线并列运行,旁路母线热备用。主接线形式为单母线带旁路。

本所自管设备有6千伏1、2号电容器、1、2号所用变、采暖变高低压侧的操作、直流充电装置、蓄电池的操作维护。

系统正常运行方式:35千伏西广线08636运行、广厦线08637受电。35千伏I、II段母线、1、2号主变并列运行,6千伏Ⅰ、Ⅱ段母线分列运行。1、2号消弧线圈运行。

本所常态运行方式:08636、08637、08631、08632、08633、08661、08662、08667、08668、08669、08670、08671、08672、08673、08674、08675、08676、08677、08678、08679、08680、08681、08682、08683、08684、08685、08686、08688、08694开关运行,08637、08663开关热备用,08687、08689、08690、08692、08691开关冷备用。08634、08635、08665、08666在运行位置。1、2号所用变分列运行,2、3、4高频模块运行,蓄电池浮充电运行。

所用电、直流正常运行方式:1、2号所用变、采暖变分列带负荷运行。充电机与蓄电池并列,蓄电池为浮充电方式。

充电机正常运行时由1号电源供电(取自1号所用变),2号电源备用(取自2号所用变)。

表1广厦二次变1、2号主变压器参数表 型号 额定容量 额定电压 额定频率 冷却方式 联洁组标号 总重量 设备名称 空载电流 空载损耗 负载损耗 阻抗电压 编号 出厂日期 厂家 0.38% 17.430kW 104.010kW 7.83% 1号主变 SFZ9-20000/35 20000kVA (38.5±3×2.5%)6.3kV 50HZ ONAN/ONAF70%/100% YN,d11 28360kg 2号主变 0.34% 16.96kW 102.665kW 7.89% 电压等级 1 2 3 高压 低压 电压(V) 电流(A) 电压(V) 电流(A) 41390 40420 39460 38500 37540 36580 35610 279 285.6 292.6 299.9 307.6 315.7 324.3 6300 1832.9 分接头位置4 5 6 7 06.09 哈尔滨变压器厂 (1)主变压器 变电所不同于其它场所,尤其是一次变电所,电压等级高,传输容量大,其主变压器具有技术含量高,设计工艺及相关技术参数要求严格等特点。星火一次变电所采用哈尔滨变压器厂生产的SFSZ7-50000/110变压器。其具有110kV分接

头,35kV分接头和6.3kV分接头。其110kV分接头主要受电连接电网,待变压器对电压进行转换后,输出35kV和6.3kV两个不同的电压等级。其中35kV外送至油田电网供二次变电所和相关生产使用。6.3kV变电所则用于所用电,为变电所日常供电提供支持。变电所1、2号主变的详细参数见表1。

表2隔离开关参数

电项目 压开关 等级编号 35千伏 0863608637接地 08669、08670、高压无功补偿柜 08667戊、08668戊、接地变柜 型号 额定额定出厂 电压电流日期 kV (A) 35 10 10 厂家 JN22-40.5 GN30-7.2 GN5-10/200 06.10 山东泰开 06.09 06.09 河南信电 06.09 JN15-12/31.5-210mm 086760867408672086670868308681086786千伏 工频耐压42千伏、热稳08680086820868408686086880869008692定电流31.5kA、热稳时12 08694086790867708671086730867508668间4S、动稳电流80kA、08691086890868708685 关合短路电流80kA (2)隔离开关 隔离开关是高压开关设备的一种,在结构上,隔离开关没有专门的灭弧装置,因此不能用来拉合负荷电流和短路电流。正常分开位置时,隔离开关两端之间有符合安全要求的可见绝缘距离,在电网中,其主要用途有:设备检修时,隔离开关用来隔离有电和无电部分,形成明显的开断点,以保证工作人员和设备的安全;隔离开关和断路器相配合,进行倒闸操作,以改变系统接线的运行方式。星火一次变电所对应电压等级的断路器型号参数如表2所示。 (3)断路器

断路器具有灭弧装置,正常运行时可接通或断开电路,在故障情况下,受继电保护的作用,能将电路自动断开。在电力系统中,断路器的主要作用是:在正常情况下控制各电力线路和设备的开断及关合;在电力系统发生故障时,自动切除短路电流,以保证电力系统正常运行。断路器根据其使用的灭弧介质,可分为油断路器、真空断路器、空气断路器、六氟化硫(SF6)断路器等。广厦二次变电所使用的是六氟化硫(SF6)断路器。各电压等级断路器的参数如表3所示。 (4)所用变压器

