表1-1

短路损耗 阻抗电压 高---中 .8 10.5 中---低 115 6.5 高---低 146.5 18 外形:6920×4790×4940

重量:器身30.4,油15.2,总重56.5

1.2.2电气主接线设计的基本要求

1可靠性

(1)QF检修时负荷和系统的影响

(2)母线检修、母线QS检修时,停电回数多少、停电时间长短。 (3)母线故障时,停电回路数多少、停电时间长短。 (4)全所停电的可能性 2灵活性

电气主接线必须满足调度灵活,操作方便的基本要求,即能灵活地投、切某缜机组、变压器或线路,调配电源和负荷,又能满足系统在事故、检修及特殊运行方式下的调度要求,不导致过多地影响对用户的供电和破坏系统的稳定运行。 3经济性

主接线的设计应在满足可靠性和灵活性的前题下作到经济合理。 (1)投资省 (2)电能员耗小 (3)占地面积小

4 扩建性

根据负荷发展需要,可能需要扩建。因此设计主接线堵死扩建。

1.2.3电气主接线中考虑的基本问题

1 变电所在系统中的地位和作用

变电所是电力系统的重要组成部分,其可靠性应与系统相适应,该变电所用于连接两个系统S1和S2,供电可靠性要求高,所以其电气主接线应采取可靠性高的接线形式,该所属一般变电所。 2 分期和最终的建设规模

变电所分句5~10年电力系统发展规划进行设计,一般装设两台(组)主变压器。

3 电压等级和出线回路数

110kV本期2回,远景发展4回; 35kV本期5回,远景发展7回; 10kV本期12回。远景发展14回。 4 接入系统的方式

该变电所通过线路直接与系统2联系,而同系统1,中间则还经过了甲变电所。 5所址条件

本所位于ZY市近郊区,海拔200m,地势平坦,非强震区,属于平原地带。

1.2.4各电压级主接线型式选择

根据工程手册和前辈们的经验总结,结合本变电所的实际情况(地点位置,作用,负荷性质,出线情况).作出以下方案以供选择.

110kV:可选用单母线分段, 单母线分段带旁母 35kV: 可选用单母线分段, 单母线分段带旁母

10kV: 可选用单母线分段或双母线并可考虑加装旁路母线 方案比较:110kV和35kV和10kV

表1-2方案比较 可靠性 单母线分段 单母线分段带旁母 简单清晰,一段母线故障检修屮线DL时不致中断该线可保证正常段供电 路的供电,提高了靠性 灵活性 运行操作简便,且有利于具有足够的灵活性,易于扩建 扩建 经济性 接 线 简 设备少,占地小 设备较多,占地较大投资较高 图 综合比较:110kV选用单母线分段带旁母

35kV选用单母线分段带旁母 10kV选用单母线分段带旁母

1.2.5中性点接地方式选择

1 变压器的110kV侧采用中性点直接接地方式

根据《电气设计手册I》第2—7节中关于“主变压器中性点接地方式”的规定,电力网中性点的接地方式,决定了主变压器的中性点的接地方式。

①变压器中性点接地点的数量应使电网所有短路点的综合零序电抗与综合正序电抗之比X0/X1<3,以使单相接地时全相上工频电压不超过阀型避雷器的灭弧电压;X0/X1<1.5以使单相接地时短路电流不超过三相短路电流.

②所有普通变压器的中性点都经隔离开关接地,以使运行调度灵活选择接地点.

③选择接地点时应保证任何故障形式都不应使电网解列成中性点不接地的系统.

2 主变压器6~63kV多用中性点不接地或经消弧线圈接地方式

6~63kV电网多采用中性点不接地方式,但当单相接地故障电流大于30A( 6~10kV电网)或10A(20~63kV电网)时,中性点应经消弧线圈接地,用消弧线圈接地时应注意:

①消弧线圈应由系统统筹规划,分散布置,应避免整个电网中只装一台消弧线圈,也应避免在一个变电所中装设多台消弧线圈,在任何运行方式下,电网不得失去消弧线圈的补偿。

②在变电所中,消弧线圈一般装在变压器中性点上6~10kV消弧线圈也可装在调相机的中性点上.

③当两台主变压器合用一台消弧线圈时,应分别经隔离开关与变压器中性点相连. 3 设计原则

①110KV侧中性点直接接地(一台接地)

②6~35KV 侧采用中性点不接地或经消弧线圈接地

单相接地电容电流大于等于30A(6~10KV)或10A(35KV)时采用消弧线圈

4 计算方法

架空线路的电容电流可按下式估算:IC?(2.7?3.3)UeL?10?3 2.7—系数,适用于无架空地线的线路 3.3—系数,适用于有架空地线的线路 厂所母线增加的ΔIC%值 6kV 18% 10kV 16% 35kV 13%

35kV IC?3.3UeL?10?3?13.398

ICZ?IC(1??IC%)?15.14