好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

室外雨污水管网施工组织设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

第五节、工程质量控制

一、 原材料报验

用于本工程的相关材料,进场后应先向监哩工程师报验,合格后方可使用在 工程上。 二、工序报验

各道施工工序完成后,应事先向监理工程师报验,经现场复核合格后方可进 入下道工序施工。

第四章、施工方案及技术措施

第一节、施工测量

雨污水工程:

室外雨水管网施工前,先由技术部门复核检查井的位置、数量,管道标高、坡度等。现场测量图纸设计的市政雨污系统接口标高和现场实测口是否一致,确认无误后才可进行施工。施工时总体上遵循由下而上的顺序进行,具体顺序如下: 一、施工测量放线

1、距离测量:

仪器采用经纬仪,测量时照射二次读数取平均值为距离测量值(导线测量时须返方向测量作为校核),二次读数较差不大于10mm。小范围距离测量采用普通钢尺测距,主要技术要求须满足规范的规定。

(1)采用坐标、经纬仪测量法,测速快、准确和操作简便;能在超远距离内和不同标高位置直接进行施测,不用在施测过程中移动仪器,从而可加快速度,缩短施测工期。在本工程开工前,会同监理单位及业主对设计单位提供的平面坐

标及高程控制网进行闭合复测。根据已有的高级控制网,结合各施工段走向及需要,加密布置施工控制网,施工控制网各点之间应保持良好的通视状况,以方便随时进行闭合复测,所有的测量记录及结果应在报送监理审核签认后方可使用。

(2)采用经纬仪的后方交会专项功能,通过对两个已知点的观测,得出仪器点的坐标;采用经纬仪的测量距离专项功能,在测临时站点到两已知观测点的距离时加测一个角度,即测站点放在待定点上,在测距离的同时观测该点到两个已知控制点的夹角,这样也可以得出仪器点的坐标。施工控制网的测量成果为满足要求宜采用较高精密度等级,平面控制网按一级导线网控制;高程控制网按四等水准测量控制。做好各施工控制点的保护工作,竖立明显的标牌,以防止损坏。根据施工控制网测放出排水沟中心线的位置,并进行各部位水准测量工作。控制桩采用双后视极坐标测量的方法进行测放,测量精密度需满足招标文件的有关技术要求,所有测量数据及成果报送监理审核签认方可使用。

(3)管道的起点、终点及转折点称为管道的重点,管道中线定位就是将主点位置测设到地面上去,并用本桩标定。管线起点及各转折点定出以后,从线路起点开始量距,沿管道中线每隔50m钉一木桩(里程桩)。

根据管线的起点和各沟的挖土中心线,一般每20m测设一点,中心线的投点容差为±10mm,量灰线标明开挖边界。在测设中线时应同时定出井位等附属结构的位置。

每隔20m或30m槽口上设置一个坡度板。作为施工中控制管道中线和位置,掌握管道设计高程的标志,坡度板必须稳定、牢固,其顶面应保持水平,用经纬仪将中心线位置测设到坡度板上,钉上中心钉,安装管道时,可在中心任务钉上悬挂锤球,确定管中线位置。以中心钉为准,放出砼垫层边线,开挖边线及沟底边线。

2、高程测量:

高差不大时采用B1级水准仪,测量时往返各一次,取闭合差≤12√L ,L为往返测量水准线路长度(KM)。高差较大时标高的测量采用经纬仪三角高程测量,主要技术要求须满足规范的规定,内业计算垂直角度的取值应精确到0.1″,高程取值应精确到1mm。

3、内业计算:

导线点平面控制网测量后,水平角及距离应进行平差,并以平差后坐标反算的角度和边长作为成果。内业计算中数字取值精度应满足规范中要求。

第二节、管沟开挖

一、主要施工方法

本工程环境土质复杂,且雨水、污水、室外管道不在同一个标高上,且土质松散,易跨塌,同时开挖不能满足施工需要,拟采用如下施工方法进行土石方作业:

1、施工时先开挖深度最大的污水管沟土石方开挖,污水管道安装施工完毕回填后才进行雨水管管沟土石方开挖,最后进行室外消防管网土石方开挖作业。

2、管沟(底部开挖宽度按管径每边加宽200MM工作面,深度超过1.5米时开始放坡(放坡系数按1:0.3控制)