广厦次变电所设有两台所用变,1号所用变电源来自6千伏Ⅰ段母线,2号所用变电源来自6千伏Ⅱ段母线。正常运行时,1、2号所用变分别带全所低压照明及动力电源。两台所用变之间不得并列运行,倒所用变时应先停后送。所用变参数如表4所示。

表3断路器参数 35kV 0863608637086310863208633 项开关 编号 目 型号 额定电压

6kV 08661 08662 08663 08675086730867108677086790868108683086850868708689086910866708672086740867608678086800868208684086860868808690086680869208694 VS1-12/1250-25kA 12kV 08669 08670 SF1-40.5- 1250/25kA 40.5kV VS1-12/3150 -31.5kA 12kV ZN-12/400. 12kV

额定电流 额定开断电流 厂家 出厂日期 机构型号 闭合电流 脱扣电流 项目 型号 阻抗 结线方式 最大允许电流 重量 1250A 25/31.5kA 山东泰开成套电器设备有限公司 06.09 移动手车式 63kA 31.5kA 3150A 25kA 400A kA 1250A 80kA 通用电器设备有限公司 06.7 移动手车式 通用电器设备有限公司 06.09 移动手车式 31.5kA 06.08 开关柜式 表4所用变参数

1号、2号所用变 DSG200/6.3-100/0.4 4.61% ZNYN 高压侧:A低压侧:A 950公斤 容量 频率 绝缘等级 出厂日期 厂家 200kVA 50HZ H 06.9 广东和谐电气科技有限公司 (5)室外配电装置中的防雷设施 避雷器是变电所保护电气设备免遭雷电冲击波袭击的设备。当雷电冲击波沿线路传入变电所,超过避雷器保护水平时,避雷器首先放电,将雷电压幅值限制在被保护设备雷电冲击水平以下,使电气设备受到保护。避雷器主要有五种:保护间隙、管型避雷器、阀型避雷器、磁吹阀式避雷器和氧化锌避雷器。星火一次变电所所使用的避雷器就是氧化锌避雷器,它具有体积小、造价低、可靠性高、无间隙、无续流、残压低等优点。广厦二次变电所有4个避雷针,在主接线图中有显示,广厦二次变电所的避雷器的具体参数如表5所示。

表5避雷器参数

设备名称及编号 35千伏PT:0863408635 6千伏PT:0846508466 1、2号所用变:0866708668 6千伏电容器进线柜:0866908670 08675086730867108677 08679086810868308685 08687086890869108672 08674086780868008682 08684086860868808690 0869208694 接地变 型号 HY5WZ2-54/134 HY5WZ2-10/27 HY5WZ2-10/27 HY5WR-10/27 额定电压 54kV 10kV 10kV 运行电压 40.8kV 10kV 10kV 生产厂家 宜宾红星敏感 电器司公 通用电器设备有限公司 通用电器设备有限公司 河南信电 10kV HY5WZ2-10/27 10kV 通用电器有限公司 HY1.5WS2-0.28/1.3 10kV 6.3kV 广东 (6)有载调流消弧线圈

他们在变电所所用低压设备中都具有非常重要的作用,其参数如表6所示

表6有载调流消弧线圈参数 型号 标准代号 额定容量 线路电压 额定电压 电表线圈电压 调流范围 XDZJ-200/6 GB10229-88 200kVA 6300V 3637V 100V 10-55A 相数 额定频率 冷却方式 绝缘水平 装置地点 电表线圈电流 厂家 单相 50HZ ONAN LI60AG25 户外 10A 油重 器身吊重 总重 出厂序号 制造日期 互感器电流 200kG 550kG 950kG 07378 2007.11 5A/75 北京沛森电器有限公司 2.2.4设备的定期试验轮换

⑴长期备用的主变压器每季应进行一次充电并运行12小时以上。

⑵主变冷却系统每个月必须进行一次轮换,并检查、试验冷却系器组是否完好。 ⑶变电站的事故照明及交直流自动切换装置应每月进行一次试验检查。 ⑷直流充电机备用装置应每月进行一次轮换。 ⑸站用电源每月必须轮换一次,并运行1小时以上。

