好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

三相电路中电压互感器的常用接线方式

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

三相电路中电压互感器的常用接线方式

电压互感器在三相电路中常用的接线方式有四种

一个单相电压互感器的接线,用于对称的三相电路,二次侧可接仪表和继电器

两个单相电压互感器的V/V形接线,可测量相间线电压,但不能测相电压,它广泛应用在20kV以下中性点不接地或经消弧线图接地的电网中

三个单相电压互感器接成Y0/Y0形,可供给要求测量线电压的仪表和继电器,以及要求供给相电压的绝缘监察电压表。

一台三相五芯柱电压互感器接成Y0/Y0/Δ(开口三角形),接成Y0形的二次线圈供电给仪表、继电器及绝缘监察电压表等。辅助二次线圈接成开口三角形,供电给绝缘监察电压继电器。当三相系统正常工作时,三相电压平衡,开口三角形两端电压为零。当某一相接地时,开口三角形两端出现零序电压,使绝缘监察电压继电器动作,发出信号。

电压互感器二次侧要有一个接地点,这主要是出于安全上的考虑。当一次、二次侧绕组间的绝缘被高压击穿时,一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧的接地,能确保人员和设备的安全。另外,通过接地,可以给绝缘监视装置提供相电压。 二次侧的接地方式通常有中性点接地和V相接地两种

采用V相接地时,中性点不能再直接接地。为了避免一、二次绕组间绝缘击穿后,一次侧高压窜入二次侧,故在二次侧中性点通过一个保护间隙接地。当高压窜入二次侧时,间隙击穿接地,v相绕组被短接,该相熔断器会熔断,起到保护作用

你说的闭口三角没见过,你再仔细看看吧

(闭口三角当三相不平衡有零序电压时,不是短路了么)

请问:为什么进线电压互感器都是V/V式,而母线电压互感器都是三相五柱式(其一次线圈及二次线圈均接成星形,附加二次线圈接成开口三角形)?如果进线和母线都采用三相五柱式可以吗?为什么?

电压互感器一般有单相接线、V-V接线、Y-Y接线、Y0/Y0/△这四种接线方式。 其中由两个单相互感器接线成不完全星形就是V-V接法,它是用来测量各相间电压,但不

能测量相对地电压,它广泛应用在20kV以下中性点不接地或经消弧线图接地的电网中。 而Y-Y接线是由三个单相互感器一、二次侧均接成Y形而构成的,它可供给要求线电压的仪表和继电器以及要求相电压的绝缘监视电压表的电压用。

单相接法仅适用于测量相间电压。即将互感器一次绕组的一端接在线路上,另一端接地,互感器可测量某一相对地电压。

Y0/Y0/△接线是用三台单相三绕组电压互感器构成的,该接线方式其二次绕组用来测量相间电压和相对地电压,辅助二次绕组接成开口三角形检测零序电压。用于3~220kV系统(110kV及以上无高压熔断器),供接入交流电网绝缘监视仪表和继电器用。

Y0/Y0/△接线是由三相五柱式电压互感器构成的,它只用于3~15kV系统,其接线方式与三台单相三绕组电压互感器构成的Y0/Y0/△接线方式基本相同。

在三柱铁芯的两侧各增加一个铁芯柱,作为零序磁通的闭合磁路,就形成了三相五柱式电压互感器。正因为这种电压互感器使零序磁通有了闭合磁路,就可以增加一组二次绕组,组成开口三角以获得零序电压。

进线(出线)电压互感器的作用:

监视本线路电压,应用于系统并列装置,例如检同期,检无压,BZT装置等等。 母线电压互感器的作用:

监视本母线电压以及绝缘状态,为保护、自动装置、仪表等设备提供电压回路,

进线(出线)电压互感器一般安装单只的,只有一组二次线圈。而母线电压互感器是三相的,有两套二次线圈。

结论:进线和母线都采用三相五柱式是不行的,主要因为投资不一样,每条线路不需要检测接地及绝缘状态,为保护、自动装置、仪表等设备提供电压回路,只测量相电压就可以了,V/V式接线就是为了省钱~

电压互感器是单独的一个PT柜,一般是通过一个刀闸挂在母线上,每段母线都要配一个。 电流互感器一般是和断路器配合使用,图纸上都是紧挨着断路器画的,符号一般是一个圈中间穿一条线,且三组并排画在一起,表示三相;或两组画在一起表示两相。

三相电路中电压互感器的常用接线方式

三相电路中电压互感器的常用接线方式电压互感器在三相电路中常用的接线方式有四种一个单相电压互感器的接线,用于对称的三相电路,二次侧可接仪表和继电器两个单相电压互感器的V/V形接线,可测量相间线电压,但不能测相电压,它广泛应用在20kV以下中性点不接地或经消弧线图接地的电网中三个单相电压互感器接成Y
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
54e4t4s7m77yqpo85ng2
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享