好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

新时达STEP系统调试说明

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

一.新时达电梯调试注意事项

所有进行电梯安装、调试必须注意安全,遵守安全操作规范。

二.电梯运行舒适感相关的因素主要有:

1. 机械因素;(导轨垂直度、表面平整、连接处、导靴松紧,钢丝绳张力均匀等)

2. 运行曲线相关参数设置;(加速度,减速度,S曲线弯角时间,起动抱闸延时,停车抱闸延时等)

3. 矢量控制相关PI参数设置。(比例增益,积分时间等)

如果机械系统方面存在着问题,主板参数和变频器参数也只能是使舒适感更好一些,而无法根本改变机械缺陷。

三.舒适感的性能指标

1. 电梯起动舒适感 起动是否平稳,有无台阶感、振动等;

2. 电梯高速运行中舒适感 高速运行是否平稳,有无振动、晃动

等;

3. 电梯停车舒适感 平层停车是否平稳可**有无制动感、振动等;

以上三点舒适感须作重点考虑并调试。

四、电梯调试流程概述及要点

1. 线路检查, 包括:通电前线路检查,通电后线路检查

2. 曳引机整定 旋编安装,参数设置,曳引机自整定

3. 慢车运行 安全回路,门锁回路,上、下限位,上、下强慢

4. 井道学习 井道各开关,平层感应器,井道学习,井道学习数据保存

5. 快车运行 单层、双层、多层、顶层、底层运行,冲顶沉底试验

6. 舒适感调试 机械调整,运行曲线设定,速度环PI值,(电流环PI值)

7. 功能检查 按合同要求逐一测试各项标准功能和特殊功能,

8. 平层调整 平层精度测量记录,平层感应器插板调整,相应平层参数调整

五.标准参数

在实践中,我们总结出了一套标准参数,这就是下面我们所说的推荐参数,效果比较理想。

模拟量速度给定舒适感的调试

一. SM-01主板相关参数的调整

电梯准备运行,先打开抱闸,经F16(打开抱闸机械延时时间)后,开始按S曲线运行:起动 起动过渡时间T0 匀加速F0 加速末过渡时间T1 匀速运行初减速过渡时间T2 匀减速F1 平层信号检测 减速停车过渡时间T3 消号停车,经F17(释放抱闸机械延时时间)后,抱闸、开门。

参数号 参数名称 推荐值及范围 参数范围

F16 抱闸延时1 10

(5~12) 电梯起动时,先打开抱闸,经过此延时后才给出速度。一般不调,起动时有明显延时即可。如果带闸起动,则调大此延时;如果起动有倒溜,可适当调小。

F17 抱闸延时2 5

(5~12) 电梯停止时,先降为零速,经过此延时后才合上抱闸。一般不调,停车时有明显延时即可。如果抱闸动作太快,停车太急,可适当调大;如果抱闸太慢,停车回溜,可适当调小,也可调抱闸机械结构。

F0 加速斜率a1 50

(40~65) 此值越小,加速越平稳,太小则效率不高。越大加速越急:①太急则用户感觉不太舒适,②太急易引起变频器出现“OC”过电流故障。一般1m/s为40;1.5~1.8m/s为50;2.0m/s为60较为合适。

F1 减速斜率a2 50

(40~65) 此值越小,减速越平稳,太小则效率不高;越大减速越急:①太急则用户感觉不太舒适,②太急易引起变频器出现“OV”过电压故障。一般1m/s为40;1.5~1.8m/s为50;2.0m/s为60较为合适。

F2 S曲线T0 130

(130~160) T0:起动到加速段初的过渡时间曲线,调大起动更平稳。此时段电梯速度很低,太长易出现电动机拖不动电梯的现象致使变频器出现“PGO”故障,或过电流“OC”故障,尤其轿厢重载满载时。

F3 S曲线T1 110

(100~120) T1为加速段末到最高速度间的过渡时间曲线,T2为最高转速到减速段初的过渡时间曲线。

T1和T2对舒适感没有明显的影响,一般不调。T2调得太大易出现冲层现象。

F4 S曲线T2 110

(100~120)