1 ZYB110KV变电站电气一次部分设计

1.1 电力系统及变电所总体分析 1.1.1电力系统分析

本所位于ZY市郊区。向市区工业,生活及郊区乡镇工与农业用户供电,属于新建变电站。110kV侧有市系线与市甲线两回出线,并有两回备用线路。线路回数为:110规划4回本期2回;35规划7回,本期5回;10规划14回本期12回。本所为110kV降压变电所,其电压等级为110kV/35kV/10kV。

1.1.2变电所总体分析

1 地理位置

本所位于市郊,毗邻公路,交通便利,周围是城市工业区。 2 地形、地貌及地质

所址海拔200米,地势平坦,非强地震区;

全线为黄土层地带,地耐力为2.4kg/cm2,天然容重γ=291cm3,摩擦角θ=23°,土壤电阻率为100Ω·cm,地下水位值较低,水质良好,无腐蚀性。 3 水文、气象

年最高气温+40℃,年最低气温—20℃,年平均气温+15℃,最热月平均最高温度为+32℃,最大复水厚度b=10mm,对大风速25m/s,属于我国第六标准气象区。 4 出线走向

线路从系统II110kV母线出发至ZY变电所南墙上,全长10km,在距系统II北墙0.25、5、8、9、9.8km处转角90o、25o、45o、78o。

1.1.3负荷分析

I类负荷:凡是短时停电将造成人员伤亡或重大设备损坏的负荷,要求任何时候

都不停电。

II类负荷:停电造成减产,使用户蒙受较大经济损失的负荷,供电要求可短停

电几分钟 。

III类负荷:I、II类负荷以外的其它负荷,长时间停电不会造成太大的损失。

110kV侧无负荷。

35kV侧:郊区用电一级负荷占10%,二级负荷占60%,水泥厂一级负荷占30%,二、三级负荷占40~80%,属于较重要负荷。耐火厂一级负荷占15%,二级负荷占30~40%,且有两回备用线。

10kV侧:负荷较多,且一、二级负荷所占比重较大,对供电可靠性要求较高,其中棉纺厂中一级负荷占40%,二级负荷占80%;印染厂中一级负荷占60%,二级负荷占80%;毛纺厂中一级负荷占20%,二级负荷占40%;针织厂中一级负荷占20%,二级负荷占40%;柴油机厂中一级负荷占50%,二级负荷占80%;橡胶厂中一级负荷占30%,二级负荷占40%;市区中一级负荷占40%,二级负荷占80%;食品厂中一级负荷占15%,二级负荷占30%;还有两回备用线。

1.2电气主接线设计 1.2.1主变选择

1容量选择

(1) 主变容量选择一般按变电所建成后5-10年的规划负荷选择,并适

当考虑到远期10-20年发展。对城市变电站,主变容量应与城市规划结合。

(2) 根据变电站带负荷性质和电网结构开确定主变容量。一台主变停

运时,其余变压器能够满足变电所最大负荷Sjmax的60%-70%或全部I,II类负荷。

(3) 统计电压的单台降压变压器容量的级别不宜太多,应从全网出发,

推行系列化标准化。

2主变台数的考虑原则

(1) 为保证供电可靠性,一般选2台及以上。

(2) 对规划只装两台主变的变电所,其主变按大于变压器1-2两级设计,以便负荷发展更换主变。

3主变容量与台数选择计算 35kV侧最大负荷 远期Sjmax=0.8(

33.5221.52.52.5++++++)=15.112MVA 0.90.90.90.90.90.90.910kV侧最大负荷远期 Sjmax=0.8 (

542141.541.51.521.5+++++++++*+)=25.42 0.750.780.750.750.80.720.80.80.780.780.78MVA

综合最大负荷 Sjs=Kt(Sjs中+Sjs低)=0.85(14.175+22.425)=34.4522MVA 4选择原则

(1)型式 相数:本所最高电压等级为110KV,等级不高宜选用三相变压器

绕组数:采用三绕组变压器 接z线组别:110kVY型

35kVY型 10kV△型

(2)台数:为了保证供电可靠性一般选2台,本所选用2台 (3)容量: 按建成后5-10年考虑

SN=0.6Sjsmax/(N-1)=20.67MVA

按一台主变停运时,其余变压器能够满足变电所最大负荷的Sjmax的60%-70%或全部I,II类负荷。

SN=(S1+S2 )(N-1)=24.32MVA (4) 选择结果 型号:S6-50kVA/10

额定电压:110/38.5/11 空载损耗:38.5kW

空载电流:1.31% 连接组别YN-yn-d11