⑹变电站的事故音响信号、预告信号及各种光字牌应在每次交接班时应进行一次检查试验。

⑺长期不操作的主变压器有载调压开关,每月至少对有载调压开关在长期运行档左右各两档位置进行一次调压操作,以防止其机构因长期不动而卡死。 ⑻母线装置、无功补偿电容器组几其它需要轮换试验的装置每月必须进行轮换或充电。

⑼对非本站调度的设备,变电站值班员在设备轮换周期到来之前,应对备用设备进行详细的检查,确认无问题后,主动与调度联系对高压设备进行轮换。调度在接到变电站值班员要求设备轮换试验的通知后应在24小时内给予答复。 ⑽高压设备的轮换试验尽可能避免在系统事故、雷雨天气和交接班时进行。 ⑾在对设备充电或试验轮换过程中,发现设备有异常,应立即停止,变电站值班员应设法进行处理,不能处理者,应及时汇报值班调度和领导。

⑿根据以上规定,针对本站的设备具体情况,站长应组织制定本站设备轮换试验周期表(可综合到定期维护工作周期表中),并切实照表执行和做好记录。

2.2.5事故处理的一般原则

⑴发生事故时,值班人员的任务是:

迅速限制事故的发展扩大,解除对人身、设备和系统安全的威胁,并消除或隔离事故;

用一切可能的措施,保证能运行的设备继续运行,首先保证站用电源和110kV线路的供电;?

尽快恢复对停电线路的供电;? 迅速恢复系统的正常运行方式。?

⑵在值班人员管辖范围内发生事故,处理事故的顺序为:?

根据表计指示、保护和自动装置的动作情况、开关跳闸的时间、设备的外部象征以及目睹者的汇报,判断所发生事故后的情况;?

如对人身的设备安全有威胁时,应迅速设法解除,必要时停止设备的运行;? 迅速进行检查和测试,进一步判明故障的部位、性质和范围,并进行处理;? 发生事故时,值班员应迅速准确地向值班调度员及直接领导人汇报事故的情况和处理情况,迅速执行值班调度员所发布的命令。? ⑶发生事故时,值班员应向值班调度员汇报下列情况:

跳闸断路器的名称、编号和情况; 保护及自动装置的动作情况;? 事故的主要象征; 在事故处理中,值长应留在主控室,接受调度命令,组织和指挥事故处理。? ⑷交接班时发生事故,应立即停止交接班,并由交班人员处理事故,接班人员协助,待处理事故告一段落,方可办理交接班手续。?

⑸在处理事故过程中,均应保持与各级调度的联系,迅速执行值班调度员的各项命令。?

⑹发生事故时,若通讯失灵,值班员除进行必要的处理外,应迅速设法恢复与调度的联系。?

⑺发生事故时,当值值长为事故处理的直接指挥者,值班人员在处理事故过程中所发生的一切异常现象都应迅速准确地向值长汇报。?

⑻当值值班人员在处理事故过程中,都应服从当值值长的指挥,对其所发布的操作命令必须认真地、正确的执行。?

⑼当值值长不能胜任处理某项事故时,站长或专责工程师有权指派其他人或亲自指挥处理事故,处理后应立即将事故现象、保护及自动装置动作情况、处理步骤等记入运行记录簿内,同时组织分析是否处理得当,以利不断总结经验,吸取教训。?

三、实习总结

这次实习通过和变电站工作人员的接触,我不但从他们身上学到了许多宝贵的电器设施运行经验,而且从他们身上学到了许多做人的道理。让我深刻的体会到理论和实践相结合的重要性。更加让我深刻的认识到变电运行这一工作是一项责任很强的工作,也是技术性很强的工作,想成为一名新时期合格的变电运行人员我还需要走很长的一段路,在这条路上我将以更高的标准要求自己、更多的知识来武装自己,将安全稳定运行落实到实处,真正做到设备的主人。

虽然这个14天的实习时间比较短,但是我也学会了很多东西。第一,端正自己的态度。我们到实习单位工作以后,要知道自己能否胜任这份工作,关键是看你自己对待工作的态度。态度对了,即使自己以前没学过的知识也可以在工作中逐渐的掌握。态度不好,就算自己有知识基础也不会把工作做好;第二,少埋怨。在条件艰苦的实习地方,也许有的人会觉得这里不好那里不好,同事也不好相处工作也不如愿,经常埋怨,这样只会影响自己的工作情绪,不但做不好工作,