景 观 工 程 概 况
一、工程概况
盛泽湖位于苏州市相城区北部,渭塘、太平、相城三镇交接处,东连阳澄湖水域。该地区地势低洼,河网密布。
本段道路工程西起C形环湖道路中的南线,向东与湘太路相通,全长约1676米。现状为平整后的绿化用地。沿线需建桥梁二座,涵洞一座。道路为公园内景观工程,主要以行人及自行车通行为主,偶尔有小汽车通行。
工程施工范围包括园林、绿化及附属工程:场地整理,绿地苗木、花卉和边缘草种植、铺洒草籽、保养期及保存期管养,相关的道路、园林小品、水池、水景、园路、给排水(含喷淋灌溉)、电气等设施及设备安装配套工程施工以及园林建筑、广场硬地铺装等项目。总占地面积40余公顷。
二、工程质量评估依据:
1、评定标准及验收规范
1. 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 1. 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 1. 3、《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2002 1. 4、《砼结构工程施工及验收规范》 GB50204-2002 1. 5、《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2002 1.6.、《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-2002 1.7、《木结构设计规范》 GB50005-2003 1.7.、《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 1.8.、《建筑给排水工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 2、施工技术规程:
2.1、《建筑机械使用安全技术规程》 JBJ33-2001
2.2、《施工现场临时用电安全技术规范》 JBJ46-88 2.3、《混凝土强度检验评定标准》 GBJ107 2.4、《钢筋焊接及验收规范》 JBJ18 2.5、《建筑砂浆基本性能试验方法》 JGJ70—90 2.6、《砌筑砂浆》 GBJ203—83 2.7、《砖石工程施工及验收规范》 GBJ203—83 3、质量管理法律法规: 3..1、《建筑法》
3..2、《建筑工程质量管理条例》 3..3、《工程建设标准强制性条文》 4、其它评定依据: 4.1、《工程施工合同》 4.2、《监理规范》
工程预验收经过
苏州景原工程设计咨询监理有限公司受苏州阳澄湖投资有限公
司(建设单位)的委托,对盛泽湖湿地公园景观、给排水实施工程阶段监理,并于2007年10月17日派驻项目监理部开始对氧吧、游艇码
头、服务用房、活动广场、滨水广场、花架、木栈道、木平台,小水池、景石、水冲石等景观工程进行监理。 一、工程监理情况
1、 我们坚持以事前控制和主动控制为主,依据合同和设计文件
编制了监理规划,制订了具体的监理工作程序,明确了工作
内容,行为主体,验收标准及工作要求。本工程开工前,依据监理规范要求,我们审查了施工单位的资质,现场质量管理、技术管理组织机构、人员、制度及特殊工种操作人员的资格、上岗证等并参与设计交底和图纸会审工作。 2、 依据承包单位报送的施工组织设计/方案报审表,对施工组
织设计进行了审查,并相应编制了《监理规划》,对工程的测量、定位放线,包括轴线尺寸、水平标高进行了现场复核,进一步明确了监理目标和要求,为监理工作的顺利开展创造了条件。由于工程较大,我们实行每周一次的工地例会,并根据现场进度及突发情况,及时召开专题例会及现场协调会议,及时处理解决施工中的有关问题。
3、 严把原材料、半成品进场关。凡是进场原材料、半成品首先
要进行书面检查,即验合格证、准用证、质保单等,符合要求后进行外观检查,没有异常情况后监理见证取样送园区检测中心复检,做到材料进场先复检后使用,不合格的材料拒绝用于工程上。本工程建筑材料合格证、质保单齐全,其中我们共查验钢材合格证、质保单、复检报告共 份,水泥出厂合格证、质保单、复检报告 份,对钢材、水泥、石子、砂等主要建筑结构性材料都进行了进场后的抽检复验,全部达到合格要求。
4、 严格工序检查,强化过程控制。在施工监督过程中, 采用巡
视、旁站、见证、平行检验、检查等方式进行现场质量