好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

碧琴花苑二次结构方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

b、填充墙长度超过 5米或墙长超过墙层高2倍时,设置钢筋砼构造柱,构造柱柱中距外墙不大于 3米。

c、填充墙悬墙端(即砌体无约束的端部)、内外墙不同材料交接处、入户门两侧(门侧无钢筋砼柱或钢筋砼墙时)以及洞口宽度大于2.0米的洞口两边(本构造柱可以结合上条合并设置)、砖砌女儿墙(栏板)转角处等均设置构造柱;

d、窗台墙长度大于3m时,亦在墙中部设置钢筋砼构造柱,构造柱柱中间距不大于3m;

e、楼梯间、电梯井等较大洞口的四角设置构造柱;

f、每层墙高的中部设置钢筋砼水平腰梁一道,层高超过4m的填充墙增设钢筋砼水平腰梁一道,腰梁宜与门窗过梁(或窗台梁、板)结合设置,梁宽同墙厚,梁高120,纵筋为上下个2Φ10HRB400钢筋,箍筋为Φ6.5@200,纵筋两端锚入砼柱墙内满足锚固长度la,当没有预留时采用植筋,植筋长度为15d;

g、阳台砖砌栏河及天面女儿墙每隔3m及转角处均设置钢筋砼构造柱,截面尺寸为200X墙厚,主筋为4Φ12HRB400的钢筋,箍筋为Φ6.5@200;

h、填充墙中预留的门窗洞口跨度小于2m时,采用钢筋砼抱框,抱框上端与洞口过梁(或圈梁)连接,下端与窗台压顶(或腰梁、楼面梁)连接,填充墙中窗台梁(板)、腰梁及构造柱的设置参见图二十七;

i、顶层门窗洞口采用单独过梁时,过梁伸入两端墙内每边不小于600、非顶层门窗过梁伸入两端墙内每边不小于240或锚入构造柱内,详见下图:

5

j、长度不大于400的独立小墙段,应采用钢筋砼浇筑,纵筋设置HRB400直径12的钢筋,箍筋为Φ6.5@100/200,纵筋两端锚入上下主体结构构件40d;

K、进户门两侧设置构造柱。

以上其他未尽事项按图纸及江苏省住宅质量通病控制标准施工。 2)构造柱的构造要求

构造柱,厚度同墙厚,宽度为 200,配筋 4根Φ10HRB400的钢筋,箍筋为Φ6.5@200。构造柱必须先砌墙,成马牙槎状,后浇柱。所有构造柱GZx柱与填充墙拉结详13J104图集,GZx柱底部、顶部构造详《图二十五》。当钢筋没有预留时,柱顶筋用结构胶植筋法植入梁内10d(不小于150mm),柱底筋如用植筋,长度20d。

6

2、窗台配筋带、圈梁、过梁

1) 窗台、圈梁、过梁的设置

①加气块外墙窗台做法:顶层和底层应设置通长现浇钢筋混凝土窗台梁,高度不宜小于120mm,混凝土强度等级C25 ,纵向配筋不少于4Φ10,箍筋Φ6.5@200;其他层在窗台标高处,应设置通长现浇钢筋混凝土板带,板带的厚度为100mm(见建筑总说明6.1.21),混凝土强度等级C25,纵向配筋不宜少于3Φ8。横向分布钢筋为Φ6.5@200;窗台梁和窗台板均伸入两端墙中各600mm。

②水平系梁(腰梁)的设置

混凝土结构工程填充墙每层墙高的中部设高度为120mm,纵向配筋不少于4Φ10,箍筋Φ6.5@200,墙高超过4m的增加一道腰梁;与墙体同宽的混凝土腰梁、墙体的门窗洞口应采取钢筋混凝土框加强。 ?过梁的设置

7

过梁设置要求:凡门窗洞顶未遇钢筋混凝土梁时需均设置钢筋混凝土过梁。砖砌体过梁宽同墙体宽度,高度及配筋等均按《图 5.9.1》或在主体结构施工时将梁下挂,进行结构优化(具体详见结构优化方案)。当过梁的一端或两端为砼柱时,过梁改为现浇,并在砼柱中过梁位置预留钢筋或植筋,与砼柱、墙相连的墙垛水平长度<300时,可支模浇筑砼,设置U型水平钢筋Φ6.5 @300锚入墙柱内,顶角配筋2根HRB400Φ8的钢筋,也可按图二十七在墙垛端部设置砼边框。

宽度大于300的预留洞口应设置钢筋砼过梁,且每边伸入墙体的长度不应小于250。

3、对于住宅房屋:(本条仅适用于普通住宅)

砌体工程尚应满足《住宅工程质量通病控制标准》中第6.1.1-2条的要求;

其中底层和顶层窗台梁配筋见图5.3.5a,其他楼层窗台板带配筋见图5.3.5b。

砌体工程尚应满足《住宅工程质量通病控制标准》中第6.1.1-8条的要求,

顶层的填充墙,墙面粉刷应采取满铺增强丝网等措施。 顶层及女儿墙的砌筑砂浆的强度等级不应小于M7.5。

顶层门洞过梁单独设置时,过梁伸入两端墙内每边不少于600mm或锚入构造柱内。

楼梯间和人流通道的填充墙,应采用Φ0.9钢丝网,网目12.7x12.7,M10砂浆面层加强,楼梯间的填充墙构造柱间距不大于层高且不大于3米,截面配筋见五、4条。

8

4、门边加强框

门窗洞口采用混凝土框加强是防止此部位裂缝的有效措施,门边加强框厚度同墙厚,宽度为 100,配筋 2根Φ10HRB400的钢筋,箍筋为Φ6.5@400如下图:

9

碧琴花苑二次结构方案

b、填充墙长度超过5米或墙长超过墙层高2倍时,设置钢筋砼构造柱,构造柱柱中距外墙不大于3米。c、填充墙悬墙端(即砌体无约束的端部)、内外墙不同材料交接处、入户门两侧(门侧无钢筋砼柱或钢筋砼墙时)以及洞口宽度大于2.0米的洞口两边(本构造柱可以结合上条合并设置)、砖砌女儿墙(栏板)转角处等均设置构造柱;d、窗台墙长度大于3m时,亦在墙中部设置钢筋砼构造柱,构