交桥第三层NS匝道桥的评分为79.81分(详见附件),技术状态评定等级为B级(良好状态)。

2、第三层NS匝道桥外观检查质量总评

(1)箱梁主要存在腹板的竖向裂缝、底板的横向裂缝、翼缘板的横向横向裂缝和U型裂缝的病害,且部分跨的裂缝超过超限裂缝(δ=0.25mm),共计50条超限裂缝。

(2)部分梁体出现了混凝土破损露筋现象,如:第4、6、8、23、24跨;部分

箱梁存在钢筋锈胀的病害,如:7、8、9、10、22、23、24、25跨;部分跨存在混凝土蜂窝的现象,如:第7、8跨。

(3)下部结构虽被植物包裹,可从防撞栏的线形来看,柱未发现不正常的沉降。 (4)板式橡胶支座主要出现严重压缩变形和剪切变形等病害。

(5)沥青混凝土铺装层的质量基本完好,桥面线形平顺。伸缩缝破损较严重,3道伸缩缝橡胶带破损、伸缩缝变形,1道伸缩缝出现沉积物堵塞现象。

9.2 建议

上述外观质量检查中存在问题的将影响桥梁的正常使用寿命,综合检查结果,提出以下建议:

1、建议矫正或更换有病害的板式橡胶支座。更换支座时应特别注意垫实,防止下面脱空。

2、对箱体的裂缝的成因进一步分析并加以封闭处理,以保证桥梁的正常使用和耐久性。对梁体破损和露筋处的部位进行修补,以保证梁体结构的整体性。

3、对破损的伸缩缝应及时更换,沉积物堵塞的伸缩缝进定时清扫,以保证伸缩缝的正常变形。

最后,建议加强桥涵结构的日常预防性养护工作,以确保桥涵结构物的安全和耐久性。