10kVIC?3.3UeL?10?3?1.1385
ICZ?IC(1??IC%)?1.32
消弧线圈的补偿容量按下式计算:
Q?1.35?ICUN?413KVA 3其中K—系数,过补偿取1.35
UN—电网或发电机回路的额定线电压(kV) IC—电网或发电机回路的电容电流(A)
消弧线圈型式选择:油浸自冷式XDJ 35KV侧加消弧线圈 XDJ-550-35
1.2.6所用电选择
1 设计原则
(1)所用电负荷一般都比较小,其可靠性不如发电厂高; (2)小型所用变大多只装一台所用变压器;
(3)大中型变电所或装有调相机的变电所,通常装设两台所用变; (4)接线方式一般选用单母线分段。 2 所用电源数量的确定
规第3.3.1条 在有两台及以上主变压器的变电所中,宜装设两台容量相同的
互为备用的所用变压器。如能从变电所外引入一个可靠的低压备用、所用电源时,亦可装设一台所用变压器。当35kV变电所只有一回电源进线及一台主变压器时,
可在电源进线之前装设一台所用变压器。 3 所用电源的引接方式
所用电源的引接方式有以下几种情况: (1)当有发电机电压母线时
①发电机电压母线为6.3kV时,一般用电抗器从主母线引接一个备用电源。 当电厂有与电力系统连接的35kV母线时,根据装机容量及其在系统中的作(如6.3kV主母线上的发电机总容量超过系统容量的20%时),为了在全场停电时迅速取得的备用电源,也可由35kV母线引接。
②发电机电压母线为10.5kV,并具有两个电源(包括本厂电源)的35kV母线时,可有10.5或35kV母线引接,决定于技术经济比较。如无35kV母线或35kV母线上仅有一个电源时,则应由10.5kV主母线引接一个备用电源。
(2)发电机与主变压器单元接线。 (3)大容量机组安装在断路器出口 4变压器选择
台数:2台 型式:油浸自冷式
容量选择标准:Se大于等于K1ΣP1+ΣP2
K1:系数 P1动力负荷 P2照明负荷
5所用电源数量的确定
规第3.3.1条 在有两台及以上主变压器的变电所中,宜装设两台容量相同的互为备用的所用变压器。如能从变电所外引入一个可靠的低压备用、所用电源时,
亦可装设一台所用变压器。当35kV变电所只有一回电源进线及一台主变压器时,可在电源进线之前装设一台所用变压器。 6本所的选择结果 型式:油浸自冷式
S6-50kVA/10
阻抗电压2.5%
台数:2台
1.2.7无功补偿
无功补偿方式有两种:即高压集中补偿和低压分散补偿本所是地区变电所采用10KV侧补偿方式
1 补偿装置分类:串联补偿装置和并联补偿装置。
2 补偿作用
(1)对110kV及以下电网中的串联电容补偿装置:用以减少线路电压降,降低受端电压波动,提高供电电压,在闭合电网中,改善潮流分布,减少有功损耗。 (2)在变电所中,并联电抗补偿装置常接在主变压器的低压侧,对调相机,并联电容补偿装置和静止补偿装置都直接连接或通过变压器并接于需补偿无功的变电所、换流站的母线上,也可连接在变电所110kV电压母线上。
(3)补偿装置设置于发电厂、变电所、配电所、换流站或开关站中大部分连接在这些厂站母线上,也有的补偿装置是关联或串联在线路上。
3 无功补偿容量及电容器接线方式
根据《并联电容器装置设计技术规程》SDJ25—85
1.0.2条 电容器装置的设计须执行国家的技术经济政策,并根据安装地点的电网条件、谐波水平、自然环境、运行和检修要求等合理地选择接线方式,布置型式和控制、保护方式,做到安全可靠、经济合理和运行检修方便。
1.0.3条 电容器装置的总容量应根据电力系统无功规划设计,调相调压计算及技术经济比较确定,对35—110kV变电所中电容器装置的总容量,按照无功功率就近平衡的原则,可按主变压器容量的10%—30%考虑。
4 并联电容器的选择
1.
容量:主变容量的10%~30%
2×25×10%=5000KVA 2.
台数:
QZ?100 QD n? 选单Y型 取三的倍数即102台 3.
型式
BWFBWF2?11/3?50
1.3短路电流计算
1根据《电力工程电气设计手册》知,短路计算的目的为:
1.电气主接线比选
2.选择导体和电器
2选择继电保护装置及进行整定计算
3短路电流计算结果
详细计算见附录
表1-3 短路电流计算结果 电压 110KV 35KV 10KV 短路点 K1 K2 K3 9040 I” 4670 4690 11670 9040 Itk 4750 4750 11670 9040 I0.5tk 4750 4750 11670 9040 I∞ 4790 4750 11670 9040 ish 11910 11960 29760 23050