好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

JH-FK型可燃气体报警控制器说明书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

C

CH1—CH8分别连接8个可燃气体探测器,NO1—NO8是8个开关量输出接线端子。

Word文档

.

开关量输出功能按控制器设置要求进行。 CH1—CH8接线端子说明:

V是24V电源供电输出, G是电源地线,

S是4~20mA信号输入。

9、常见故障及维修

故障 原因 导线接错 显示┖─ 零点电流太低 无220VAC电源 无显示 显示板和控制板的连接排线断开 现场探测器输出大于20mA 工作的路数“n”设置错误 220VAC输入故障 备用电池电压不足 检查220VAC输入电源 接上220VAC主电给电池充电 更改一致 处理方法 按系统连接示意图检查探测器与控制器的连接 遥控器标定 检查输入电源 检查排线有无断线,或重新插好。 排除现场气体泄露源 显示┏━ 探测器数与显示路数不一致 主电故障灯亮 备电故障灯亮 Word文档

. 电池性能下降

上述以外的故障现象,请联系本公司

更换新电池 10、产品成套性

5.1JH-FK可燃气体报警控制器 5.2使用说明书 5.3产品合格证

11、注意事项:

● 控制系统浓度报警后,请勿打开电器开关;确认燃气泄漏的原

因,并及时作出处理;原因不明时请联络有关燃气部门做彻底检查。

● 探测器周围浓度过高的烟雾、喷气式杀虫剂(蒸发剂)、可燃

性溶剂(涂料)亦有可能引起报警。

● 探测器断电时间过长,首次通电可能发出报警声属正常现象。 ● 探测器的位置固定后,请勿任意移动其位置。 ● 探测器本体发热是正常现象。

Word文档

.

● 本产品自安装之日起质保期壹年。

● 请勿私自拆解本产品,否则保修服务自动终止。

Word文档

JH-FK型可燃气体报警控制器说明书

.CCH1—CH8分别连接8个可燃气体探测器,NO1—NO8是8个开关量输出接线端子。Word文档
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
54gob29xe58xswm2yhl07916095ebr009bl
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享