1、 概述
JH-FK型可燃气体报警控制器适用于可燃气体生产、运输、贮存、灌充等场所,检测空气中存在的可燃气体的危险极限浓度,输出相应的报警信号和控制信号,提示操作人员及时采取安全处理措施。同时自动启动事先连接的排风扇、电磁阀等设备,以保证人员和设备安全,防止可燃体泄漏后发生事故。
JH-FK型可燃气体报警控制器与CGD-FK型可燃气体探测器(或其它输出标准4~20mA的气体探测器)配套使用,接收现场探测器输出的4~20mA模拟电流信号,并在控制器将电流转换为气体浓度值显示。当显示达到设定的报警浓度值时,控制器发出声光报警,并有开关量输出。控制器适用于非防爆要求的控制室、值班室、楼道内等场所。
JH-FK型可燃气体报警控制器采用了壁挂式箱体设计,多通道巡检显示,安装简单,操作方便。采用智能的单片微电脑技术,操作简单、直观;现场探测器或传输线路发生故障时会自动检测并进行故障报警,整机工作状态稳定可靠,功耗低。
先进的生产设备、高标准的生产环境、科学严格的管理,是本产品质量的可靠保证。
2、 特点
JH-FK型可燃气体报警控制器采用32bit高速处理器,使用单色LCD作为主显示屏,连接4~20mA模拟信号探测器。 板内采用多级信号滤波处理,使信号数据稳定。 备有多指向8路输出功能,方便现场使用。 使用外置备电箱体,方便运输及安装,
Word文档
.
3、 设备结构图
JH-FK可燃气体报警控制器 备电箱
4、 主机面板
主机面板由显示区、指示灯区、键盘区组成。
显示区:用于显示测量的数据及调整设置等人机交互界面。 指示区:用于指示电源及报警、故障等状态。
指示等类型:
Word文档
. 指示灯名称 主电正常 主电故障 备电正常 备电故障 报警总指示 故障总指示 颜色 绿 黄 绿 黄 红 黄 功能 主电正常时,该灯亮(主电电压高于185V低于245V) 主电故障时,该灯亮(主电电压低于185V或高于 245V) 备电正常时,该灯亮(备电电压高于22V) 备电故障时,该灯亮(备电电压低于22V,或不存在) 数据超过报警门限时,该灯亮 有故障时,该灯亮(包括主备电故障、数据通道故障、短路、断路故障等)
按键区:用于输入控制指令及数据等。
按键名称 按键功能 上 下 左 右 复位 Word文档
备注 (复合) (复合) (复合) 调整输入位置或数据增大 调整输入位置或数据减小 调整输入位置(与确认键复合进入高级菜单) 调整输入位置 复位功能 . 消音 确认 取消
消音功能 功能确认键(菜单) 取消 (复合) 5、 技术参数
基本技术参数 工作电压 备电电源 适配探测器容量 适配探测器类型 功耗(8路探测器) 浓度单位 报警 工作温度 工作湿度 外形尺寸 8路采样时间间隔 显示更新速度 密码级数 存储 AC-220V DC24V(7.2AH) 8路 4~20mA探测器 ≤50W %LEL、ppm、%VOL 声音报警 >95dB(1M测试) -10℃~+50℃ 105mm*300mm*430mm(主机箱) 软件基本参数 <0.2S 3级(一级密码、二级密码、高级密码) 报警记录存储(1000条) 设备维护记录存储(1000条) 6、 操作说明
6.1正常监控状态
Word文档
.
正常监控界面主要显示信息包括:当前时间(年月日时分)、通道号、气体类型、测量值、单位符号、保持状态。
当前值为数据时,则直接读取数据,为如下符号时则表示如下 零漂或故障
溢出
6.2复位操作
当有数据报警后,如果数据又恢复到正常水平,则状态指示会保持报警状态,需要通过复位才能改变液晶显示的状态情况。
方法:正常测量状态下,按下“复位”按键,然后输入二级密码,系统进入复位状态。
复位完成后,测量页面的对应通道的状态值恢复正常。
6.3消音操作
当有故障或数据报警时,报警蜂鸣器鸣响,此时可通过按下“消音”按键进行消音。在无新的报警或故障发生前,蜂鸣器始终保持消音的状态。 6.4进入菜单操作
在正常测量状态下按下“确认”键,提示输入密码(一级密码)如下图
Word文档