照片6.2.5-7 5#横隔板
照片6.2.5-9 2’-3,4横隔板3处裂缝封闭 6.2.5-11 2’-4、5横隔板竖裂封闭 6.2.5-13 3’-4、5横隔板U型裂缝封闭
照片6.2.5-8 2’-2,3横隔板U型裂缝
封闭
6.2.5-10 2’-3、4横隔板U型裂缝
封闭
6.2.5-12 3’-5、6横隔板2处U型
裂缝封闭
6.2.5-14 3’-3、4横隔板2处U型
裂缝封闭
照片照片照片照片照片
照片6.2.5-15 3’-2、3横隔板U型裂照片6.2.5-16 4’-4、5横隔板U型裂缝
缝封闭 封闭
照片6.2.5-17 4’-5、6横隔板U型裂
缝封闭
照片6.2.5-18 5’#横隔板
6.3 下部结构
6.3.1 支座
未见明显病害。 6.3.2 盖梁 未设置盖梁。 6.3.3 墩(台)身
全桥拱脚、台身未明显结构性病害,但检查发现0#台和1#台台身前墙渗水严重,0#台左端开裂。详细状况见图6.3.3-1~6.3.3-5。
照片6.3.3-1 0#台渗水
照片6.3.3-2 0#台左端开裂
照片6.3.3-3 1#台
照片6.3.3-4 1#台拱脚侵入水
中
照片6.3.3-5 1#台渗水
6.3.4 锥坡
明显未见病害。 6.3.5 河床冲刷
无明显河床冲刷现象。
6.4 附属设施
附属设施维护良好,问题仅附属管线悬空,现状如图6.4.0-1~6.4.0.3。
照片6.4.0-1 桥梁公示牌 照片6.4.0-2 附属管线悬空
照片6.4.0-3 通道
7 主要检测结果对比
将本次检测结果与20011年检测结果的主要病害情况进行简要对比,具体情况见
表7.1所示。
表7.1 中山桥2011年、2012年主要检测结果对比表
部件名称 综合评分 桥梁等级 2011年主要检测结果 81.8 B级(良好状态) 1桥面铺装:0#台、1#拱脚处对应桥面位置均存在通长横向裂缝,并有轻微跳车现象; 2桥头搭板:存在大面积修补,局部坑槽,车辙、推移、拥抱病害,并伴有跳车现象; 3人行道:局部存在混泥土蜂窝、骨料外露、网裂等病害;梯道局部存在混泥土破损、开裂,防滑角钢松动或脱落等病害 1主桥微弯板:各小板出现1-3条纵向或横向裂缝,部分裂缝已修补,其中新发现纵向裂缝46条,裂缝宽度均没超限,已修补的裂缝25条 2主桥斜撑、立柱:5#拱肋11#立柱表面与左侧侧面交角处有1处开裂,混泥土呈脱落状; 3引桥现浇板:现浇板底面存在25条横向裂缝,宽度均小于0.15mm,4条已修补的横向裂缝延伸开裂;其两侧腹板、底板边缘、翼缘板根部已采用外包钢筋进行加固,目前状况良好; 4横隔板:出现5条新增裂缝,27条已修补裂缝。部分横隔板侧面竖向裂缝通长横隔板高度,与底板横向裂缝相连,形成“L”形或“U”形裂缝 1桥台:0#台台身前墙严重; 2翼墙、挡墙:两侧桥头翼墙、挡墙2012年主要检测结果 桥面系 上部结构 下部结构