3、管井(底部开挖宽度按管井外侧每边加宽200MM工作面,深度超过1.5米时开始放坡(放坡系数按1:0.3控制) 二、施工注意事项

管沟开挖过程中,当开挖在接近槽底标高时,用水准仪控制其标高,以防止超挖,并应注意如下事项:

1.在整个管沟开挖过程中,严格控制其开挖尺寸,管沟底部的开挖宽度需考虑管道安装操作面,施工时应控制好标高,避免超挖的现象。

2.尽量减少对管沟周边范围基土的扰动。

3.开挖管沟时,当开挖出的弃土合符作为回填土条件时,一次性留足回填需要的好土,以避免二次转运,多余的弃土、弃石块运至弃土堆放处。

4. 管沟开挖时,要注意保护测量高程桩。

5.管沟上口两侧堆放弃土高度不宜超过1.0m,且距槽口边缘不宜小于0.8m,以防止弃块滚落入槽发生安全事故。

第三节、管道基础施工

管道安装前,HDPE管采用10CM砂垫层,在两侧和顶部采用15CM宽C20素砼包封。沟槽用3%灰土回填至道路结构基底,回填虚土厚度不超过20mm,并按设计找好坡度,严禁无坡或倒坡现象,基础垫层与槽底同宽。

第四节、排水管道铺设

一、排水管道铺设前的要求

1)根据准确的永久性水准点,设一个临时水准点在稳固和僻静之处,并尽量选择在永久性建筑物上,距沟边大于10m处;

2)沿着管线的方向定出管道中心和转角线,定出检查井的中心点; 3)确定堆料、运料、下管的场地; 4)核对设计管底标高,核对设计坡度。

5)根据现场实际情况管井离建筑物最小间距为1米。 二、施工准备及作业条件

1)管道铺设前管沟及管基已合格并经验收。 2)管材及机具均已备齐,经检验合格并运至现场。 三、工艺流程

下管前管材检验——检查沟底标高和管基强度——检验下管机具和绳索——下管——接口——灌(通)水实验。

雨水工程

开槽——支平基模板——浇注平基混凝土——下管——安管——支管座模板——浇注管座混凝土——抹带接口——砌筑检查井——养护——回填。 污水工程

开槽——支平基模板——浇注平基混凝土——下管——安管——支管座模板——浇注管座混凝土——抹带接口——砌筑检查井——养护——闭水试验——回填。

四、材料质量要求

HDPE双壁波纹管外观质量应符合下列要求: 1)颜色应一致,无色泽不均及分解变色线。

2)内壁光滑、平整、无气泡、裂口、脱皮、无严重的冷斑及明显的裂纹、凹陷。

3)管材轴向不得有异向弯曲,其直线度偏差应小于1%,端口必须平直,垂直于轴线。

4)管件应完整无损,无变形、合模缝、浇口应平整无开裂。

5)管材、管件的承插口工作面应平整、尺寸准确,以保证接口密封性能良好。

五、下管、稳管、接管

检查管沟基础标高和中心线是否满足设计要求,基础应进行夯实,在沟底应铺碎石,厚度为150mm,再用黄沙找平,方可下管。

A、下管

沿管沟槽边分散下管,以减少在沟槽内转运,下管时,严禁用金属绳索勾住两端管口或将管材自槽边翻滚入管沟内。

B、稳管

稳管具体方法,可在编织袋内灌满河砂,封口后压在已安装管道的顶部,其数量及重量视管径的大小而异,采用砖作定位墩将每根管子按设计位置稳定在管沟基础上,具体控制要求如下:

管轴线位置的允许偏差为15mm。

室外雨污水管网施工组织设计

第五节、工程质量控制一、原材料报验用于本工程的相关材料,进场后应先向监哩工程师报验,合格后方可使用在工程上。二、工序报验各道施工工序完成后,应事先向监理工程师报验,经现场复核合格后方可进入下道工序施工。第四章、施工方案及技术措施第一节、施工测量雨污水工程:室外雨水管网施工
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
54ipx00r8r0wk4s3w2ew
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享